Сообщение #1 : 31 Мая 2022 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста! Не сталкивалась ни разу с СИП 3 1Х50. Если длина ВЛЗ 10 кв- 500 м, то в расчете спецификации СИП  3 1х50 заказываем  3х500=1500 м? Сметчик утверждает что 1,5 км надо заказывать провода

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Мая 2022 года, 08:27
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте. Подскажите пожалуйста! Не сталкивалась ни разу с СИП 3 1Х50. Если длина ВЛЗ 10 кв- 500 м, то в расчете спецификации СИП  3 1х50 заказываем  3х500=1500 м? Сметчик утверждает что 1,5 км надо заказывать провода

провод 1 жильный, 3 фазы=3 жилы х 500 м=1500м=1,5км

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Патриотка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Мая 2022 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)

спасибо!

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
Водик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Мая 2022 года, 08:47
(ссылка на это сообщение)

На провес учитывать надо еще, -500м  это у вас длина линии, а вам надо длину провода, в струну вы же его не вытяните, поэтому нужно длину провода считать с учетом его провиса

Инженер (Энгельс, Россия)
Патриотка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Мая 2022 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

да с запасом конечно. Получается все трехфазные сипы умножаем на 3, кроме однофазного

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
Водик
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Мая 2022 года, 09:02
(ссылка на это сообщение)

Все верно. Потому как по конструкции провода СИП для высоковольтных линий - однофазный, т.е один провод на фазу, а для ВЛ-0,4кВ -4 жилы, т.е 3 фазы и ноль ( по колхозному объяснил-чтобы более понятно было))). А запас провода возьмите по нормам (На провис, усушку, утруску, процент на монтаж, и тд) - обычно не более 3-8%,

Инженер (Энгельс, Россия)
Патриотка
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Мая 2022 года, 09:16
(ссылка на это сообщение)

Спасибо большое за подробный ответ!

Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Мая 2022 года, 09:33
(ссылка на это сообщение)

Сметчик утверждает что 1,5 км надо заказывать провода


Скажите сметчику, чтобы читала техчасть к сметным нормам. В них добавляется расход провода на отходы, стрелы провеса, шлейфы и т.п. До нынешней реформы для ВЛ 0,4-20 кВ норматив отходов составлял 4,5%.
поэтому нужно длину провода считать с учетом его провиса


Сразу видно, что вы никогда не считали длину провода в пролёте с учетом стрелы провеса. Посчитайте, сколько надо добавить мм провода при пролете 40 м и стреле провеса 0,8 м. Будете приятно удивлены.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Lex 75
24 Сентября 2022 года, 10:14

автор: Mop10
23 Сентября 2022 года, 05:29

автор: mastaq
21 Сентября 2022 года, 19:51

автор: Elena engineer
21 Сентября 2022 года, 15:11

21 Сентября 2022 года, 07:27

автор: Kairat-
20 Сентября 2022 года, 12:50

20 Сентября 2022 года, 12:33

автор: Andrey-12
19 Сентября 2022 года, 12:32

19 Сентября 2022 года, 11:06

автор: Сурен
18 Сентября 2022 года, 11:20

автор: Lisa
18 Сентября 2022 года, 07:49

автор: rezviy
16 Сентября 2022 года, 09:03

автор: Elena engineer
15 Сентября 2022 года, 17:07

автор: AVL-44
14 Сентября 2022 года, 16:41

автор: Vоlk
13 Сентября 2022 года, 21:09


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines