Земляная защита 10кВ

Количество просмотров - 174
(ссылка на эту тему)
Иван8888
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Ноября 2024 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Ситуация такая. Было повреждение ВЛ - 0.4кВ. Для работы, естественно, отключили соответствующий рубильник. После устранения повреждения, рубильник включили, но загорелась "земля" линии 10 кВ. Рубильник отключили "земля" пропала. После повторного обхода линии 0.4кВ, никаких повреждений не выявили. Включили рубильник "земли" нет. Надо сказать, что в этот день была непогода, дул сильный ветер. Могло что-нибудь прилететь, и потом упасть. Но вопрос вот в чём, как могла сработать земляная защита 10кВ, если замыкание (теоретически) на землю было на линии 0.4кВ? Кто-нибудь с таким сталкивался? И вообще это возможно?
Ingenеr 2017
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Ноября 2024 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

Хоть схему привели бы. Над чем думать? Раз 0,4кВ, значит есть тр-р 10/0,4 кВ. Если загорелась "земля" линии 10 кВ, значит не ТП, а какая то ПС или РП.
А в целом 10кВ и 0,4кВ живут своею жизнью. Никакие манипуляции на стороне 0,4 кВ не заметить со стороны 10 кВ. Разве что междуфазное КЗ. Раз земляная защита выведена на сигнал, а не на отключение, значит у нее избыточная чувствительность. 

Инженер (Павлодар, Казахстан)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Ноября 2024 года, 19:51
(ссылка на это сообщение)

Ситуация такая.

Деревьев по трассе ВЛ 10 кВ нет? Чтобы при ветре листочки касались проводов или изоляторов? Был такой случай при сдаче в эксплуатацию ВЛ10 кВ, проходящей рядом с деревьями. В нормальную погоду, когда тихо или ветер не сильный - всё нормально, при усилении ветра листья касаются проводов или изоляторов и идёт сигнал. Два дня по ней лазали, все натяжные изоляторы прозвонили, а потом дошло. Обрезали ветки и всё стало в норме.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Pvm
Сегодня в 13:50

автор: Pvm
Сегодня в 11:38

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 14:30

автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10

автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11

автор: Ingenеr 2017
02 Декабря 2024 года, 12:49

автор: Petrov-Vodkin
02 Декабря 2024 года, 12:28

автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58

автор: Перельман
30 Ноября 2024 года, 21:32

автор: Mav
26 Ноября 2024 года, 19:51

автор: Ingenеr 2017
26 Ноября 2024 года, 12:24

автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02

автор: Ingenеr 2017
25 Ноября 2024 года, 13:20

автор: Виталина
25 Ноября 2024 года, 07:59

25 Ноября 2024 года, 05:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 520, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Земский, alb10, Filoman, Андрей 37, Данил_1993
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines