beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22014
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288147
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

заземление стеллажей строительного гипермаркета

Количество просмотров - 1340
(ссылка на эту тему)
nataly2555
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Августа 2022 года, 23:20
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.

Есть замечание при приемке строительного гипермаркета-не заземлены стеллажи с электрооборудованием (стенды для проверки ламп на стеллаже, светильники на стеллаже для подсветки жалюзи, светильники на стеллаже для подсветки дверей, розетки для касс).
ГОСТ Р 55525-2017
Складское оборудование СТЕЛЛАЖИ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ Общие технические условия
"В случае установки на стеллаж оборудования, работающего под напряжением, необходимо обеспечить защиту персонала от поражения электрическим током в соответствии с ПУЭ, конструкция стеллажа при этом заземления не требует".
Доп.Защита от поражения электрическим током в норм. режиме .-применение УЗО - есть.
Что еще необходимо выполнить? как снять замечание?
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Августа 2022 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

(стенды для проверки ламп на стеллаже, светильники на стеллаже для подсветки жалюзи, светильники на стеллаже для подсветки дверей, розетки для касс).
ГОСТ Р 55525-2017
Складское оборудование СТЕЛЛАЖИ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ Общие технические условия
"В случае установки на стеллаж оборудования, работающего под напряжением, необходимо обеспечить защиту персонала от поражения электрическим током в соответствии с ПУЭ, конструкция стеллажа при этом заземления не требует".
Доп.Защита от поражения электрическим током в норм. режиме .-применение УЗО - есть.
Что еще необходимо выполнить? как снять замечание?

 Для заземления (зануления) оборудования на стеллажах используете РЕ проводник питающего кабеля. Сами стеллажи желательно соединить проводником с другими металлоконструкциями здания, поможет при снятии статического напряжения и проведении сварочных работ на стеллажах

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Августа 2022 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

Металлические стеллажи являются сторонними открытыми проводящими частями стационарного оборудования.
Следовательно, в соответствии с ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005) п. 415.2.1, ПУЭ п. 1.7.83, СП 76.13330.2016 п. 6.12.3 они должны подключаться к дополнительной системе уравнивания потенциалов.

? (Москва, Россия)
nataly2555
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Августа 2022 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

А как быть со стелладами, на которых хранятся взрывоопасные вещества?
nataly2555
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Августа 2022 года, 16:58
(ссылка на это сообщение)

Тоже уравнивание потенциалов? От статики нужно защищать?
nataly2555
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Августа 2022 года, 19:32
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Как осуществить подключение мет. стеллажей к ДСУП в торговом зале строительного гипермаркета?
Стеллажи металлические сборно-разборные, состоят из секций, в непрерывной связи которых есть сомнения. Соединить секции гибким перемычкамии и в конце стеллажа присоединиться к КУП?
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Августа 2022 года, 21:22
(ссылка на это сообщение)

А как быть со стеллажами, на которых хранятся взрывоопасные вещества?
Подключать к ДСУП.
От статики нужно защищать?
Да, нужно.
Соединить секции гибким перемычками и в конце стеллажа присоединиться к КУП?
Да.
См. требования НТД:
ТР ТС 012/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах (ред. от 01.12.2020)
Цитата
Статья 4. Требования взрывобезопасности
4. Конструкция оборудования должна обеспечивать защиту от следующих потенциальных источников воспламенения:
2) статическое электричество (электростатические заряды, способные вызвать опасные разряды);

Ассоциация "Росэлектромонтаж". Технический циркуляр N 26/2010 "О защитном заземлении и уравнивании потенциалов во взрывоопасных зонах"
Цитата
4 Уравнивание потенциалов выполняется для электроустановок во взрывоопасных зонах всех классов. Все открытые и сторонние проводящие части должны быть соединены с системой уравнивания потенциалов. Система уравнивания потенциалов может включать защитные проводники, металлические трубопроводы, металлические оболочки кабелей, стальную проволочную арматуру и металлические части конструкций и не должна включать нейтральные проводники.

ФНП Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения. Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 N 494 ред. от 25.05.2022
Цитата
681. Для предупреждения возможности возникновения опасных электростатических разрядов необходимо предусматривать с учетом особенностей производства следующие меры защиты:
заземление электропроводящего оборудования и коммуникаций;
применение нейтрализаторов;
применение антистатических клиновых ремней;
подбор пар контактирующих материалов, электризующихся зарядами разных знаков;
увлажнение окружающей атмосферы;
применение электропроводных материалов для оборудования;
применение спецодежды.

ГОСТ IEC 60079-14-2013 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок
Цитата
6.4 Уравнивание потенциалов
6.4.1 Общие положения
Для электроустановок во взрывоопасных зонах необходимо уравнивание потенциалов. В системах TN, TT и IT все открытые и сторонние токопроводящие части должны быть соединены с системой уравнивания потенциалов. Система уравнивания потенциалов может включать в себя защитные проводники, металлические трубопроводы, металлические оболочки кабелей, стальную проволочную арматуру и металлические части конструкций, но не должна включать в себя нулевые рабочие проводники. Соединения должны быть защищены от самоослабления и должны сводить к минимуму опасность коррозии, которая снижает качество контакта.
............
Металлические оболочки искробезопасного электрооборудования не должны быть подключены к системе уравнивания потенциалов, если это не требуется документацией на электрооборудование или не предотвращает накопление электростатических зарядов.

СП 423.1325800.2018 Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах
Цитата
13.2 Для электроустановок во взрывоопасных зонах необходимо уравнивание потенциалов. В системах питания с типами заземления TN, TT и IT все открытые и сторонние токопроводящие части должны быть соединены с системой уравнивания потенциалов. Система уравнивания потенциалов может включать в себя защитные проводники, металлические трубопроводы, металлические оболочки кабелей, стальную проволочную арматуру и металлические части конструкций, но не должна включать в себя нулевые рабочие проводники. Соединения должны быть защищены от самоослабления и должны сводить к минимуму опасность коррозии, которая снижает качество контакта.
14.7 Мероприятия по защите от статического электричества должны удовлетворять требованиям ГОСТ IEC 60079-14-2013, подраздел 6.5.
14.8 В конструкции электроустановок должны быть предусмотрены меры по снижению влияния статического электричества на уровень взрывозащиты.




? (Москва, Россия)
nataly2555
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Августа 2022 года, 21:32
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, так подробно объяснили

----- добавлено 02 Августа 2022 года, 21:43 -----
еще вопрос. Стеллажи, на которых нет эл.оборудования тоже к ДСУП подсоединять?
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 03 Августа 2022 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

еще вопрос. Стеллажи, на которых нет эл.оборудования тоже к ДСУП подсоединять?
Да

? (Москва, Россия)
nataly2555
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 03 Августа 2022 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

Спасибо
nataly2555
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 03 Августа 2022 года, 20:43
(ссылка на это сообщение)

Правильно ли понимаю, что коробки КУП последовательно соединять нельзя? беру коробку с шинкой, подключаю такое кол-во СПЧ, на которое рассчитана КУП, затем соединяю с ГЗШ. и так со след. группой слеллажей...
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 03 Августа 2022 года, 21:40
(ссылка на это сообщение)

Правильно ли понимаю, что коробки КУП последовательно соединять нельзя?
Не запрещено. Можно подключить КУП к магистрали.
См. ответ коллеги ТОЭ в смежной теме:
https://www.proektant.org/index.php/topic,51373.msg308548.html#msg308548

? (Москва, Россия)
nataly2555
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 03 Августа 2022 года, 22:06
(ссылка на это сообщение)

спасибо, а сечение проводника магистрали,не входящего в питающий кабель для ДСУП нужно рассчитывать? или согласно
п.1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:

при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;

при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.

Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:

2,5 мм2- при наличии механической защиты;

4 мм2- при отсутствии механической защиты.

Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2

Понятно, что не менее, а как определить точно, ведь к лоткам и стеллажам фазные не подходят?
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 03 Августа 2022 года, 23:27
(ссылка на это сообщение)

Если магистраль СУП прокладывается от ГЗШ, то сечение этих проводников принимается по ПУЭ п. 1.7.37.
С запасом, магистраль к которой подключаются КУП, можно выполнить проводом Cu сечением 25 мм2, а от КУП - 6 мм2.
При прокладке магистрали СУП от групповых щитов, сечение принимаем по ПУЭ п. 1.7.127.
В своих проектах использую проводники 6 мм2 для большей надежности и сокращения номенклатуры проводов.


? (Москва, Россия)
nataly2555
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 04 Августа 2022 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

Понятно, это и к доп.СУП относится? Мне нужно выполнить ДСУП торгового зала
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 481, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Вадик, Чистильщик, Dmitryolego, Земский, Wespe, ропт
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines