Подключение задвижки с электроприводом

Количество просмотров - 1266
(ссылка на эту тему)
A-proekt 878787
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 11 Апреля 2022 года, 22:00
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Разбираюсь со  схемой. Есть УЗА, на нем установлена задвижка с электроприводом. У технолога есть указание, что задвижка управляется автоматически/дистанционно/вручную.
На моей однолинейке стоит автомат и кабель до задвижка. Нет шкафа управления задвижка. И такая схема питания почти во всех проектах, т.е. это не ошибка. Объясните мне, как это возможно? Не могу найти никаких указаний на подключение задвижка без ШУЗ.
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Апреля 2022 года, 22:04
(ссылка на это сообщение)

Речь видимо идет об обводной задвижке пожарного водопровода.

Проектировщик (Демьяново, Россия)
A-proekt 878787
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Апреля 2022 года, 04:19
(ссылка на это сообщение)

Задвижка стоит на нефтепроводе

----- добавлено 12 Апреля 2022 года, 04:22 -----
Извините за странные ошибки,  пишу с телефона, т9 меня подправил ((
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Апреля 2022 года, 07:36
(ссылка на это сообщение)

Нет шкафа управления задвижка. И такая схема питания почти во всех проектах, т.е. это не ошибка

Возможно электропривод с интеллектуальным блоком управления..
Местные кнопки, индикация, переключатель мест/дист расположены на "голове" интеллектуальном блоке управления.
Силовая внутри этого блока
ЦУ, ЦС АСУТП заведены в блок управления непосредственно
В этом случае от электриков к приводу подходит только силовой кабель через АВ

Конструктор (Волгоград, Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Апреля 2022 года, 08:15
(ссылка на это сообщение)

Забыли ответить, что для индикации положения задвижек должен быть еще контрольный кабель от интелектуального блока до щита управления оператору

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 12 Апреля 2022 года, 08:21
(ссылка на это сообщение)

Забыли ответить,

Да ладно
ЦУ, ЦС АСУТП

Конструктор (Волгоград, Россия)
Юлий
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Апреля 2022 года, 16:40
(ссылка на это сообщение)


Добрый день!
Разбираюсь со  схемой. Есть УЗА, на нем установлена задвижка с электроприводом. У технолога есть указание, что задвижка управляется автоматически/дистанционно/вручную.
На моей однолинейке стоит автомат и кабель до задвижка. Нет шкафа управления задвижка. И такая схема питания почти во всех проектах, т.е. это не ошибка. Объясните мне, как это возможно? Не могу найти никаких указаний на подключение задвижка без ШУЗ.



Судя по всему задвижка с интеллектуальным блоком управления, такие делает сейчас много кто АУМА, АБС ЗЭиМ Автоматизация, пускатели находятся в блоке управления на приводе. К приводу подводится только 380 В АС, и управляющий сигнал 24 V DC, и обратная связь тоже по типу сухой контакт 24 V DC - открыто, закрыто, стоп и так далее. Могу скинуть типовые схемы, может пригодятся

----- добавлено 13 Апреля 2022 года, 16:52 -----

Добрый день!
Разбираюсь со  схемой. Есть УЗА, на нем установлена задвижка с электроприводом. У технолога есть указание, что задвижка управляется автоматически/дистанционно/вручную.
На моей однолинейке стоит автомат и кабель до задвижка. Нет шкафа управления задвижка. И такая схема питания почти во всех проектах, т.е. это не ошибка. Объясните мне, как это возможно? Не могу найти никаких указаний на подключение задвижка без ШУЗ.



подойдет такое решение?

Инженер по автоматизации трубопроводной арматуры (Минск, Беларусь)
Юлий
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Апреля 2022 года, 16:56
(ссылка на это сообщение)


Задвижка стоит на нефтепроводе

----- добавлено 12 Апреля 2022 года, 04:22 -----
Извините за странные ошибки,  пишу с телефона, т9 меня подправил ((


тогда еще и привод скорее всего Exd, маркировка 1ExdIICT4, или ниже. Берете привод SAEX c блоком АMEC 01.1 , только определитесь с Мкр, макс, в НМ, от этого зависит типоразмер привода будет. Схема как выше в целом общая не изменится. В ОЛ нужно будет обязательно указать маркировку взрывозащиты и идеально схему подключения как аналог приложить

Инженер по автоматизации трубопроводной арматуры (Минск, Беларусь)
Чистильщик
****
Основатель ресурса

Интернет-ресурс «Проектант»
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 05 Мая 2022 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)


подойдет такое решение?
схема на КШ, затворы, задвижки_упр.24 V DC_октрыть-закрыть.pdf

Юлий, прошу файл "схема на КШ, затворы, задвижки_упр.24 V DC_октрыть-закрыть.pdf" разместить в теме повторно, т.к. размещенный ранее сейчас не доступен. Спасибо.

Programátor (Bratislava, Slovakia)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Овощь
Вчера в 23:34

автор: Bonita
Вчера в 16:05

автор: Neverlock
Вчера в 11:16

автор: Перельман
Вчера в 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Trust Me
11 Апреля 2024 года, 20:17

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15

автор: Dmitrii_ID
08 Апреля 2024 года, 17:53

автор: Немцева
08 Апреля 2024 года, 15:39


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines