Расчет мощности гаражного кооператива

Количество просмотров - 582
(ссылка на эту тему)
dima6969
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Августа 2022 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, добрый день!
Поискал на форуме, но такой темы не нашел, поэтому прошу вашей помощи.
Имеется для расчета нагрузки гаражный кооператив, в котором около 1000 гаражей, которые подключены от двух ТП примерно в равном количестве (по 500 гаражей на ТП). Все гаражи двух типов: грузовые и легковые. Председателем кооператива было решено выделить на грузовые гаражи 12 кВт трехфазной нагрузки, а на легковые гаражи - 2 кВт однофазной нагрузки.
Соответственно, вопрос: как посчитать мощность на шинах РУ-0,4 кВ, от которых подключены эти гаражи? Может быть есть какие-то коэффициенты спроса и одновременности, зависящие от мощности и количества гаражей (по типу таблиц 7.2, 7.3 СП 256)?
Надеюсь на вашу помощь!
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Августа 2022 года, 05:26
(ссылка на это сообщение)

Много лет назад я писал дипломный проект по электроснабжению крупного района (при чём существующего) и собирал данные по расчётным нагрузкам. Так вот там были гаражные кооперативы, которые пришлось учесть.
Я поднял рукописи диплома (с Вас пиво [улыбка] ) и там у меня есть ссылка на такую литературу
Цитата
Типовые инструкции по расчету электроснабжения потребителей промышленных предприятий. Под редакцией А.В.Коновалова. - Л.: «Энергия», 1979
. Там должен быть п.11.4, видимо с удельными нагрузками. То есть ближе к 7.1 СП.
Например (из диплома)
15б. - 1,05кВт
20б. - 0,38кВт
40б. - 0,6кВт

Если найдёте эту литературку (в те времена это были только библиотеки), то запилите сюда для других поколений.

Но по факту можете поковыряться в нормативке на промку, вдруг там про гаражи есть.



? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Сегодня в 14:35

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 496, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Beroes Group, Земский, doctorRaz
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines