Падение напряжения в групповой сети. Расчёт значения на участке, питающем ряд потребителей

Количество просмотров - 550
(ссылка на эту тему)
Proekt 505
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 06 Апреля 2022 года, 19:37
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, добрый день. Занимаюсь расчетом падения напряжения в групповой сети.
Пример прилагаю на скрине.
Кабель на участке от ТП 1 до КК1 выбирал с учетом мощности всех восьми потребителей, висящих на линии. Также кабель от КК1 до КК2 выбирал по мощности, с учетом потребителей п5-п8.
Вопрос: каково падение напряжения участке  КК1-КК2 ?
Оно равно сумме падений напряжений на всех участках от КК2 до потребителей? Либо учитываются только собственные потери на этом участке, учитывая, что кабель выбран по мощности всех потребителей кк2?
и в таком случае каково падение на самом удаленном участке (допустим п8)?
ΔUп8=ΔUуч.1+ΔUуч.2+ΔUуч.3 ?
либо ΔUп8=сумм(ΔUуч.1-уч.8)?
пример.jpg
 
* пример.jpg
(59.08 Кб, 724x651)  [скачать]  [загрузок: 114]

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 07 Апреля 2022 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)

Падение напряжения на любом участке рассчитывается по закону Ома. Для уч.3:  dU3=I3 x Z3. Зная сечение и длину кабеля находите его сопротивление на уч.3, это Z3. Из заданной мощности п8, с учетом Z3, находите ток в этом кабеле - I3. Отсюда падение dU3.
Также считаете и dU2 и dU1. Только токи I2 и I1 считаете как суммы токов последующих ветвей.
В итоге напряжение на п8 будет: U8=Uтп-dU1-dU2-dU3.
Так думаю.

Директор (Королев, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 07 Апреля 2022 года, 14:48
(ссылка на это сообщение)

Вопрос: каково падение напряжения участке  КК1-КК2 ?

По Вашей схеме на КК!-КК2 падение напряжения 1.2%.
и в таком случае каково падение на самом удаленном участке (допустим п8)? ΔUп8=ΔUуч.1+ΔUуч.2+ΔUуч.3 ?

Если интересует падение напряжения, то да. Сумме падений напряжения от ТП до п8. Правда есть оговорка: при одинаковых коэффициентах мощности или для упрощения расчетов. И еще одно уточнение: падение напряжения или потери напряжения? Это не совсем одно и то же.
Если таки интересуют уровни напряжений в узлах, то по теории задаются номинальными напряжениями в узлах схемы, находят токи, перетоки актива и реактива. По ним падения напряжения на участках, напряжение в голове. А потом обратным расчетом находят действительные напряжения в узлах схемы.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Taras 110
Сегодня в 16:52

автор: Diego
Сегодня в 01:01

автор: Diego
Сегодня в 00:54

автор: zr74
Вчера в 18:58

автор: Dizel 2012
Вчера в 15:58

28 Сентября 2023 года, 19:31

автор: Сосед
27 Сентября 2023 года, 17:32

автор: spirin158
27 Сентября 2023 года, 16:58

автор: Altim
27 Сентября 2023 года, 14:32

автор: Евгений М.
27 Сентября 2023 года, 12:33

27 Сентября 2023 года, 10:56

автор: Den 12
26 Сентября 2023 года, 16:14

автор: Дмитpий
26 Сентября 2023 года, 10:51

автор: LokiEngineer
26 Сентября 2023 года, 09:20

автор: LokiEngineer
26 Сентября 2023 года, 09:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Evdbor, Александр 156, mastaq, Евгений313, Petrov-Vodkin, Олег Шибякин, Роспроект, РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines