Возник вопрос - если в помещении не находится ничего, кроме кислородных баллонов - допустимо ли относить помещение к категории Д?
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Ноября 2022 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Да.

? (Пенза, Россия)
Kordan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Ноября 2022 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)


Да.

Спасибо, а если после расчета помещения, где только баллоны с пропаном не вышла категория А, то дальше переводить литры в килограммы и считать пожарной нагрузкой, или как?
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 21 Ноября 2022 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

после расчета помещения, где только баллоны с пропаном не вышла категория А,

Не верится. Перепроверте.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Kordan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Ноября 2022 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)


после расчета помещения, где только баллоны с пропаном не вышла категория А,

Не верится. Перепроверте.


Косяк нашел, спасибо. Теперь взрывается как надо - 3000 КПа в маленьком помещении... Если бы не прошел расчет - газы не считаются пожарной нагрузкой?
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 21 Ноября 2022 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)

газы не считаются пожарной нагрузкой?

Почему не считаются? Считаются. В сп 12 плохо написано, поэтому возникают такие вопросы.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
thesubj
*
Участник форумов

https://www.ppb.by
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Ноября 2022 года, 19:50
(ссылка на это сообщение)



Да.

Спасибо, а если после расчета помещения, где только баллоны с пропаном не вышла категория А, то дальше переводить литры в килограммы и считать пожарной нагрузкой, или как?

в ТКП 474 есть примечание:
К категории В4 допускается относить помещения (без проведения соответствующего расчета), в которых находятся ГГ (при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, согласно расчету не относятся к категории А и отсутствует иная пожарная нагрузка).

Инженер по ПБ (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 21 Ноября 2022 года, 23:27
(ссылка на это сообщение)

К категории В4 допускается относить помещения (без проведения соответствующего расчета), в которых находятся ГГ (при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, согласно расчету не относятся к категории А и отсутствует иная пожарная нагрузка).

Я с этим не согласен и вот почему: горючий газ не только может образовывать с воздухом взрывоопасные смеси, но и гореть. (вспомните про газовую плиту на вашей кухне). При аварийной разгерметизации газонаполненного оборудования возможны две ситуации:
1) газ выходит без воспламенения и образует взрывоопасную смесь. При появлении источника зажигания происходит взрыв.
2) газ выходит и сразу воспламеняется и далее горит факелом. Интенсивность тепловыделения, размер факела и удельная пожарная нагрузка будут зависеть от давления и размера выходного отверстия. И категория помещения может быть не только В4, но и В1. Бер расчёта принимать категорию В4-очень смело.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Kordan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Ноября 2022 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)




Да.

Спасибо, а если после расчета помещения, где только баллоны с пропаном не вышла категория А, то дальше переводить литры в килограммы и считать пожарной нагрузкой, или как?

в ТКП 474 есть примечание:
К категории В4 допускается относить помещения (без проведения соответствующего расчета), в которых находятся ГГ (при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, согласно расчету не относятся к категории А и отсутствует иная пожарная нагрузка).

Точно, спасибо
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Shvet
Сегодня в 07:37

24 Ноября 2022 года, 12:37

автор: Kordan
24 Ноября 2022 года, 07:47

24 Ноября 2022 года, 07:33

22 Ноября 2022 года, 14:59

автор: Kordan
22 Ноября 2022 года, 07:54

автор: АВОК
17 Ноября 2022 года, 10:33

14 Ноября 2022 года, 10:16

автор: Tanya11
12 Ноября 2022 года, 15:09

автор: Kordan
11 Ноября 2022 года, 14:57

автор: Земский
11 Ноября 2022 года, 12:06

автор: Lexx 163
10 Ноября 2022 года, 22:06

автор: thesubj
08 Ноября 2022 года, 09:49

автор: Госсть
08 Ноября 2022 года, 08:44

автор: Dmitriy 154
03 Ноября 2022 года, 16:22


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 664, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Cerebr 1, Nikita BLR, УЦ РЕСУРС, Земский, ЕкатеринаПСК, Lex 75, Wespe, Shvet, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines