beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

расчет взрывоопасной категории

Количество просмотров - 921
(ссылка на эту тему)
Seleron
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Июля 2022 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Вопрос по расчету взрыва для сложных смесей, состоящих из нескольких видов растворителей. Расчет выполняем отдельно по каждому компоненту, определяем какой компонент сможет взорваться, если по формулам допустим должны взорваться 2 из 3-х компонентов, давление суммируется или берется по максимуму. Либо расчет делаем просто по наиболее опасному компоненту и точка, спасибо!

Инженер (Гомель, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Июля 2022 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

Расчет выполняем отдельно по каждому компоненту, определяем какой компонент сможет взорваться, , давление суммируется или берется по максимуму.?
 Либо расчет делаем просто по наиболее опасному компоненту

Расчёт выполняется по каждому компоненту смеси жидкостей, результат суммируется. Подробности в статье "Особенности категорирования помещений с наличием жидких смесевых композиций", Ж. Пожарная безопасность 2012, №1. с. 49 - 66.
Допускается определять категорию помещения по наиболее опасному компоненту смеси жидкостей, но получите завышенный результат.
Как определить наиболее опасный компонент - в этой же статье.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Seleron
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Июля 2022 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Расчёт выполняется по каждому компоненту смеси жидкостей, результат суммируется.

Т.е. просто просуммировать полученные давления взрыва между собой? Но ведь условия для взрыва для определенных веществ могут отличаться

Инженер (Гомель, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Июля 2022 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)

Но ведь условия для взрыва для определенных веществ могут отличаться

Какие условия? В формулу А4 СП 12.13130.2009 вместо mHт подставляете  cумму (mgH) всех компонентов смеси. g - массовая доля каждого компонента.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Seleron
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Июля 2022 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)


Какие условия?
Я имею в виду коэффициент участия Z, температура вспышки, НКПР и ВКПР. Если мы для определения избыточного давления взрыва смеси будем использовать все-таки формулу А1 как для отдельных компонентов. Хотя может быть и проще и грубее использовать формулу А4. Спасибо Вам за ответ

Инженер (Гомель, Беларусь)
Luck
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Августа 2022 года, 20:22
(ссылка на это сообщение)

Добрый день Г.Т.
Прошу Вас  разъяснить, допустимо ли при расчёте категорий взять среднюю высоту помещения, в случае когда высота помещения изменяется (например в глубине помещения высота 2,7 метра, а у окна 3,12 метра)?

Специалист (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Августа 2022 года, 21:35
(ссылка на это сообщение)

допустимо ли при расчёте категорий взять среднюю высоту помещения,

В зависимости от ситуации. Если высота используется для расчёта свободного объёма-допустимо, если -для расчёта неравенства, лучше принять минимальное значение.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Nadin 0807
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Июля 2023 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Возможно кто-нибудь сможет поделиться файлом установки программы для расчета категорий взрывоопасности блока ПВ-Безопасность??

Инженер (Уфа, Россия)
Seleron
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Июля 2023 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)


Добрый день.
Возможно кто-нибудь сможет поделиться файлом установки программы для расчета категорий взрывоопасности блока ПВ-Безопасность??
Скоро появится

Инженер (Гомель, Беларусь)
Luck
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Октября 2023 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый куратор, в каких источниках можно посмотреть сведения (экспериментальные или теоретические) о возможных разрушениях (причинениях вреда) от взрывов с избыточным давлением 2,0; 2,5; 3,0: 3,5; 4,0; 4,5 кПа? Есть сведения только на 5 кПа.

Специалист (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Октября 2023 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

для разрушения армированного остекления зданий требуется 5...10 кПа, деревянных строений - 10...20 кПа, кирпичных зданий - 25...30 кПа, железобетонных конструкций стен цеха - 100...150 кПа.    https://pikabu.ru/story/gaz_raspashnyie_okna_i_izbyitochnoe_davlenie_6437277
…………………………………………………………………………………………………..
Предельные значения давлений, вызывающих различные степени разрушений отдельных конструктивных элементов зданийРф
Рф, кПа   Элементы здания
0,5 - 3,0   Частичное разрушение остекления
3,0 - 7,0   Полное разрушение остекления
12   Перегородки, оконные и дверные рамы
15   Перекрытия
30   Кирпичные и блочные стены
70   Металлические колонны
90   Железобетонные колонны
https://studfile.net/preview/4378745/page:7/

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Октября 2023 года, 15:22
(ссылка на это сообщение)

В очередной раз читаю комментарий Земского, удивляюсь полноте и объективности. По моему мнению Геннадий Тимофеевич - куратор 2023 года на сайте "проектант", спасибо, что вы с нами.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Luck
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Октября 2023 года, 18:25
(ссылка на это сообщение)

Да,Foxson мы поддерживаем Вас. Геннадий Тимофеевич - специалист грамотный, учёный с большими и многосторонними знаниями и человек с БОЛЬШОЙ буквы. Порой удивляешься, как на все вопросы, а они порой и каверзные, у него находятся аргументированные ответы? Вот поэтому и БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ему от нас за это.

Специалист (Москва, Россия)
Shvet
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 24 Октября 2023 года, 11:42
(ссылка на это сообщение)

в каких источниках можно посмотреть сведения (экспериментальные или теоретические) о возможных разрушениях (причинениях вреда) от взрывов с избыточным давлением 2,0; 2,5; 3,0: 3,5; 4,0; 4,5 кПа? Есть сведения только на 5 кПа.

Инженер-технолог (Москва, Россия)
Luck
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 26 Октября 2023 года, 18:13
(ссылка на это сообщение)


Shvet Благодарю.



Специалист (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22

автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55

автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55

автор: Itasha
04 Апреля 2024 года, 14:38

автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22

автор: Файруза
02 Апреля 2024 года, 10:07

автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 337, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Neverlock
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines