beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21932
  • Всего тем - 30990
  • Всего сообщений - 287848
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Автоматический выключатель для электрозадвижки

Количество просмотров - 547
(ссылка на эту тему)
Projetc
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Ноября 2022 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, имеется электрозадвижка 3 фазная (1 кВт), от щитовой до нее 240 метров, кабель выбрал ВВГнг-LS 5х2,5, автоматический выключатель ВА47-29М 3P 6A х-ка C.
Пришло замечание от эксперта:
Время автоматического отключения питания линий электроснабжения электрозадвижки больше максимально допустимого времени (0,4 с.).
Пример: Линия питания электрозадвижки: сечение медных жил линии – 2,5 кв. мм при длине линии - 240 м, уставка электромагнитного расцепителя автоматического выключателя линии – 6 А, время токовая характеристика автоматического выключателя – «С», минимальный ток однофазного КЗ в линии – не более ~54 А, время автоматического отключения – более 0,4 с. Время гарантированного отключения питания линий определяется правой времятоковой характеристикой – характеристикой срабатывания электромагнитного расцепителя в «холодном состоянии», то есть кратность Iкз/In должна быть не менее 10.
Подскажите что делаю не так? Если есть какие то нормативки или документы поделитесь пожалуйста, хочу изучить тему только потом эксперту звонить.

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Ноября 2022 года, 15:10
(ссылка на это сообщение)


Добрый день, имеется электрозадвижка 3 фазная (1 кВт), от щитовой до нее 240 метров, кабель выбрал ВВГнг-LS 5х2,5, автоматический выключатель ВА47-29М 3P 6A х-ка C.
Пришло замечание от эксперта:
Время автоматического отключения питания линий электроснабжения электрозадвижки больше максимально допустимого времени (0,4 с.).
Пример: Линия питания электрозадвижки: сечение медных жил линии – 2,5 кв. мм при длине линии - 240 м, уставка электромагнитного расцепителя автоматического выключателя линии – 6 А, время токовая характеристика автоматического выключателя – «С», минимальный ток однофазного КЗ в линии – не более ~54 А, время автоматического отключения – более 0,4 с. Время гарантированного отключения питания линий определяется правой времятоковой характеристикой – характеристикой срабатывания электромагнитного расцепителя в «холодном состоянии», то есть кратность Iкз/In должна быть не менее 10.
Подскажите что делаю не так? Если есть какие то нормативки или документы поделитесь пожалуйста, хочу изучить тему только потом эксперту звонить.

УЗО или диффавтомат не хотите поставить?

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Projetc
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Ноября 2022 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

УЗО или диффавтомат не хотите поставить?

Можно, без проблем, только разобраться хочу что эксперт имеет ввиду

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Ноября 2022 года, 16:29
(ссылка на это сообщение)


УЗО или диффавтомат не хотите поставить?

Можно, без проблем, только разобраться хочу что эксперт имеет ввиду

Хорошо бы посмотреть расчет эксперта. Посчитаем на коленке: 1) Чтобы автомат надежно и быстро отключился, нужен 10-ти кратный ток = 60 А. 2) Такой ток возникнет при сопротивлении цепи R=220/60=3.7 Ом. 3) Сопротивление жилы в одну сторону (вместе с Rиндуктивным)= 0,018х240/2,5=1,8 Ом. 4) Сопротивление обратного РЕ проводника должно быть 1,9 Ом. 5) Разве четвертая жила и заземление задвижки не обеспечит такое сопротивление? По характеристике С такой ток отключается почти мгновенно.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Ноября 2022 года, 17:34
(ссылка на это сообщение)

Стационарный потребитель, если сделано повторное уравнивание потенциалов, и напряжение прикосновения при КЗ на корпус не превысит 50 вольт, время отключения может быть до 5 секунд. ПУЭ 1.7.79
УЗО там-же, в этом пункте. Только для 240 метров не 30 мА, а 100-300 мА. 30 мА, боюсь будет ложно срабатывать. А 100мА по безопасности может не пройти, смертельный ток считается кажется 50 мА, но точно не помню.
Может Вам подойдёт?
А вообще-то проще взять кабель побольше сечением.
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 17 Ноября 2022 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)

Может быть, эксперт хотел, чтобы АВ задвижки выбирался для кратковременного режима, чтобы обеспечить отключение при длительной работе двигателя привода, например, в случае отказа концевых выключателей.
АВ в этом случае, выбирается с током теплового расцепителя меньше номинального тока двигателя. АВ не должен отключатся за время открытия / закрытия задвижки.
Естественно, требуется информация о времени работы привода задвижки.

----- добавлено 17 Ноября 2022 года, 17:57 -----
А вообще-то проще взять кабель побольше сечением.
Если, перейти на сечение 4 мм 2, то ТКЗ будет 80 А, что гарантированно обеспечивает отключение АВ.

? (Москва, Россия)
Chester 66
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Ноября 2022 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

Смотрите данную таблицу, должна помочь.

? (Москва, Россия)
Projetc
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Ноября 2022 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

Всем спасибо!

Инженер-проектировщик (Бавлы, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Енот1502
Сегодня в 10:53

автор: Alex2214
Сегодня в 07:21

автор: Alex2214
Вчера в 12:13

автор: doctorRaz
Вчера в 06:55

автор: Максим R
Вчера в 04:31

автор: Oneonepiece
27 Марта 2024 года, 11:20

автор: Alex2214
26 Марта 2024 года, 10:51

автор: Земский
24 Марта 2024 года, 12:56

автор: Bonita
22 Марта 2024 года, 17:47

автор: Перельман
21 Марта 2024 года, 10:15

20 Марта 2024 года, 21:38

автор: zr74
20 Марта 2024 года, 17:23

автор: РоманC
19 Марта 2024 года, 11:26

автор: Сomings
16 Марта 2024 года, 12:02

автор: Vоlk
15 Марта 2024 года, 17:26


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1342, пользователей - 20
Имена присутствующих пользователей:
Перельман, Alex2214, Проектант 63, Земский, Legio Mortis, Evdbor, Александр ЭОМ, Ден СПБ, Алексей Олегович Москва, Dmitrij, РоманC, Енот1502, Николай Константинович, mrkv01, Oneonepiece, ivm, AnPo, Pyromaniac 92, Shvet, Андрей 37
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines