beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 20894
  • Всего тем - 30269
  • Всего сообщений - 283792
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение медицинского объекта. ДЭС+ИБП. Схема ГРЩ

Количество просмотров - 458
(ссылка на эту тему)
Fe1in
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 15 Июля 2022 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, правильно ли составлена схема. Алгоритм расписал внутри, но смущают несколько моментов:
1. От 3 секции шин сделаны два ответвления, один для особой группы через ИБП (на время включения ДЭС(максимум 10мин)), второй для систем СС (АПС и тд (ДУ нет)). Возможно ли сделать два ответвления вообще? и нужны ли АВ для этих ответвлений?
Просто АВ вводной от ДЭС 80А, далее по селективности на РП3 63А, а на пэспз по току 32А. Или вообще без АВ обойтись?
2. Разные номиналы секционных АВ и вводных. возможно ли выполнить такое? Или номиналы должны быть одинаковы? На ввода 1 и ввод 2 АВ выбирал по аварийному току и отходящие кабели от секций шин тоже выбирал для 400А.
3. РП1 и РП2 это по второй категории, но тк обеспечить особую группу надо пришлось выбирать такую схему на 3 ввода (третий ввод от ДЭС только для 3 секции шин).
Верно ли?
 
Алгоритм работы:
При нормально режиме электроснабжения секция шин 1 питается от ввода 1, а от ввода 2 секция шин 2 и секция шин 3 посредством включения секционного АВ QF-CB2.
В случае нарушения электроснабжения со стороны ввода 1, питание на данную секцию шин подается путем включения секционного выключателя QF-CB1, при этом все три секции шин питаются от
ввода 2. При восстановлении электроснабжения на вводе 1, схема электроснабжения возвращается
в исходное положение.
В случае нарушения электроснабжения со стороны ввода 2, питание на данную секцию шин
подается путем включения секционного выключателя QF-CB1, при этом все три секции шин
питаются от ввода 1. При восстановлении электроснабжения на вводе 2, схема электроснабжения возвращается в исходное положение.
В случае нарушения электроснабжения со стороны вводов 1 и 2, питание с ввода 3 подается только на секцию шин 3. При этом секционные выключатели QF-CB1 и QF-CB2 находятся в отключенном
состоянии. При восстановлении электроснабжения на вводе 1 или вводе 2, схема электроснабжения возвращается к питанию с ввода 1 или 2, соответственно, при этом секционные АВ QF-CB1 и QF-CB2 включены. При восстановлении электроснабжения на вводе 1 и вводе 2, схема электроснабжения возвращается в исходное положение.
ГРЩ схема.jpg
 
* ГРЩ схема.jpg
(3972.75 Кб, 9217x4041)  [скачать]  [загрузок: 146]
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Июля 2022 года, 14:57
(ссылка на это сообщение)

Когда у Вас есть шинки гарантированного электроснабжения, желательно запитывать от источников через вилку. Так делают на АЭС и мощных ТЭС. А то получается, что вся надежность зависит от секционных автоматов. А ведь они тоже могут отказать.
ГРЩ схема1.jpg
 
* ГРЩ схема1.jpg
(299.34 Кб, 1520x2008)  [скачать]  [загрузок: 118]

Инженер (Аксу, Казахстан)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Июля 2022 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Добавлю. В этом случае получаются два типовых устройства АВР: АВР секционного выключателя с возвратом в исходное состояние и АВР на три ввода, один из которых ДГУ. Есть готовые модули.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Diego
Сегодня в 20:52

автор: Старинфо
Сегодня в 20:47

автор: Виталина
Сегодня в 14:05

автор: Diego
Сегодня в 13:45

автор: Diego
Вчера в 12:51

автор: Лев К
Вчера в 11:14

автор: Petrov-Vodkin
27 Марта 2023 года, 22:21

автор: Kairat-
27 Марта 2023 года, 11:03

автор: zr74
26 Марта 2023 года, 09:58

автор: Антониони
25 Марта 2023 года, 13:34

автор: Ingener 523
24 Марта 2023 года, 10:11

автор: КВСергей
22 Марта 2023 года, 17:52

автор: GipGip
22 Марта 2023 года, 14:26

автор: volobuev77
22 Марта 2023 года, 09:57

21 Марта 2023 года, 14:36


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 368, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
top4an, Krivdass, РоманC, Posetitel
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines