Расчет токов КЗ системы с ЛЭП с ответвлением

Количество просмотров - 480
(ссылка на эту тему)
Andrei Shaban
Участник форумов

Архитектурный проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Мая 2022 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Есть вопрос со схемой замещения. Если секционники включены, правильно ли, что участки ВЛ и трансформаторы Т15, Т16 образуют две параллельные звезды, и все элементы ВЛ можно считать как параллельные?
Во вложениях схемы замещения для точки К1
Расчетная схема.jpg
 
* Расчетная схема.jpg
(108.6 Кб, 849x519)  [скачать]  [загрузок: 67]
Схема замещения.jpg
 
* Схема замещения.jpg
(80.91 Кб, 1255x579)  [скачать]  [загрузок: 67]
Преобразование схемы для точки К1.jpg
 
* Преобразование схемы для точки К1.jpg
(103.62 Кб, 1490x737)  [скачать]  [загрузок: 62]

? (Столбцы, Беларусь)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Июня 2022 года, 13:04
(ссылка на это сообщение)

Видимо диплом. Как расчет вроде верно. На практике так не делают. Секционник на такой ПС 110/10 кВ включают только при отключении выключателя ввода 10 кВ. Если на секции 10 кВ исчезло напряжение, а выключатель ввода включен, АВР вначале отключает его, а затем включает секционник. Потому что при КЗ на линии 110 кВ линия с двух сторон отключается релейной защитой. Если включен секционник, то КЗ продолжает подпитываться через двойную трансформацию от ПС 110/10 кВ. А кто теперь  отключит КЗ? РЗ трансформатора - нет. А ПУЭ требует отключение КЗ со всех сторон. В принципе можно поставить на выключателе ответвления направленную дистанционную защиту или на линии многоконцевую ВЧ защиту. Но ради чего такое усложнение?

Инженер (Аксу, Казахстан)
Andrei Shaban
Участник форумов

Архитектурный проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 04 Июня 2022 года, 22:24
(ссылка на это сообщение)


Видимо диплом. Как расчет вроде верно. На практике так не делают. Секционник на такой ПС 110/10 кВ включают только при отключении выключателя ввода 10 кВ. Если на секции 10 кВ исчезло напряжение, а выключатель ввода включен, АВР вначале отключает его, а затем включает секционник. Потому что при КЗ на линии 110 кВ линия с двух сторон отключается релейной защитой. Если включен секционник, то КЗ продолжает подпитываться через двойную трансформацию от ПС 110/10 кВ. А кто теперь  отключит КЗ? РЗ трансформатора - нет. А ПУЭ требует отключение КЗ со всех сторон. В принципе можно поставить на выключателе ответвления направленную дистанционную защиту или на линии многоконцевую ВЧ защиту. Но ради чего такое усложнение?


Да, все верно. с включенным секционным выключателем одна из питающих линий отключена. Соответственно, схема будет согласно рисункам в прикрепленных файлах.
На ВЛ1-ВЛ4 получится треугольник, который преобразуем в звезду и т.д.
Рисунок1. Схема замещения.jpg
 
* Рисунок1. Схема замещения.jpg
(65.49 Кб, 1302x539)  [скачать]  [загрузок: 41]
Рисунок2. Схема замещения.jpg
 
* Рисунок2. Схема замещения.jpg
(65.35 Кб, 1382x431)  [скачать]  [загрузок: 40]

? (Столбцы, Беларусь)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Июня 2022 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

Да. Так.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Антониони
Вчера в 13:34

автор: Виталина
24 Марта 2023 года, 20:18

автор: Ingener 523
24 Марта 2023 года, 10:11

автор: Андрей11
23 Марта 2023 года, 16:31

автор: doctorRaz
23 Марта 2023 года, 09:33

автор: КВСергей
22 Марта 2023 года, 17:52

автор: GipGip
22 Марта 2023 года, 14:26

автор: volobuev77
22 Марта 2023 года, 09:57

21 Марта 2023 года, 14:36

автор: Водик
21 Марта 2023 года, 10:16

20 Марта 2023 года, 11:16

автор: PRO100
19 Марта 2023 года, 19:55

автор: Strimax
19 Марта 2023 года, 18:27

автор: Kairat-
19 Марта 2023 года, 14:05

автор: Kairat-
18 Марта 2023 года, 11:23


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 160, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines