Сообщение #1 : 18 Июля 2022 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Вопрос по расчету взрыва для сложных смесей, состоящих из нескольких видов растворителей. Расчет выполняем отдельно по каждому компоненту, определяем какой компонент сможет взорваться, если по формулам допустим должны взорваться 2 из 3-х компонентов, давление суммируется или берется по максимуму. Либо расчет делаем просто по наиболее опасному компоненту и точка, спасибо!

Инженер (Гомель, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Июля 2022 года, 12:56
(ссылка на это сообщение)

Расчет выполняем отдельно по каждому компоненту, определяем какой компонент сможет взорваться, , давление суммируется или берется по максимуму.?
 Либо расчет делаем просто по наиболее опасному компоненту

Расчёт выполняется по каждому компоненту смеси жидкостей, результат суммируется. Подробности в статье "Особенности категорирования помещений с наличием жидких смесевых композиций", Ж. Пожарная безопасность 2012, №1. с. 49 - 66.
Допускается определять категорию помещения по наиболее опасному компоненту смеси жидкостей, но получите завышенный результат.
Как определить наиболее опасный компонент - в этой же статье.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Дмитрий ПроектГрупп
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Июля 2022 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Расчёт выполняется по каждому компоненту смеси жидкостей, результат суммируется.

Т.е. просто просуммировать полученные давления взрыва между собой? Но ведь условия для взрыва для определенных веществ могут отличаться

Инженер (Гомель, Беларусь)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Июля 2022 года, 18:50
(ссылка на это сообщение)

Но ведь условия для взрыва для определенных веществ могут отличаться

Какие условия? В формулу А4 СП 12.13130.2009 вместо mHт подставляете  cумму (mgH) всех компонентов смеси. g - массовая доля каждого компонента.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Дмитрий ПроектГрупп
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Июля 2022 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)


Какие условия?
Я имею в виду коэффициент участия Z, температура вспышки, НКПР и ВКПР. Если мы для определения избыточного давления взрыва смеси будем использовать все-таки формулу А1 как для отдельных компонентов. Хотя может быть и проще и грубее использовать формулу А4. Спасибо Вам за ответ

Инженер (Гомель, Беларусь)
Luck
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 01 Августа 2022 года, 20:22
(ссылка на это сообщение)

Добрый день Г.Т.
Прошу Вас  разъяснить, допустимо ли при расчёте категорий взять среднюю высоту помещения, в случае когда высота помещения изменяется (например в глубине помещения высота 2,7 метра, а у окна 3,12 метра)?

Специалист (Москва, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Августа 2022 года, 21:35
(ссылка на это сообщение)

допустимо ли при расчёте категорий взять среднюю высоту помещения,

В зависимости от ситуации. Если высота используется для расчёта свободного объёма-допустимо, если -для расчёта неравенства, лучше принять минимальное значение.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Nadin 0807
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Июля 2023 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Возможно кто-нибудь сможет поделиться файлом установки программы для расчета категорий взрывоопасности блока ПВ-Безопасность??

Инженер (Уфа, Россия)
Дмитрий ПроектГрупп
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Июля 2023 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)


Добрый день.
Возможно кто-нибудь сможет поделиться файлом установки программы для расчета категорий взрывоопасности блока ПВ-Безопасность??
Скоро появится

Инженер (Гомель, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Dizel 2012
Вчера в 18:43

автор: Alextal
Вчера в 14:06

автор: Evdbor
Вчера в 12:44

автор: Alextal
21 Сентября 2023 года, 18:05

автор: Alextal
21 Сентября 2023 года, 17:59

автор: Dizel 2012
20 Сентября 2023 года, 13:55

автор: Dizel 2012
20 Сентября 2023 года, 11:08

автор: Dizel 2012
19 Сентября 2023 года, 08:55

автор: VadGKorn
15 Сентября 2023 года, 12:52

13 Сентября 2023 года, 12:19

автор: Dizel 2012
12 Сентября 2023 года, 12:28

автор: Денис В.
12 Сентября 2023 года, 09:45

автор: Dizel 2012
07 Сентября 2023 года, 16:09

автор: Foxson
06 Сентября 2023 года, 13:32

автор: Dizel 2012
03 Сентября 2023 года, 16:46


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 257, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines