Сообщение #1 : 14 Августа 2023 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Начинающий проектировщик просит помощи)
Есть мощность по ТУ от сетевой 2100кВт, II категория.
Необходимо рассчитать мощность силовых трансформаторов.
Я всегда рассчитываю с учетом аварийной перегрузки 40%, получается 2 транса х1600кВт.
От заказчика получила замечание, что достаточно 2х1250кВт.

Также в ТЗ есть информация, что нагрузка, приведенная к шинам ТП, составляет 1300кВт.

Может быть, для расчета нужно тогда брать 1300кВт? Но тогда где остальные 800кВт, у сетевой будут вопросы при согласовании.

Прошу не судить строго, для меня это еще все сложно, учусь понемногу.
Виталина
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Августа 2023 года, 18:09
(ссылка на это сообщение)

Гляньте, может, пригодится что-то

? (Севастополь, Украина)
Лена12345
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Августа 2023 года, 05:50
(ссылка на это сообщение)


Гляньте, может, пригодится что-то



Спасибо, полезная информация
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Августа 2023 года, 04:42
(ссылка на это сообщение)

Я всегда рассчитываю с учетом аварийной перегрузки 40%, получается 2 транса х1600кВт.
От заказчика получила замечание, что достаточно 2х1250кВт.

Также в ТЗ есть информация, что нагрузка, приведенная к шинам ТП, составляет 1300кВт.

Может быть, для расчета нужно тогда брать 1300кВт? Но тогда где остальные 800кВт, у сетевой будут вопросы при согласовании.


Ваше решение в части принять 1600кВА с учётом перегрузки 40% при 2100кВт с натяжкой верное.
Но:
откуда 40%?
Вы учитываете, что 1600кВА это не 1600кВт? Если принять во внимание регламентированный коэффициент мощности около 0,93, то  трансформатор 1600кВА будет вывозить не более 1500кВт.
Без обид, просто уточню: разницу между кВА (у трансформатора) и кВт (нагрузки) понимаете?

Если Вы, по просьбе заказчика, занизите мощности трансформаторов, то сетевая будет только рада. Но всё зависит от любви к правде у инженера ПТО той сетевой.

Если Вам в ТЗ вместо 2100кВт заказчик пишет о 1300кВт, то лучше уточнить в каком режиме: нормальном или послеаварийном.
А по факту, если ТЗ не превышает расчётные выкладки и требования сетевой, то примите их как данность. Главное аппараты защиты от перегрузки перед трансформаторами подберите под мощность трансформаторов, а не под отпущенную мощность.

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
28 Сентября 2023 года, 19:31

автор: Сосед
27 Сентября 2023 года, 17:32

автор: spirin158
27 Сентября 2023 года, 16:58

автор: Altim
27 Сентября 2023 года, 14:32

автор: Евгений М.
27 Сентября 2023 года, 12:33

27 Сентября 2023 года, 10:56

автор: Mav
26 Сентября 2023 года, 18:50

автор: Den 12
26 Сентября 2023 года, 16:14

автор: Дмитpий
26 Сентября 2023 года, 10:51

автор: LokiEngineer
26 Сентября 2023 года, 09:20

автор: LokiEngineer
26 Сентября 2023 года, 09:15

автор: Shvet
26 Сентября 2023 года, 08:24

автор: Opornik
26 Сентября 2023 года, 07:53

автор: student123
25 Сентября 2023 года, 15:44

автор: Foxson
24 Сентября 2023 года, 19:05


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 244, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines