beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22002
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288111
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Прохождение временной линии сквозь здание. Возможно ли?

Количество просмотров - 806
(ссылка на эту тему)
Medved3-80
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Марта 2022 года, 11:01
(ссылка на это сообщение)

Добрый день коллеги.
В общем попал в странную ситуацию. Разрабатываем проект по реконструкции электроснабжения коровника на 6000 голов. В проекте идёт замена 2х ТП с увеличением трансформаторной мощности, т.к. предыдущие проектировщики накосячили с нагрузками и подобрали трансформаторы более низкой мощности. В общем перепутали киловатты и киловольт-амперы. Но не суть.
Заказчик попросил на время реконструкции разработать временную схему электроснабжения. Предложили дизель-генераторы отказались на отрез, с аргументацией типа если авария на ДГ у нас нарушится процесс дойки и вообще будет не очень хорошо. Эксплуатация тоже проив с аргументом, мы тут ночевать не собираемся.
Предложили оэтапную реконструкцию и перемычку по 0,4 кВ, часть из которой в КЛ, а часть на опорах.
Отказываются от КЛ, т.к. дороги сделаны в животнаводческом комплексе, а вы предлагаете копать и нарушать дороги. И у заказчика родилась сумасшедшая идея. Провести отрезок который в КЛ прямо сквозь здание по стенам и фермам коровника. Так вот вопрос насколько это правильно с точки зрения ПУЭ, СНИПов и ГОСТов?
И второй вопрос, как доказать заказчику что это не правильно и копать все равно придётся.
Само здание коровника сендвич с монолитным ж/б фундаментом и полом, фермами из металла, и стойками из металла.
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 19 Марта 2022 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

В общем перепутали киловатты и киловольт-амперы.

Не смешите нас, из-за этого ТМ не меняют...
Сделайте КЛ методом ГНБ.
И не пишите нам здесь беллетристику. Здесь инженеры, оперирующие единицами системы СИ (м, В, А, мм2) , а не юристы-экономисты.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Марта 2022 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

А кто Вам сказал, что кабели не могут идти сквозь производственные помещения? ЛЬЗЯ! Если, конечно, здание позволяет! И по фермам под крышей( 10 киловольт), и под полом ( 6 киловольт), у нас идут сквозь цеха кабели.
Для жилых помещений это нельзя, может и для животноводческих комплексов это запрещено? А так - ЛЬЗЯ!
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 20 Марта 2022 года, 12:28
(ссылка на это сообщение)

А для 0.4 киловольта тем более, если все по правилам сделано!
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 20 Марта 2022 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)

Тс вроде про транзит кабелей сквозь коровок интересовался
Непонял отчего нельзя по внешнему периметру проложить?

Конструктор (Волгоград, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Марта 2022 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

С коровниками надо держать ушки востро: помещения сырые и особо опасные, вроде так?. Знаю случай: у однокурсника на коровнике  то ли отгорел ноль, то ли воздушку 0,4 кВ оборвали - в результате от шагового напряжения погибло около 100 голов КРС. Еле-еле ускрёбся на 3 года условно с погашением убытков. Вам такая процедура нужна?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Марта 2022 года, 20:20
(ссылка на это сообщение)

То-ли отгорел ноль, то- ли воздушку оборвали, это все человеческий фактор. Сломать можно все! Освещение там есть? Сепаратор, доильные аппараты и транспортеры на угле работают?
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Марта 2022 года, 20:32
(ссылка на это сообщение)

на угле работают?

Ну, так вперёд, ветер вам в спину...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Medved3-80
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Марта 2022 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)


Тс вроде про транзит кабелей сквозь коровок интересовался
Непонял отчего нельзя по внешнему периметру проложить?

Да мы так и сделали, Заказчик не дает согласование, говорит типа дороги сделаны, благоустройство сделано.

----- добавлено 21 Марта 2022 года, 14:31 -----

С коровниками надо держать ушки востро: помещения сырые и особо опасные, вроде так?. Знаю случай: у однокурсника на коровнике  то ли отгорел ноль, то ли воздушку 0,4 кВ оборвали - в результате от шагового напряжения погибло около 100 голов КРС. Еле-еле ускрёбся на 3 года условно с погашением убытков. Вам такая процедура нужна?

Вот и я про тоже. Поэтому и спрашиваю. Я не против сделать как хочет заказчик, ответственность потом кто нести будет.
Да помещения влажные но не особо опасные.

----- добавлено 21 Марта 2022 года, 14:34 -----

В общем перепутали киловатты и киловольт-амперы.

Не смешите нас, из-за этого ТМ не меняют...
Сделайте КЛ методом ГНБ.
И не пишите нам здесь беллетристику. Здесь инженеры, оперирующие единицами системы СИ (м, В, А, мм2) , а не юристы-экономисты.
Представили сегодня вариант с ГНБ, заказчик отказался. Все по тому же нарушите благоустройство. Мы с ними год уже мучаемся. Да мне проще в Мособлэнерго ПСД согласовать, чем с этим заказчиком.
Сергей Аверьянов
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Марта 2022 года, 16:44
(ссылка на это сообщение)

ПУЭ 7-е изд.
п.2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах.
2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:
1. Кабели должны быть доступны для ремонта, а открыто проложенные - и для осмотра.
Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где производится перемещение механизмов, оборудования, грузов и транспорта, должны быть защищены от повреждений в соответствии с требованиями, приведенными в 2.3.15.
2. Расстояние в свету между кабелями должно соответствовать приведенному в табл. 2.3.1.
3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.
Пересечения кабелями проходов должны выполняться на высоте не менее 1,8 м от пола.
Параллельная прокладка кабелей над и под маслопроводами и трубопроводами с горючей жидкостью в вертикальной плоскости не допускается.
2.3.135. Прокладка кабелей в полу и междуэтажных перекрытиях должна производиться в каналах или трубах; заделка в них кабелей наглухо не допускается. Проход кабелей через перекрытия и внутренние стены может производиться в трубах или проемах; после прокладки кабелей зазоры в трубах и проемах должны быть заделаны легко пробиваемым несгораемым материалом.
Прокладка кабелей в вентиляционных каналах запрещается. Допускается пересечение этих каналов одиночными кабелями, заключенными в стальные трубы.
Открытая прокладка кабеля по лестничным клеткам не допускается.

Главный инженер проекта (Саратов, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mclaud 72
Сегодня в 09:52

автор: Виталина
Вчера в 23:12

автор: Наталия26
Вчера в 15:37

автор: Sasha84_BAV
Вчера в 14:32

автор: M525AX
Вчера в 12:47

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1164, пользователей - 12
Имена присутствующих пользователей:
Electrik 1998, Земский, Neverlock, Маркос, Shvet, Vladislav MY, ivm, Horizont, Alex2214, Ne-rylut, Yury G, Sasha84_BAV
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines