beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21927
  • Всего тем - 30988
  • Всего сообщений - 287842
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Учет электроэнергии на стороне 10 кВ. Расчет коэффициента пересчета электроэнергии.

Количество просмотров - 615
(ссылка на эту тему)
T3M1RLVN
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 22 Ноября 2022 года, 07:57
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток. У меня такая ситуация, что показание эл.счётчика на ЯКНО-10кВ не сходится с отходящими (с тремя)КТПН-10кВ.
Исходные данные:
1)РТП 10 кВ ЯКНО:  Стоят трансформаторы тока ТОЛ 10 300/5А = К1 = 60
                               Стоят трансформаторы напряжения  3 ЗНОЛ 10000/100В=К2=100
                               Выходит Кобщ=К1*К2=6000             

2) КТНП-10кВ :        Стоят трансформаторы тока 2000/5А = К1 = 400.     

Показание эл.счетчика
 ЯКНО: старое:0,19 новое : 0,28= 0,28-0,19= 0.009     0,009*6000=540. А если умножить только на ТТ(60), то выйдет 5.4
     
 КТПН: 1)  старое: 5,73 новое : 7,82      7,82-5,73= 2,09          2,09*400=836кВт.
 КТПН: 2)  старое: 8,64 новое : 11,05    11,05-8,64= 2,41      2,41 *400=964кВт.
 КТПН: 3)  старое: 3,34 новое : 4,14      4,14-3,34= 0,8          0,8*400=320кВт.                   Общ кВт= 2120 кВт.             
                                                     
 Теперь вопрос: 1)Почему на ЯКНО показание 0.28? Посмотреть на то, что ТТ подключено правильно или же в наличии обрыва я не могу так как не даст ОТКЛ.
                         2) Правильно ли я считаю вообще все это?

 ЗАРАНЕЕ ВСЕХ БЛАГОДАРЮ ЗА УДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ.
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 22 Ноября 2022 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

показание эл.счётчика на ЯКНО-10кВ не сходится с отходящими (с тремя)КТПН-10кВ

То есть нагрузка от 3 КТПН суммируется на ЯКНО? А как получилось, что на вводе ТТ на 300А, а на отходящих по 2000А?
В этом случае, если ТТ на 300А не перегружается, то очень изрядно недогружены на 2000А. В области малых вторичных токов у ТТ изрядная погрешность. Найдите кривую допустимой погрешности ТТ. Там в области малых токов совсем не 0,5.
Ну, а если ТТ 300А обтекается бОльшим током, то там большие погрешности. 

Инженер (Аксу, Казахстан)
T3M1RLVN
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Ноября 2022 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

Да, все верно нагрузка от 3 КТП суммируется на ЯКНО.И на ЯКНО стоит ТТ 300/5 и ТН 10000/100.Поставили все новые и по паспорту стоят такие ТТ и ТН.


Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Ноября 2022 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

КТНП-10кВ :        Стоят трансформаторы тока 2000/5А = К1 = 400.

Если на 3 пусть 300А. На 1 получается 100А. Чтобы счетчик работал правильно, надо чтобы рабочий максимальный ток был не меньше 60% от номинального тока ТТ. То есть на КТПН должны быть ТТ с номинальным током где то 200А, а может и меньше.
У Вас же 2000А. То есть даже 100А у них где то в начале измерительного диапазона. 100/(2000/5) = 0,25А. Это наибольший вторичный ток. А минимальные токи вообще попадают в режим трогания счетчика. Я же говорю, там жуткие погрешности. Чтобы сравнивать, надо заменить ТТ на КТПН как минимум на 200/5.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 23 Ноября 2022 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

ТТ на КТПН на 0,4кВ? Тогда в расчете нужно учесть, что мощность соответствует 0,4 кВ. Тогда сопоставимы. То есть мощность одна и та же, но со стороны 10кВ приведена к 10кВ, а со стороны 0,4кВ - к 0,4кВ. (Понятно, что там кВт*час, а не кВт.)
Вообще то с помощью ТТ на 10кВ и на 0,4кВ масштабирование "развернуто" назад. К примеру у Вас 2,09 + 2,41 + 0,8 = 5,3. Что как то соответствует 5,4. Но для себя решите этот вопрос не по показаниям счетчиков энергии, а по токам и напряжениям. Думаю, это сделать нетрудно. Успехов.
 

Инженер (Аксу, Казахстан)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 24 Ноября 2022 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

Ничего не получается. По поводу масштабирования есть ошибка. Счетчики на стороне 0,4кВ: платы на 100В, но включены через делители напряжения 400/100 (приведено). Это учтено в ведущем числе счетчика. То есть все равно не сходится в 4 раза.
Можно предположить, что ошибка в фазировке ТТ. На стороне 10кВ два ТТ в фазах А и С (неполная звезда). Ток недостающей фазы получают суммированием токов А и С, с разворотом на 180 градусов. Скажем ошиблись в фазировке ТТ фазы С. Тогда ток Фазы В окажется перпендикулярно к напряжению фазы В. То есть реактив. В настоящее время все счетчики трехсистемные. В фазе В счетчик даст 0, т.к. реактив. В фазе С то же 0, т.к. мощность в обратную сторону. Остается фаза А. Счетчик насчитает в три раза меньше. Но не 4. То же самое произойдет при ошибке при фазировке ТТ фазы А.
А какой у Вас счетчик на стороне 10кВ? Может двухсистемный. Тогда можно продолжить думать.
 
диаграмма токов.JPG
 
* диаграмма токов.JPG
(22.39 Кб, 472x315)  [скачать]  [загрузок: 119]

Инженер (Аксу, Казахстан)
T3M1RLVN
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 24 Ноября 2022 года, 14:28
(ссылка на это сообщение)

Вот скинул паспорта ЯКНО и КТПН. Тоже думаю по поводу масштабирование допустили ошибку. Пока нет возможности оставновить и проверить правильность подключение ТТ на ЯКНО 10кВ. Может паспорта Вам даст какую ни будь полезную информацию. По поводу счётчика, там стоят Меркурий 234 ARTM-03 во всех 4
f.jpg
 
* f.jpg
(260.87 Кб, 899x1599)  [скачать]  [загрузок: 68]
c.jpg
 
* c.jpg
(280.76 Кб, 899x1599)  [скачать]  [загрузок: 67]
g.jpg
 
* g.jpg
(255.76 Кб, 899x1599)  [скачать]  [загрузок: 62]
x.jpg
 
* x.jpg
(189.53 Кб, 899x1599)  [скачать]  [загрузок: 64]
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Ноября 2022 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

там стоят Меркурий 234 ARTM-03 во всех 4

ARTM-03 в ЯКНО не может стоять. Он прямого включения на 3х230/400В. Там надо ставить ARTM-00 5/10А 3х57,7/100В. Может здесь ошибка. Здесь разница точно 4.

Инженер (Аксу, Казахстан)
T3M1RLVN
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Ноября 2022 года, 12:20
(ссылка на это сообщение)

счетчик стоит ART-00-PR
вв.jpg
 
* вв.jpg
(90.09 Кб, 480x1040)  [скачать]  [загрузок: 25]
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Ноября 2022 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

Понятно.
На неправильную фазировку может указать большое количество реактива. Других идей пока нет.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: VadGKorn
Сегодня в 20:59

автор: Alex2214
Сегодня в 12:13

автор: doctorRaz
Сегодня в 06:55

автор: Максим R
Сегодня в 04:31

автор: Oneonepiece
Вчера в 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26

автор: Жандос_09
14 Марта 2024 года, 13:24


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 473, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Чистильщик, Сергей Л. П., Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines