beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21995
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288058
Страниц: 1 [2]  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Записать видеокамеру через 4км

Количество просмотров - 1248
(ссылка на эту тему)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 04 Апреля 2023 года, 18:12
(ссылка на это сообщение)


...Ток КЗ должен быть не менее 2,5 крат Iкз = 1*2,5 = 2.5 А.

С чего Вы это взяли?
Автоматы с характеристикой С и В, при таком токе отключатся только через 20 секунд, а должны отключиться, по ПУЭ пункт 1.7.79 за 0.4 секунды!
А это для автоматов с характеристикой  С - десяти-кратное, а для автоматов с характеристикой В - пяти-кратное, плюс 20% для надежности и плюс провода изготовленные по тех-условиям могут быть заниженного сечения.
Остальное всё, соответственно - неверно!
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 05 Апреля 2023 года, 11:45
(ссылка на это сообщение)

Конечно неправильно. Только уровень понимания этого самого "неправильно" разный. Кому то и меньше 16 мм кв. неправильно. Его тоже можно понять.
Я даже больше скажу. Достаточно двухжильного кабеля для рассматриваемого питания. Вот здесь уже будет полный вой от спецов уровня Толкователь ПУЭ. Один раз уже пытался объяснить, причем по науке, но бесполезно. Поэтому комментировать ничего не буду. Думайте, и еще раз думайте.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 05 Апреля 2023 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Кайрат как обычно.
"Я прав потому что прав, а вы все дураки".

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 05 Апреля 2023 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)


Конечно неправильно. Только уровень понимания этого самого "неправильно" разный. Кому то и меньше 16 мм кв. неправильно. Его тоже можно понять.
Я даже больше скажу. Достаточно двухжильного кабеля для рассматриваемого питания. Вот здесь уже будет полный вой от спецов уровня Толкователь ПУЭ. Один раз уже пытался объяснить, причем по науке, но бесполезно. Поэтому комментировать ничего не буду. Думайте, и еще раз думайте.

А чёё тут думать?
Для однофазной сети.
Если взять автомат, как Вы, 1А с характеристикой - В,  сопротивление линии, туда и обратно, потребуется, для надёжности, примерно не более 30 ом.  Сечение кабеля по меди - 6 квадрат, а по алюминию - 10 квадрат.  Падение напряжения на линии будет примерно не более 15 вольт!
Если взять автомат 0.5 А с характеристикой -С, будет примерно тоже!
А если взять автомат 0.5А с характеристикой - В,  по меди будет достаточно 4 квадрат, а по алюминию - шести! Падение напряжения будет примерно в два раза больше, до 30 вольт!
Но не как у Вас!
Выбирайте, что больше нравится!
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 06 Апреля 2023 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

Кайрат как обычно.
"Я прав потому что прав, а вы все дураки".

Я такого не говорил. А если Вы считаете, что это подразумеваю, так это не ко мне. Для этого есть другие персонажи. Более колоритные.
А то что мои доводы иной раз не доходят, так это правда, и не по моей вине.
Выбирайте, что больше нравится!

Прям глаза разбегаются. А почему именно автомат? Можно предохранитель. Видеокамера - электронное устройство. Ток предохранителя 2 х Iном = 2 х 100/220 = 0,9 А. То есть 1 А. С проводом 4 мм кв. Al или 2.5 мм кв. Cu. Вы исходите из соображений быстрого отключения КЗ. А зачем? Ток КЗ всего 3 А. Защитное отключение не только предотвращает разрушения при КЗ, но и отделяет поврежденный элемент от остальной сети для дальнейшей ее работы. При токе 3 А и дуги то не будет, и напряжение не изменится. Поэтому не имеет смысла завышать сечение кабеля. А соответственно завышать стоимость решения задачи. 

Инженер (Аксу, Казахстан)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 07 Апреля 2023 года, 07:42
(ссылка на это сообщение)

В постсоветской школе проектирования опытные инженеры, как правило, предпочитают консервативные, гарантированные, сложнооспариваемые, простые и надежные ( "кондовые") решения. Это понятно, грамотно, в подавляющем большинстве случаев наиболее оптимально, правильно и хорошо.  Отписавшиеся здесь, как видится, большинство идут по этому же пути. Вместе с тем предлагается все же объективно оценивать альтернативы. Во- первых, Диего верно указал о возможности использования УДТ. Iec об этом прямо гласит, пуэ более смазанно, но так же допускает. При этом, что важно ( и что непопулярно в РФ  из-за практики интерпретации начала тысячелетия, ставшей традицией) на самом деле 30 мА не обязательно, задача УДТ- отработать взамен автомата  в целях электробезопасности, т.е. при замыкании на землю ( окз). Однако в этом случае нужно помнить про терм стойкость кабеля при действии основной защиты при прочих замыканиях ( см iec или соотв гост р 50571), что бы кабель не пришлось перекладывать после замыкания. Во-вторых, а кто сказал (полных данных нет), что в данном случае линию следует рассматривать как конечную, а не питающую сеть? При этом напомню, что внешние сети по МЭК ( т.н. коммунальные) вообще не попадают под рассм требования и время 5 с - это наше национальное изобретение. В-третьих, если совсем по-старому, как отмечалось, необходимость защиты от перегрузки неочевидна, хотя и традиционно ее выполняют. В-четвертых, что также отмечалось, защиту при желании можно делать и на FU. В-пятых, что явно не звучало, но витало, теоретически можно заморочиться и  изменить тип заземления, что дает некоторые перспективы
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 07 Апреля 2023 года, 07:44
(ссылка на это сообщение)

Цитата: link=topic=52098.msg312240#msg312240 date=1680689729

 Вы исходите из соображений быстрого отключения КЗ. А зачем? Ток КЗ всего 3 А.

Kairat, при предложенной автором схеме, при КЗ на корпус потребителя, напряжение прикосновения составит порядка 110 вольт, двести двадцать пополам, а допустимое безопасное не более 50 вольт.
Вам придётся принимать дополнительные меры техники безопасности по защите персонала. Делать дополнительные расчёты. Стоит-ли городить огород?

P.S. Volk как-раз предложил  изменить "тип заземления", типа, вместо местного заземлителя в 20 ом добиваться меньшего растекания тока заземлителя и отслеживать каждый год его пригодность, и другие варианты. Выбирайте!
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 09 Апреля 2023 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

задача УДТ- отработать взамен автомата  в целях электробезопасности, т.е. при замыкании на землю ( окз).

при КЗ на корпус потребителя, напряжение прикосновения составит порядка 110 вольт, двести двадцать пополам, а допустимое безопасное не более 50 вольт.

На 4км УЗО проблематично. Для видеокамеры, как и его родственников (TV, ноутбук и пр.) в качестве основного способа ЭБ предусматривается двойная изоляция.
Во-вторых, а кто сказал (полных данных нет), что в данном случае линию следует рассматривать как конечную, а не питающую сеть? При этом напомню, что внешние сети по МЭК ( т.н. коммунальные) вообще не попадают под рассм требования и время 5 с - это наше национальное изобретение.

Вряд ли что то получится подключить там, где ожидают только 100Вт. Заранее увеличивать сечение в ожидании какого то будущего не имеет смысла. Время 5С - в распределительных сетях. Это макс. время для дальнего резервирования. Не имеет физического смысла, экспертная оценка. Здесь линия к нагрузке. Эта норма не действует.
На этом точка. Автору темы успехов. 
 

Инженер (Аксу, Казахстан)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 09 Апреля 2023 года, 15:01
(ссылка на это сообщение)

На этом точка.

Всегда смешит такой способ вести дискуссию.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 09 Апреля 2023 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

А если по делу, то рассмотреть другие защитные меры для такой ситуации очень разумно.

Цитата
ГОСТ Р 50571.4.41— 2022
Меры предосторожности при невозможности автоматического отключения питания
в соответствии с 411.3.2
D.3 За исключением случаев применения D.1, если автоматическое отключение питания нельзя осуществить
за время, требуемое 411.3.2.2, 411.3.2.3, или 411.3.2.4, следует предусмотреть дополнительное защитное уравнивание потенциалов в соответствии с 415.2, напряжение между одновременно доступными для прикосновения проводящими частями не должно превышать 50 В переменного тока или 120 В постоянного тока.



На 4км УЗО проблематично.

По ПУЭ7.1.83 на 1м идет 10мкА. На 4км это 40мА. Вполне можно принять УДТ на 300мА. Или я чтото не учел?




----- добавлено 09 Апреля 2023 года, 15:58 -----

Насколько я помню можно было УЗО поставить в случае нечуствительности выключателя.
Как точно пункт звучит не помню, сейчас времени искать нет.

ГОСТ Р 50571.4.41— 2022
411 Мера защиты: автоматическое отключение питания
411.4.5 В системах TN для защиты при повреждении можно применять следующие защитные
устройства:
устройства защиты от сверхтока;
устройства дифференциального тока.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 20 Апреля 2023 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

И что смешного? Я вижу, что тема исчерпана. Если Вы этого не видите, то это не мои проблемы. А пишу, чтобы автор темы окончательно не смутился.
А если по делу, то рассмотреть другие защитные меры для такой ситуации очень разумно.

По делу, так это надо предлагать решение, а просто не цитировать.
По ПУЭ7.1.83 на 1м идет 10мкА. На 4км это 40мА. Вполне можно принять УДТ на 300мА. Или я чтото не учел?

Конечно. Когда удаление на 4км надо иметь ввиду совсем неблагоприятную электромагнитную обстановку. Особенно если попутным окажется кусок ВЛ или рельсовый электротранспорт. Здесь все виды воздействия: и емкостные связи, и индуктивные связи, и кондуктивные связи.
В условиях несрабатывания емкостные связи конечно слабые. Но перезаряд паразитных емкостей при коммутациях может и навредить. А вот индуктивные связи запросто могут навести пару кВ (на оба провода) и ток утечки сразу увеличится. Может привести к излишнему отключению.
В условиях срабатывания как только фаза соединится с корпусом, образуется участок с хорошей проводимостью для токов в земле. Да, прямо по фазному проводу, т.к. это токи от источника тока. И хорошо, если окажутся попутными. А если встречными? Тогда ток замыкания уменьшится. УЗО не сработает. А опасный потенциал останется.
системах TN

А с чего Вы взяли, что здесь TN? Во всех системах TN, IT, TT ключевым является наличие токопроводящей поверхности, на который попадает фаза и прикосновение опасно. Отсюда все танцы с бубном. На этом кормятся много шаманов. Но здесь не так. Даже адаптер питания AC/DC с пластиковым корпусом. Поэтому советы ПУЭ здесь просто не нужны.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Lexx 163, РоманC, КВН-68, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines