Установка трансформаторной подстанции на территории АЗС. Требуемые расстояния до КТП?

Количество просмотров - 917
(ссылка на эту тему)
Патриотка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Июля 2022 года, 07:56
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, подскажите пожалуйста делаю электроснабжение АЗС. Территория небольшая, от топливно-раздаточных колонок до отдельно стоящих РУ  по ПУЭ расстояние 25 м.  Выносить КТП за территорию нет возможности. Кто сталкивался, есть ли выход

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
ИК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Июля 2022 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Установить СТП рядом с опорой, от которой запитываетесь. Просто как вариант.

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Патриотка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Июля 2022 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)

и тянуть кабелем 0,4 кВ до ВРУ? Расстояние от опоры подключаемой до вру АЗС 50м

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
ИК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Июля 2022 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Ну да. Для 0,4 кВ расстояние приемлемое. 

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Патриотка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Июля 2022 года, 09:24
(ссылка на это сообщение)


и тянуть кабелем 0,4 кВ до ВРУ? Расстояние от опоры подключаемой до вру АЗС 50м


Вы имеете ввиду на опоре самой или рядом. Посмотрела в каталогах в основном устанавливают на опорах. Если на опоре то на отпаечной скорее всего не на сущестствующей к которой подключаюсь.?

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
ИК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Июля 2022 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Да, конечно на отдельностоящей опоре рядом с той опорой, к которой будете подключаться. Присоединитесь к ВЛ-10 кВ шлейфами через разъединитель, который также будет установлен на опоре с СТП. Так, по моему, будет удобней всем. И владельцу ВЛ-10 кВ, и владельцу СТП.

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Патриотка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Июля 2022 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

спасибо большое!

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
ИК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Июля 2022 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)

Пожалуйста!

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Патриотка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Июля 2022 года, 12:49
(ссылка на это сообщение)

https://www.proektant.org/index.php?action=profile;u=44244
Подскажите пожалуйста! Смотрю в типовом, разъединитель устанавливается на концевой опоре ВЛ и в 5 м на проектируемой опоре устанавливается СТП. Но на существующей к которой подключаюсь у нас запрещено что либо устанавливать, только на отпаечной. Картина будет выглядеть так. Сущ опора, в 5 м отпаечная на которой устанавливаю разъединитель и еще в 5 м опора с СТП?

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
ИК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Июля 2022 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Да, все так. Это идеальный вариант. Просто я имел ввиду, что в случае ограниченности места (к примеру), разъединитель можно устанавливать не на отдельностоящей опоре и не на опоре, к которой подключаетесь, а прямо на опоре с СТП. Т. е. можно сэкономить одну стойку).

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Патриотка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 21 Июля 2022 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

а так можно? хотелось бы конечно так в идеале. Только можно ли.

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
ИК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 21 Июля 2022 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

Я запрета на это не встречал. Да и производители СТП (во всяком случае некоторые) это вполне допускают. Приложил тех. описание СТП. Смотрите п. 5.1.4.

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Патриотка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 21 Июля 2022 года, 13:57
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
ИК
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 21 Июля 2022 года, 14:01
(ссылка на это сообщение)

Пжл! Да, кстати, в реальности такое тоже доводилось видеть. Там правда отпайка шла от ВЛ 6(10) кВ, идущей по опорам контактной сети ж. д.

Инженер-проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Lexx 163, РоманC, КВН-68, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines