Сообщение #1 : 13 Января 2022 года, 23:57
(ссылка на это сообщение)

Суть такова, проектируется коттеджный посёлок в Якутии. Глубина промерзания там 3-4 метра. По факту там где будет посёлок ниже двух метров идёт скала почти везде. (ремарка - проект уже тянется тысячу лет, сто проектных контор сменилось). Дома из бруса на винтовых сваях, заземлить их изначально планировали как раз таки на эти самые сваи, дабы не закапывать лишний контур заземления на каждый дом, но вот как-то никто не подумал что скала на двух метрах и что глубины не хватит для заземлителей вертикальных (не важно будь это сваи фундамента или отдельный заземлитель), молниезащита кстати на этот же фундамент-заземлитель по проекту присоединяется. Единственное место где застройщик сможет закопать пристойный контур заземления (по всем пунктам ПУЭ) - это где КТП поселка стоять будет 6/0.4 (так честно говоря и не понял то ли там место удачное и скалы нет или она глубже, то ли долбать все будут и обратную засыпку делать). В общем чего делать с заземлением домов? Тянуть пятой жилой от контура КТП? Или как? Там расстояния, в максимуме, от КТП до крайних от неё домов (по кабельной трассе) метров по 700. Если от КТП тянуть землю можно ли молниезащиту на неё прицепить? А и ещё там два капитальных здания будет (детский сад и спорткомплекс) у них в принципе предполагалось закапывать контур (который закапывать не куда)?  

Инженер-конструктор (Екатеринбург, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Января 2022 года, 00:35
(ссылка на это сообщение)

Однажды на одном объекте в средней полосе думали, как сделать ЗУ ЭУ по ПРАВИЛЬНОМУ, но в процессе "раскопок" наткнулись на трубу заброшенного водопровода диаметром 100,на глубине где то 0,8 - 1,0м. Какова протяженность мы не знали, замерили и получили 2,2 Ом. Глубина промерзания  в средней полосе считается(если вру, коллеги поправят) 1,8м.
Все работает.
А( для коттеджей) в системе ТN сопротивление ЗУ ЭУ НЕ НОРМИРУЕТСЯ.
Посему может бросить трубу сотку горизонтально на глубину близкую к скале, по длине определитесь в опытном порядке. Я думаю в Якутии денег на трубу найдется.
Кроме того, возможно скажу чушь, я не в теме, но как оборудуется заземление на кранах, которые передвигаются по рельсам, или электровозы по рельсам. Там же нет вертикальных заземлителей. Возможно достаточно и горизонтальных.

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 14 Января 2022 года, 17:26
(ссылка на это сообщение)

Самое спокойное - протянуть пятой жилой. У каждого коттеджа смонтировать повторное заземление, которое точно не нормируется. Для МЗ можно  контур вокруг домика на полметра зарыть. Ну, а для двух общественных зданий уж напрячься и нормальный контур соорудить. Можно ради этого и скалу пройти.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Kairat-
**
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 18 Января 2022 года, 10:22
(ссылка на это сообщение)

Кроме того, возможно скажу чушь

Ну почему чушь. Вполне трезвая мысль. Для заземлителя важно набрать "резист". Некий пласт, выполняющий, как говорят инженеры по контактным сетям, отсос. Проще сделать это вертикально. Но 2м вполне достаточно для горизонтального размещения заземлителей.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Kairat-
Сегодня в 08:55

автор: Kairat-
Сегодня в 08:48

автор: Владимир1
Сегодня в 08:39

автор: Kairat-
Сегодня в 08:35

автор: Lexx 163
Вчера в 14:41

автор: Vоlk
21 Января 2022 года, 20:09

автор: ИК
21 Января 2022 года, 11:25

автор: Сomings
21 Января 2022 года, 08:33

автор: Den 12
20 Января 2022 года, 19:10

20 Января 2022 года, 14:25

20 Января 2022 года, 14:17

20 Января 2022 года, 11:13

автор: Zve 1
18 Января 2022 года, 17:53

18 Января 2022 года, 16:48

автор: Vоlk
18 Января 2022 года, 13:07

Последние 10 cообщений чата:
05 Января 2022 года, 11:02
Украина
05 Января 2022 года, 10:50
Добрый день, подскажите правильный код ДКБС для проектирования узла учета газа (школа)
01 Января 2022 года, 17:42
Поздравляю всех с Новым Годом. Пусть он будет замечательным!
31 Декабря 2021 года, 18:37
Всех с НАСТУПАЮЩИМ!
25 Ноября 2021 года, 08:54
прикинул, по нашей организации, получается порядка 300-350 руб. В "среднем  по больнице"
23 Ноября 2021 года, 09:34
Подскажите стоимость чел/дня проектировщика на сейчас.
20 Ноября 2021 года, 19:05
Да, стало гораздо быстрее. Практически в норме.
20 Ноября 2021 года, 18:32
Исправлена медленная работа форумов.
18 Ноября 2021 года, 17:49
Добрый день, подскажите . Директор где-то услышал по поводу обязательной нумерации листов проекта. Помогите, где посмотреть эти нововведение? Украина.
28 Октября 2021 года, 22:31
Сегодня с 1.00 по МСК будет выполняться перенос на другой сервер провайдера (2-3 часа). Прошу прощения за неудобства. Пробуем разные варианты.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 681, пользователей - 19
Имена присутствующих пользователей:
Evsimlad, Kairat-, ТОЭ, Виктop, Сomings, 406610, ВДК, Владимир1, Panacota, Ленчик, ИванСмета, Shvet, Александр Викторович Т, Земский, Evdbor, Юрий Куленко, Pyromaniac 92, Aventor, Vladislav MY
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines