beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22395
  • Всего тем - 31212
  • Всего сообщений - 289249
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Пересечение ВЛ 35 кВ с ВЛЗ 10 кВ

Количество просмотров - 446
(ссылка на эту тему)
Патриотка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Мая 2024 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста.
Проектирую электроснабжение КНС. От точки подключения до проектируемой ктп, согласно техусловий иду ВЛЗ 10 кВ Сипом. Также делаю вынос опоры ВЛ-35 кВ с территории.
Есть два варианта выноса. Первый трасса будет проходить в 50 м от леса. Грунты разные и  эксплуатирующая организация сказала, что нужно именно там бурение. Решила выбрать второй вариант обойти лес снизу. Но пересекаю свою проектируемую ВЛЗ 10 кв.
Опоры ВЛЗ 10 кВ по Энсто Книга 4 том 1 на стойке 10,5 м. Н над землей 8,3 м
Опоры ВЛ-35 кВ по типовому 3.407-107 ПБ-35-3 (14,5 м)  и УБ35-1 (10 м)
Длина пролета 120 м, х=80 м, стрела провеса при +40- 3,11м
у получается 2,8м
допустимый пролет по пуэ 3 м. h= 10.3-8.3-2.8
В расчете пересечений не прохожу. Есть ли анкерно-угловые опоры выше 10м. Пониже опоры для ВЛЗ 10 кВ в энсто не нахожу. Кабельная вставка нежелательно.

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Мая 2024 года, 10:03
(ссылка на это сообщение)

Пониже опоры для ВЛЗ 10 кВ в энсто не нахожу.

1. Установить траверсу ниже
2. Вкопать опору глубже
3. Установить опору ВЛ 35 КВ ближе к ВЛ 10 КВ

? (Санкт-Петербург, Россия)
Патриотка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Мая 2024 года, 12:29
(ссылка на это сообщение)


Пониже опоры для ВЛЗ 10 кВ в энсто не нахожу.

1. Установить траверсу ниже
2. Вкопать опору глубже
3. Установить опору ВЛ 35 КВ ближе к ВЛ 10 КВ


Спасибо за отклик!
А можно ли траверсу на опоре ВЛ-35 кВ установить выше. Смотрю типовой есть возможность установить как раз на отметке 14 м. Приложила фото.
Или лучше опустить на 10 ке.
И еще вопрос нужно ли давать задания строителям по опоре 35 кВ. по установке. Сталкиваюсь с ВЛ-35 кВ. впервые.
* Doc1.docx
(783.11 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 11]

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Мая 2024 года, 14:11
(ссылка на это сообщение)

А можно ли траверсу на опоре ВЛ-35 кВ установить выше.

По моему очень проблематично. Там же закладные отверстия.  Проще на 10 опустить. 

? (Санкт-Петербург, Россия)
Патриотка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Мая 2024 года, 14:37
(ссылка на это сообщение)


А можно ли траверсу на опоре ВЛ-35 кВ установить выше.

По моему очень проблематично. Там же закладные отверстия.  Проще на 10 опустить. 



Спасибо большое!

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
Omicron Pеrsei
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Мая 2024 года, 17:54
(ссылка на это сообщение)

Есть ли анкерно-угловые опоры выше 10м

Рассмотреть металлические решетчатые опоры. Вариант, если захотите ВЛ-35кВ сделать повыше

Инженер-проектировщик (Ухта, Россия)
Патриотка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 22 Мая 2024 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

Подскажите пожалуйста! Железобетонные опоры ВЛ-35 кв устанавливаются также как ВЛ-10 кв.  Нужно ли давать задание строителям под фундаменты. Либо просто закладываем бетон.
В пояснительной записке написано "Элементы,необходимые для закрепления опор в грунте (анкерные плиты, ригели, болты, опорные плиты ) выполняются по отдельным проектам".
Строителяями то есть?

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 15:24

автор: Виталина
Вчера в 09:40

автор: Роспроект
11 Октября 2024 года, 14:00

автор: Роспроект
11 Октября 2024 года, 13:20

автор: Ingenеr 2017
11 Октября 2024 года, 12:05

автор: Игорь В.
11 Октября 2024 года, 10:52

автор: Mihail 63
11 Октября 2024 года, 09:45

автор: Vоlk
10 Октября 2024 года, 22:27

автор: U_gene
10 Октября 2024 года, 16:35

автор: Ingenеr 2017
10 Октября 2024 года, 12:43

автор: Posetitel
08 Октября 2024 года, 23:01

автор: Sasha 4312
08 Октября 2024 года, 21:49

автор: Дмитpий
08 Октября 2024 года, 11:08

автор: Ingenеr 2017
07 Октября 2024 года, 12:02

05 Октября 2024 года, 22:11


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 442, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines