Добрый день! Прошу помочь разъяснить требования ФНиП ОПВ.
73. Колонны ректификации горючих жидкостей должны быть оснащены средствами контроля и автоматического регулирования уровня и температуры жидкости в кубовой части.....
Если с процессом абсорбции понятно, что это не ректификация, так как там нет подвода тепла в куб колонны, то с процессом десорбции не очень понятно.
Является ли колонна десорбции ректификационной? Ведь по сути там есть подвод тепла в куб колонны и создание орошения вверху колонны и как следствие необходимость выполнения п. 73 ФНиП ОПВ по регулированию температуры в кубе колонны. Принципиальную схему процесса прикладываю.
IMG_20220823_134047.jpg
 
* IMG_20220823_134047.jpg
(5424 Кб, 3456x4608)  [скачать]  [загрузок: 79]

Инженер-технолог (?, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 23 Августа 2022 года, 16:55
(ссылка на это сообщение)

Я бы сделал контроль уровня и температуры в десорбере даже если бы это не требовал ФНиП

? (Уфа, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 24 Августа 2022 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

Колонна на рисунке не отличается от ректификационной кроме названия.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Pyromaniac 92
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Августа 2022 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

В этом же пункте имеется следующее требование:
73. Колонны ректификации горючих жидкостей должны быть оснащены средствами контроля и автоматического регулирования.....температуры поступающих на разделение продукта и флегмы
Верно ли я понимаю, что если мы регулируем давление в верху колонны, то по сути регулируем и температуры флегмы (косвенно)? т.е. если есть контур регулирования давления, то контур регулирования температуры флегмы не требуется?

Инженер-технолог (?, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 25 Августа 2022 года, 11:23
(ссылка на это сообщение)

Похоже заказчик требует сократить смету на автоматизацию

? (Уфа, Россия)
Pyromaniac 92
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Августа 2022 года, 11:47
(ссылка на это сообщение)


Похоже заказчик требует сократить смету на автоматизацию

Колонна существующая. Поставлена задача довести до требований нтд. Лишнего как всегда Заказчику не надо.

Инженер-технолог (?, Россия)
Dinosaur
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 25 Августа 2022 года, 20:18
(ссылка на это сообщение)

Ну для ректификационных колонн давление и температура в рефлюксной ёмкости связаны через состав, поэтому имеет смысл ещё и датчик температуры. Для десорберов конечно тоже, но в меньшей степени. Отказываться ли от датчика температуры орошения в проекте - не знаю что советовать. По хорошему нужен, но как уловка отойти от правил вполне себе. Но неизвестно как экспертиза посмотрит

? (Уфа, Россия)
Pyromaniac 92
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Августа 2022 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

Смотрю проекты аналоги и там либо регулируют давление вверху колонны за счет подачи оборотной воды в конденсатор либо температуру после конденсаторов опять же за счет подачи оборотной воды ( регулировать температуру и давление одновременно не получится). А По ФНиП получается надо именно регулировать температуру флегмы, хотя по моему мнению более важным является давление вверху колонны.

Инженер-технолог (?, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 26 Августа 2022 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)


... регулируют ... температуру после конденсаторов ... А По ФНиП получается надо именно регулировать температуру флегмы.

Это одно и то же.

Сравнение способов управления ректификационной колонной можно найти в книгах Kister или внутренних указаниях ExxonMobil .

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Pyromaniac 92
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Августа 2022 года, 16:30
(ссылка на это сообщение)

спасибо за комментарии

Инженер-технолог (?, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему

Насосні агрегати типу АНШМ призначені для перекачування нафтопродуктів
Последние сообщения на Технологическом форуме
автор: Dinosaur
Сегодня в 19:24

автор: Солбер
30 Сентября 2022 года, 14:35

автор: Shvet
30 Сентября 2022 года, 07:20

автор: Романыч
28 Сентября 2022 года, 07:28

автор: vanHomel
27 Сентября 2022 года, 09:51

автор: KontraKote
26 Сентября 2022 года, 11:10

автор: Shvet
23 Сентября 2022 года, 08:04

автор: Shvet
22 Сентября 2022 года, 15:05

22 Сентября 2022 года, 14:50

автор: EK-Region
22 Сентября 2022 года, 12:41

автор: Shvet
20 Сентября 2022 года, 09:36

автор: Андрей 37
20 Сентября 2022 года, 08:27

автор: irobs
19 Сентября 2022 года, 11:30

автор: irobs
19 Сентября 2022 года, 11:25

автор: irobs
19 Сентября 2022 года, 11:22