Заземление в траншее

Количество просмотров - 1526
(ссылка на эту тему)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 31 Марта 2023 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

производят различные смеси и составы для добавки в почву. как Вы их учтете при рассчетах?

Либо при расчете вводится поправка в сопротивление грунта полученное по результатам изысканий.
Либо применяется методика производителя.

Вообще тема с электролитическим заземлением недостаточно изучена.
Я не знаю независимых испытаний таких заземляющих устройств.
Производители конечно уверяют что все отлично работает и ссылается на энергетиков из экспулатации, но и они заинтересованные лица.
Мне признавались что часто перед испытаниями контур поливают водичкой, что бы результат был лучше. Иначе можно попасть на реконструкцию заземляющего устройства.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Mastaq
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 31 Марта 2023 года, 20:16
(ссылка на это сообщение)


производят различные смеси и составы для добавки в почву. как Вы их учтете при рассчетах?

Либо при расчете вводится поправка в сопротивление грунта полученное по результатам изысканий.
Либо применяется методика производителя.

Вообще тема с электролитическим заземлением недостаточно изучена.
Я не знаю независимых испытаний таких заземляющих устройств.
Производители конечно уверяют что все отлично работает и ссылается на энергетиков из экспулатации, но и они заинтересованные лица.
Мне признавались что часто перед испытаниями контур поливают водичкой, что бы результат был лучше. Иначе можно попасть на реконструкцию заземляющего устройства.


я не говорил об электролитическом типе заземлителей
вот два примера компаний с которыми общаюсь
https://www.zazemlenie.by/press/148
https://elmast.com/news/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.html
кстати и солевой раствор не так уж и плохо

но это не относится к теме - заземление в траншее

у

Инженер электрик (Рамла, Израиль)
Mastaq
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 01 Апреля 2023 года, 19:37
(ссылка на это сообщение)


если установите два с одинаковым соппротивлением заземлителей, тскажем 20 ом, то общая величина их сопротиления даст 10 (половину). добавите еще один 20, получите 6.6, еще один - общая будет 5 и нет смысла добавлять. а горизонтальный, он сможет существовать и без штырей

Так, а общее сопротивление контура из горизонтальных и вертикальных заземлителей как рассчитать?



https://www.youtube.com/watch?v=cGDcoeEgB_w#&t=173s
это близко к моим взглядам

Инженер электрик (Рамла, Израиль)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 02 Апреля 2023 года, 10:54
(ссылка на это сообщение)

В этом ролике речь больше идет о измерении некой существующей сети, а не о расчетах проектируемых установок.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Opornik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 04 Апреля 2023 года, 15:47
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Такой вопрос, можно ли вбить вертикальные заземлители в траншее где положен кабель 0..4кВ бронь 240х5 на расстоянии от этого кабеля 20-30см? Для того что бы не копать доп траншеи под заземление.

а откуда требования заземлять броню в траншее, недостаточно заземлить в РУ с обоих концов линии?

? (Уфа, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 04 Апреля 2023 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

а откуда требования заземлять броню в траншее, недостаточно заземлить в РУ с обоих концов линии?

Автор пытается сэкономить на земляных работах и некий заземляющий контур проложить в траншее под кабельную линию.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Sheffdm
Сегодня в 17:43

автор: Pasha 94
Сегодня в 16:13

автор: Ingenеr 2017
Сегодня в 13:18

автор: ПТЗ
Сегодня в 02:58

автор: ПТЗ
Вчера в 19:51

автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:00

автор: Ingenеr 2017
20 Января 2025 года, 12:39

автор: Petrov-Vodkin
18 Января 2025 года, 16:47

автор: Aleksei1091
18 Января 2025 года, 02:07

автор: Sintex4
15 Января 2025 года, 19:38

автор: Ingenеr 2017
13 Января 2025 года, 12:15

автор: Ingenеr 2017
13 Января 2025 года, 12:11

автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51

04 Января 2025 года, 19:07

автор: РоманC
02 Января 2025 года, 10:37


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 566, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Dizel 2012, Инженер-конструктор, doctorRaz, Александр 156, Sheffdm
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines