beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21996
  • Всего тем - 31028
  • Всего сообщений - 288064
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Согласование АВР на КТП и АВР в ВРУ здания и ДГУ

Количество просмотров - 1090
(ссылка на эту тему)
Искорка 29
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Мая 2022 года, 22:01
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Электроснабжение офисно-административного здания, 2 категория электроснабжения, на территории предусмотрена ДГУ. Мы же проектируем КТП, которая находится рядом. Нужен ли АВР на ТП в РУ-0,4 кВ в секционной ячейке? На данный момент предусмотрели просто автоматический выключатель. Если не предусматриваем АВР на ТП, но можем ли мы предусматривать АВР на 2 ввода от ТП на ППУ и щите гарантированного питания? Как сработает АВР при поломке, например трансформатора? Или повреждении кабельной линии 10 кВ основной? Не понимаю.... А если ставим АВР в РУ-0,4 кВ в ТП, то получается все здания питаются по 1 категории и нет смысла выделять ЩГП и ППУ (по ТУ 2 категория). Или АВР в здании в таком случае ставится на 2 ввода- от ТП 1 и от ДГУ резервный? Прилагаю схему с АВР от ДГУ и с 2 АВР от ДГУ и 2 ввода? Какую правильно применять в данном случае?

Инженер-энергетик (Симферополь, Украина)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Мая 2022 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

Электроснабжение офисно-административного здания, 2 категория электроснабжения, на территории предусмотрена ДГУ.

В ТП никакого АВР выдумывать не надо.
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Мая 2022 года, 03:39
(ссылка на это сообщение)

Нужен ли АВР на ТП в РУ-0,4 кВ в секционной ячейке?
такого чтоб нужен в принципе нет требования..хотите сделайте, хотите нет.....по сути в вашем случае ни начто это не влияет ...будет удорожание решений на подстацнии

Если не предусматриваем АВР на ТП, но можем ли мы предусматривать АВР на 2 ввода от ТП на ППУ и щите гарантированного питания?
ну видимо из за того что ППУ и щит гарантированного питания  вы  делаете первой категорией или первой особой то АВР там быть

Как сработает АВР при поломке, например трансформатора? Или повреждении кабельной линии 10 кВ основной? Не понимаю....

обычно  нормальный режим работы подстанции это раздельная работа секций по низкой стороне...каждая получает питание от своего трансформатора....в случае потери электроснабжения одной из секций.. АВР секционный на 0,4  подключит  секцию потерявшую питание к оставшейся в работе....  если АВР на подстанции нет такое переподчинение будет выполняться дежурным персоналом...

в случае вашей схемы, которая "Схема ВРУ 2 категория.pdf", то при потере электроснабжение  одной из секций подстанции, один из вводов потеряет питание....и АВР щитов ППУ и ЩГП будет переключать на оставшийся в работе  

А если ставим АВР в РУ-0,4 кВ в ТП, то получается все здания питаются по 1 категории и нет смысла выделять ЩГП и ППУ (по ТУ 2 категория)
туту не очен понял про выделять ....куда и что выделяться... подключение ЩГП и ППУ не измениться


Прилагаю схему с АВР от ДГУ и с 2 АВР от ДГУ и 2 ввода? Какую правильно применять в данном случае?
Схема ВРУ офисы с ДГУ-Модель.pdf  странная ...имея два независимых ввода от ТП  на ППУ и ШГП используете только один из них.....и второй ввод на данные щиты от ДГУ......те ость  если пропадет питание по этому одному  из двух вводов от ТП... у вас при наличии второго рабочего ввода от ТП, на котором все еще может быть напряжение пойдет  работать ДГУ..... потому  это не очень схема....
если у вас есть два независимых ввода от подстанции и третий независимый ввод  от ДГУ для каких то потребителей то для электроснабжения данных потребителей  ставьте АВР на три ввода... чтобы использовать все независимые источники электроснабжения, и тогда ДГУ  будет работать только если   подстанция полностью "погаснет" или будут повреждены  обе питающие линии от ТП до ВРУ.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Dizel 2012
Сегодня в 12:43

автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 336, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Eric, Чистильщик, Коты
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines