Переход кабельной линии 0,4 кВ в СИП. Типовой проект?

Количество просмотров - 9213
(ссылка на эту тему)
Дрей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Июля 2009 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

Господа помогите найти информацию о переходе кабельной линии 0,4 кВ в СИП.

Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Влад 55
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Июля 2009 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

В типовом проекте по СИП эти узлы соединения имеются. Или речь о чем-то другом?

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Дрей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Июля 2009 года, 18:32
(ссылка на это сообщение)

Именно об этих соединениях я и говорю. Влад55 подскажи пожалуйста номер типовика.

Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Влад 55
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 24 Июля 2009 года, 07:42
(ссылка на это сообщение)

А какую арматуру приняли? Мы, например, работаем с проводом СИП-2А и арматурой ENSTO. Вот у меня под рукой "Пособие по проектированию ВЛ напряжением 0,38-20 кВ с самонесущими и защищенными проводами. Книга 2 "Система самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ с изолированным нулевым несущим проводником". С-Пб; ENSTO. 2004г.
По-моему это ОАО "РОСЭП". Здесь опоры и арматура.
Иформацию по принятой вами арматуре можно запросить у производителя, дилера и т.д.

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Дрей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 24 Июля 2009 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

Мы тоже такими пособиями пользуемся. Из него я понял, что на конце кабеля ставим муфту и при помощи соединительных зажимов соединяем с СИПом (СИП 2А у меня). Кабель крепим по опоре.Или есть другие варианты? Я еще с таким не сталкивался, Хотелось бы посмотреть как это выглядит конструктивно.

Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Влад 55
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Июля 2009 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

Кабель по опоре - это как обычно. И защита кабеля от механических повреждений - все как у вас принято. Остальная арматура от СИП

Инженер-проектировщик (Вологда, Россия)
Майор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Июля 2009 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Соединяем кабель с СИПом с помощью герметичных прокалывающих зажимов типа SLIW 15.1 (или подобных). Концы кабеля  и провода защищаем герметичными колпачками типа РК 99.025. Арматура фирмы "ENSTO".Муфт никаких не надо.
Дрей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 24 Июля 2009 года, 18:10
(ссылка на это сообщение)

Майор, тоже интересный вариант предлагаете, надо обдумать будет что рациональнее. Спасибо Господа за советы.

Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Майор
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 24 Июля 2009 года, 20:50
(ссылка на это сообщение)

Во вложении - параметры зажима.
* SLIW 15.doc
(28.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 664]
Лариса В
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 25 Июля 2009 года, 21:58
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите тему "Расчет СИПов - как? Методики и типовые проекты" https://www.proektant.org/index.php/topic,1362.0.html . Рекомендации и арматура "TYCO" для СИП. Там очень хорошо прорисовано соединение СИП с кабелем.В арматуре ENSTO есть аналоги арматуры "TYCO".

Инженер-конструктор 2-ой категории (Таганрог, Россия)
Дрей
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Июля 2009 года, 06:34
(ссылка на это сообщение)

Лариса В, огромное вам спасибо, именно такой рисунок я и искал.

Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Nkontakt
*
Участник форумов

кабельные муфты и инструмент
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Мая 2010 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

вот статейка со ссылкой на производителя есть...по арматуре для СИП
http://www.nkontakt.com/elteh_10006.html
Адексей 1
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Июня 2017 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

А подскажите, пожалуйста, если кто знает, как происходит монтаж кабеля по (или в ней) металлической опоре освещения, и переход на СИП.

Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Старинфо
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #14 : 19 Июля 2017 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите тему "Расчет СИПов - как? Методики и типовые проекты" https://www.proektant.org/index.php/topic,1362.0.html. Рекомендации и арматура "TYCO" для СИП. Там очень хорошо прорисовано соединение СИП с кабелем.В арматуре ENSTO есть аналоги арматуры "TYCO".

Добавлю: есть Альбом РОСЭП от 2006г. для Ж\Б опор ВЛИ-0,38 с СИП-2 с арматурой Тайко, шифр 26.0086. В нем на странице 94 дается схема и спецификация для узла соединения СИП с кабелем. Копия страницы во вложении.
* Страница 94 - 1.jpg.pdf
(141.37 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 59]
* Страница 94 - 2.jpg.pdf
(196.54 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 51]

Директор (Королев, Россия)
Старинфо
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #15 : 19 Июля 2017 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)

А подскажите, пожалуйста, если кто знает, как происходит монтаж кабеля по (или в ней) металлической опоре освещения, и переход на СИП.
Соединение кабеля с СИП выполняется такими элементами, как: болтовые соединители, термоусаживаемая перчатка, отрезки трубки термоусаживаемой тонкостенной (для восстановления изоляции на жилах кабеля) и толстостенной (для изолирования смонтированных на жилах соединителей). Схема соединения показана выше в Сообщении #14.
В металлической опоре обычно кабель протягивается внутри нее и защиты не требует, надо только качественно его вывести через отверстие в опоре наверху, изолировав место контакта кабеля с кромкой отверстия в опоре.
При прокладке кабеля по опоре возможны варианты, зависящие от того, есть ли у кабеля броня. Кабель крепится с шагом 1 метр к опоре бандажей типа BIC. Если он без брони, то его надо защитить трубой ПНД, которая крепится к опоре также бандажом BIC либо энстовским SO75.100.

Директор (Королев, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 12:52

автор: Vоlk
Сегодня в 12:52

автор: Тоэ
Сегодня в 12:49

автор: Тоэ
Сегодня в 12:21

автор: Тоэ
Сегодня в 11:45

автор: Олега 777
Сегодня в 07:27

автор: ПТЗ
Вчера в 23:36

автор: Юра 123
Вчера в 18:31

автор: Ina
Вчера в 16:37

автор: Юра 123
18 Ноября 2017 года, 17:40

18 Ноября 2017 года, 15:56

автор: Олега 777
18 Ноября 2017 года, 13:27

автор: Ingener*2017
18 Ноября 2017 года, 11:35

автор: Diego
18 Ноября 2017 года, 01:40

автор: Samsony 1
17 Ноября 2017 года, 13:19

Последние 10 cообщений чата:
17 Ноября 2017 года, 13:59
наверное род деятельности кто-то сменил  [привет]
16 Ноября 2017 года, 16:58
С праздничком, коллеги. Не густо в чате, не густо... да и сама тут редко бываю...  [рыдаю]
16 Ноября 2017 года, 16:42
уууууу [улыбка]
знакомые лица подтянулись!  [отлично]
16 Ноября 2017 года, 15:29
 [привет]
16 Ноября 2017 года, 12:55
Поздравляю с Всероссийским Днем Проектировщика!!!  
 Ура! Ура! Ура!
16 Ноября 2017 года, 12:54
да ребятки [улыбка]
чистота и пустота  [поиск]
31 Октября 2017 года, 16:51
йоу
21 Октября 2017 года, 10:40
Здрасьте все!
[улыбка] [улыбка] [улыбка]
04 Октября 2017 года, 11:45
С 06.00 до 11.30 форумы не работали по причине сбоя в работе серверного оборудования. Администрация приносит извинения за доставленные неудобства.
09 Сентября 2017 года, 19:51
с коэффициентом 0,3-0,4 на зарплату

Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2017, Simple Machines