Розетки в библиотеке. Нормативные требования

Количество просмотров - 1208
(ссылка на эту тему)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 02 Февраля 2023 года, 12:37
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Занимаюсь сейчас реконструкцией небольшой районной библиотеки (встроена в жилое здание).
Цитата
В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.

Есть дизайн проект, по нему 80% библиотеки это читальные залы и архивы с компами и розетками под различное оборудование. Куда-то чтото вынести нереально изза крохотных размеров библиотеки.
Формально по ПУЭ 7.4.44 розетки нам в этих зонах ставить запрещается, но со здравым смыслом и сегодняшними реалиями это как-то слабо вяжется.
Эта библиотека не сильно будет отличаться от моего старого офиса с компами и несколькими шкафами с бумажными проектами и технической литературой.
Увидел тут мнение (см. тут и тут ) мол ПУЭ в части защиты от пожаров неактуально и стоит решения закладывать по ГОСТ Р 50571.4.42.

Насколько криминально будет установить розетки в библиотеке, при соблюдении МЭКовских требований?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Февраля 2023 года, 16:01
(ссылка на это сообщение)

А что пишут в СП256?

----- добавлено 02 Февраля 2023 года, 16:13 -----
У нас же сейчас федеральная программа создания модельных библиотек, т.е. как я понимаю без книг, но с применением интернета.
https://новаябиблиотека.рф/

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Февраля 2023 года, 16:25
(ссылка на это сообщение)

А что пишут в СП256?

Пишут смотри ПУЭ, выполняй ФЗ123 и ставь УЗДП.

----- добавлено 02 Февраля 2023 года, 16:26 -----
У нас же сейчас федеральная программа создания модельных библиотек, т.е. как я понимаю без книг, но с применением интернета.

Ну у меня стеллажи с книгами будут.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Февраля 2023 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Про библиотеки запрет на установку розеток в СП256 не нашел. Есть еще СП "Общественные здания" конечно

----- добавлено 02 Февраля 2023 года, 16:59 -----
8.20 При проектировании в общественных зданиях помещений, оснащенных ПЭВМ, видеодисплейными терминалами и другими средствами электронной техники, следует учитывать
требования ГОСТ Р 50948, а также предусматривать возможность подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

----- добавлено 02 Февраля 2023 года, 17:04 -----
Вобщем как я понял главное считать, что в библиотеке не пожароопасная зона. Тогда и розетки можно ставить

----- добавлено 02 Февраля 2023 года, 17:08 -----
Таблица 5.3 СП256 относит к пожароопасным зонам фонды открытого доступа к книгам, книгохранилища, архивы.
Т.е., если читальный зал выделен в отдельное помещение, то в нем как я понимаю, зона с нормальными условиями среды

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Февраля 2023 года, 17:33
(ссылка на это сообщение)

учитывать требования ГОСТ Р 50948

Это же гигиенические требования
Вобщем как я понял главное считать, что в библиотеке не пожароопасная зона. Тогда и розетки можно ставить

Так то в пожароопасных зонах допускаются розетки. По ПУЭ запрет именно на определенные помещения
"помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений"

Таблица 5.3 СП256 относит к пожароопасным зонам фонды открытого доступа к книгам, книгохранилища, архивы.
Т.е., если читальный зал выделен в отдельное помещение, то в нем как я понимаю, зона с нормальными условиями среды

Можно попробовать условно зонировать помещение - там где комп считать что это не пожароопасная зона,
а там где стеллажи там пожароопасная, но и розеток там не будет.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 448, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, ЭдВик, Mav, Pyromaniac 92
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines