Сообщение #1 : 22 Декабря 2022 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, такой вопрос, эксперт выставил замечание про управление освещением, на площадке стоит всего 2 опоры освещения и ВРУ, думаю нет смысла ставить для двух светильников отдельный ЯУО. И решил показать на однолинейке так. Как считаете, зачтут ?
12122122121.png
 
* 12122122121.png
(38.38 Кб, 1270x584)  [скачать]  [загрузок: 269]

Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Тюмень, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Декабря 2022 года, 11:33
(ссылка на это сообщение)

Как считаете, зачтут ?

На переключателе SA1 поставьте метки (черные точки) показывающие замыкание контактов

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Декабря 2022 года, 12:32
(ссылка на это сообщение)

Ничего не понял! Но даже линия с одной лампочкой должна быть защищена! Извините, если не в тему!

----- добавлено 22 Декабря 2022 года, 12:43 -----
С праздником энергетика! Счастья, здоровья  и долгих лет жизни!
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Декабря 2022 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

А где же главный контакт КМ1, который и включит светильники?

Инженер (Аксу, Казахстан)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Декабря 2022 года, 13:44
(ссылка на это сообщение)


А где же главный контакт КМ1, который и включит светильники?

Получается, что это фотореле включит светильник через SA1 на котором не обозначено включающее положение контактов. Схема сырая.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Юра 123
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Декабря 2022 года, 04:05
(ссылка на это сообщение)

Тема на форуме: https://www.proektant.org/Themes/default_new/images/topic/my_veryhot_post.gif

Инженер (Омск, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Декабря 2022 года, 12:04
(ссылка на это сообщение)

Схему подправил. Можете пользоваться.
освещение.png
 
* освещение.png
(50.99 Кб, 1270x584)  [скачать]  [загрузок: 144]

Инженер (Аксу, Казахстан)
Berkan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Декабря 2022 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо , за помощь и отклик

Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Тюмень, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 23 Декабря 2022 года, 13:54
(ссылка на это сообщение)

Перемычку Х1.1 - Х1.2 я бы убрал по причине бесполезности. Если снимут фотореле на ремонт, достаточно управления вручную. 

Инженер (Аксу, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Bonita
Сегодня в 16:05

автор: Овощь
Сегодня в 15:32

автор: Neverlock
Сегодня в 11:16

автор: Перельман
Сегодня в 10:34

автор: Mclaud 72
Вчера в 09:53

автор: Opornik
Вчера в 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Trust Me
11 Апреля 2024 года, 20:17

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15

автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53

автор: Немцева
08 Апреля 2024 года, 15:39


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 686, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Чистильщик, doctorRaz, Alex2214, Андрей11, Ixion
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines