Сообщение #1 : 09 Мая 2022 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Возник очередной вопрос. ВЛ 10кВ. Точка подключения - угловая железобетонная анкерная опора УА10-2 (см. ссылку)
https://disk.yandex.ru/i/y9k8KxDAQ4BUGg
ТУ нет. Заказчик хочет на этой опоре установить ПКУ, разъединитель и кабельную муфту с разрядниками. Вопрос - это теоретически возможно?

Проектировщик (Уфа, Россия)
Lex 75
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Мая 2022 года, 12:51
(ссылка на это сообщение)

Уточнение. УОП и отпаечную опору ставить отказывается. Только подземка, без дополнительных опор

Проектировщик (Уфа, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 09 Мая 2022 года, 19:08
(ссылка на это сообщение)

Да ещё и опора не его?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Lex 75
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 09 Мая 2022 года, 22:52
(ссылка на это сообщение)


Да ещё и опора не его?
ну конечно не его, сетевая.

Проектировщик (Уфа, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 10 Мая 2022 года, 09:34
(ссылка на это сообщение)

100% сети не согласуют такое решение. Ставьте свою опору рядом и монтируйте на ней своё оборудование.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 11 Мая 2022 года, 07:06
(ссылка на это сообщение)

ТУ нет. Заказчик хочет на этой опоре установить ПКУ, разъединитель и кабельную муфту с разрядниками. Вопрос - это теоретически возможно?
очень странно, чтоб сетевая не выдала ТУ
может заказчик просто вам его не показывает?

Проектант (Самара, Россия)
Inel
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Мая 2022 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

На плане слева ограда, справа дорога. Территория ограничена. Для подключения дополнительной опоры необходимо переоборудовать существующую трехстоечную  опоры с угловой анкерной на  угловую анкерную ответвительную УАО10-1.

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Мая 2022 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

Поставьте рядом, в створе линии дополнительную промежуточную опору и на ней все разместите.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Мая 2022 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

А толстая желтая линия на плане это что? Там можно поставит опору?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Lex 75
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Мая 2022 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

Получен ответ от РЭС. Линия -ВЛЗ. Точка подключения - все же эта опора (были варианты). Ставить проектируемую опору возле точки подключения (в 5м - охранной зоне), на ней РЛНД и КМ, от нее - в траншее. Подключение к сущ. опоре НЕ разрисовывать, указать "...выполнить сетевой организацией". ПКУ - не ставить.

----- добавлено 14 Мая 2022 года, 14:15 -----

Поставьте рядом, в створе линии дополнительную промежуточную опору и на ней все разместите.
Много раз встречал на форумах совет поставить свою опору в створе. А это как? В типовых такого нет. Можете объяснить?

Проектировщик (Уфа, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Мая 2022 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)

Много раз встречал на форумах совет поставить свою опору в створе. А это как? В типовых такого нет. Можете объяснить?
Как дополнительную промежуточную.
Только проще поставить где то рядом,   метрах в пяти.
Для подключения дополнительной опоры необходимо переоборудовать существующую трехстоечную  опоры с угловой анкерной на  угловую анкерную ответвительную УАО10-1.

Пределывать ничего не нужно.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Дмитpий
Сегодня в 05:49

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 753, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Tata 33, Mav, В. Г., mastaq, Shvet, Sasha84_BAV, СергейА, Мира, Проектант 63
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines