Архитектурная подсветка ЖК

Количество просмотров - 296
(ссылка на эту тему)
alpa.kin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 13 Февраля 2025 года, 09:05
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!
Прошу помощи в технических решениях

Имеется МКД состоящий из трех небольших секций,  который необходимо подсветить, сам фасад выполнен из декоративной штукатурки.

1.Каким образом можно смонтировать светильники на мокром фасаде?
2. Светильников не очень много по этому возникает вопрос по максимальной длине провода ВВГнг 3х1,5. (самый крайний светильник 150 метров)?
3. Исходит из второго нужно ли дробить освещение, то есть поставить свой щит управления на каждую секцию, либо же поставить один в середине на крыше?
4. Можно ли монтировать провода под парапетной планкой?



Инженер проектировщик (Пенза, Россия)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 15 Февраля 2025 года, 17:19
(ссылка на это сообщение)

3,4.

Инженер (Омск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 15 Февраля 2025 года, 23:16
(ссылка на это сообщение)

  • 1. В идеале для такого фасада конечно лучше заранее сделать закладные под светильники, это многократно упростит монтаж.
  • 2. По проводу, тут вам надо сделать расчет и для такого сечение и такой длины сделать расчёт по минимальному току КЗ в конце линии, чтобы проверить работоспособность защит.
  • 3. Тут уже надо смотреть как это должно работать, любое освещение должно быть автоматизировано и схемы автоматизации и управления выбирает проектировщик исходя из ТЗ. Есть вариант поставить несколько шкафов управления, но имеющих общее централизованное управление, не зная концепции тут ответить невозможно

    • 4. Главное тут только не забудьте про защиту кабеля от мех. повреждений и не прокладывайте по сгораемым конструкциям без соответствующей защиты.


Эксперт (Пакш, Венгрия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Марта 2025 года, 01:53
(ссылка на это сообщение)

2. По проводу, тут вам надо сделать расчет и для такого сечение и такой длины сделать расчёт по минимальному току КЗ в конце линии, чтобы проверить работоспособность защит.

С этим, как правило, беда. Посчитать не всегда получается, так как сетевые организации не предоставляют данные о структуре сети до ввода и характеристики источника (трансформатора). Приходиться мучать поставщика света и танцевать окоо номинала автомата и его характеристики (как правило, около "В")

? (Петрозаводск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 16 Марта 2025 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)


2. По проводу, тут вам надо сделать расчет и для такого сечение и такой длины сделать расчёт по минимальному току КЗ в конце линии, чтобы проверить работоспособность защит.

С этим, как правило, беда. Посчитать не всегда получается, так как сетевые организации не предоставляют данные о структуре сети до ввода и характеристики источника (трансформатора). Приходиться мучать поставщика света и танцевать окоо номинала автомата и его характеристики (как правило, около "В")


Но считать по токам КЗ надо такие линии тоже, к сожалению иногда проектировщики на это не обращают внимание. Мне недавно на контроль попал проект по сетям освещения, вроде все красиво, управление есть, щиты освщения все ОК, но сразу бросилось в глаза, что по расчёту минимальный ток КЗ на шинах одного из щитов освещения на последнем этаже что-то порядка 170 - 200 А. А этаж большой и освещение по классике сделано 1,5 мм.кв. Только вот сопротивление у этого кабеля большое и при пересчете получилось, что на некоторых линиях при КЗ в конце линии автомат в щите отключения просто не отключит КЗ.
И в этом случае проектировщик просто сменой характеристики автомата не смогу замечание устранить, пришлось повышать сечение кабелей, чтобы также поднять токи КЗ под сработку ТО автоматов

Эксперт (Пакш, Венгрия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Foxson
Сегодня в 12:23

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 10:16

автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 10:28

автор: ПТЗ
18 Марта 2025 года, 13:36

автор: Ingenеr 2017
18 Марта 2025 года, 13:22

автор: Ingenеr 2017
18 Марта 2025 года, 13:12

автор: evlego
17 Марта 2025 года, 18:53

автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 16:41

автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 16:36

16 Марта 2025 года, 13:56

автор: Mav
16 Марта 2025 года, 09:18

автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 02:04

автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 01:45

автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 01:16

автор: ПТЗ
16 Марта 2025 года, 00:14


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 780, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Земский, Д м и т р и й, Гоша1971, Evdbor, Nikoladeds
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines