Кислородные баллоны

Количество просмотров - 409
(ссылка на эту тему)
Kordan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 21 Ноября 2022 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

Возник вопрос - если в помещении не находится ничего, кроме кислородных баллонов - допустимо ли относить помещение к категории Д?
ХСВ
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по пожарной безопасности"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Ноября 2022 года, 11:49
(ссылка на это сообщение)

Да.

? (Пенза, Россия)
Kordan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Ноября 2022 года, 13:13
(ссылка на это сообщение)


Да.

Спасибо, а если после расчета помещения, где только баллоны с пропаном не вышла категория А, то дальше переводить литры в килограммы и считать пожарной нагрузкой, или как?
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Ноября 2022 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)

после расчета помещения, где только баллоны с пропаном не вышла категория А,

Не верится. Перепроверте.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Kordan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Ноября 2022 года, 15:23
(ссылка на это сообщение)


после расчета помещения, где только баллоны с пропаном не вышла категория А,

Не верится. Перепроверте.


Косяк нашел, спасибо. Теперь взрывается как надо - 3000 КПа в маленьком помещении... Если бы не прошел расчет - газы не считаются пожарной нагрузкой?
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Ноября 2022 года, 16:43
(ссылка на это сообщение)

газы не считаются пожарной нагрузкой?

Почему не считаются? Считаются. В сп 12 плохо написано, поэтому возникают такие вопросы.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
thesubj
*
Участник форумов

https://www.ppb.by
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Ноября 2022 года, 19:50
(ссылка на это сообщение)



Да.

Спасибо, а если после расчета помещения, где только баллоны с пропаном не вышла категория А, то дальше переводить литры в килограммы и считать пожарной нагрузкой, или как?

в ТКП 474 есть примечание:
К категории В4 допускается относить помещения (без проведения соответствующего расчета), в которых находятся ГГ (при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, согласно расчету не относятся к категории А и отсутствует иная пожарная нагрузка).

Инженер по ПБ (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Ноября 2022 года, 23:27
(ссылка на это сообщение)

К категории В4 допускается относить помещения (без проведения соответствующего расчета), в которых находятся ГГ (при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, согласно расчету не относятся к категории А и отсутствует иная пожарная нагрузка).

Я с этим не согласен и вот почему: горючий газ не только может образовывать с воздухом взрывоопасные смеси, но и гореть. (вспомните про газовую плиту на вашей кухне). При аварийной разгерметизации газонаполненного оборудования возможны две ситуации:
1) газ выходит без воспламенения и образует взрывоопасную смесь. При появлении источника зажигания происходит взрыв.
2) газ выходит и сразу воспламеняется и далее горит факелом. Интенсивность тепловыделения, размер факела и удельная пожарная нагрузка будут зависеть от давления и размера выходного отверстия. И категория помещения может быть не только В4, но и В1. Бер расчёта принимать категорию В4-очень смело.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Kordan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 22 Ноября 2022 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)




Да.

Спасибо, а если после расчета помещения, где только баллоны с пропаном не вышла категория А, то дальше переводить литры в килограммы и считать пожарной нагрузкой, или как?

в ТКП 474 есть примечание:
К категории В4 допускается относить помещения (без проведения соответствующего расчета), в которых находятся ГГ (при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, согласно расчету не относятся к категории А и отсутствует иная пожарная нагрузка).

Точно, спасибо
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 388, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Aerohost
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines