Одна магистраль для офисных потребителей и автостоянки

Количество просмотров - 143
(ссылка на эту тему)
ax-men
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Января 2023 года, 11:51
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, такой вопрос.
Я сделал проект электроснабжения офисного здания, где на первом этаже находится парковка.
У меня идет магистраль от 1 до 5 этажа. С 2 по 5 это обычные офисные этажные щитки, а на 1 этаже щит автопарковки( освещение + дренажные насосы)
Заказчик выставил замечание, что так делать (подключать офисных потребителей черезе автостоянку) нельзя, у автостоянки должен быть свой стояк.

Вопрос: прав ли заказчик? (он ни на что не сослался, просто так не делают)
П.С. по сути я же не подключаю через автостоянку, щит Авто также присоединяется к общему стояку.

Спасибо всем кто ответит или напишет свое мнение.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 13 Января 2023 года, 03:20
(ссылка на это сообщение)

"СП 113.13330.2016" Свод правил. Стоянки автомобилей. "
Цитата
6.1.4 Сети инженерно-технического обеспечения стоянок автомобилей должны быть автономными от инженерных сетей других пожарных отсеков.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
ax-men
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Января 2023 года, 07:43
(ссылка на это сообщение)


"СП 113.13330.2016" Свод правил. Стоянки автомобилей. "
Цитата
6.1.4 Сети инженерно-технического обеспечения стоянок автомобилей должны быть автономными от инженерных сетей других пожарных отсеков.

Спасибо большое, помогли!
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: AVL-44
Сегодня в 18:34

автор: Diego
Сегодня в 17:33

автор: Electroac 36
Сегодня в 16:25

автор: Aneri
Сегодня в 13:38

автор: Vоlk
Вчера в 19:01

автор: Kairat-
Вчера в 13:14

автор: Diego
Вчера в 11:54

31 Января 2023 года, 18:22

автор: Балаева
31 Января 2023 года, 16:44

31 Января 2023 года, 14:22

автор: Виталина
30 Января 2023 года, 18:14

автор: 406610
30 Января 2023 года, 09:40

автор: Виталина
29 Января 2023 года, 17:08

автор: Максим R
29 Января 2023 года, 01:42

26 Января 2023 года, 07:27


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 621, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
AVL-44, Diego, Максим R, Василий Алибабаич, Arksun, Андрей11, РоманC, doctorRaz, Alltta, Балаева, Shvet, Bonita
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines