Расчёт токов КЗ в сети до 1 кВ. Определение тока КЗ в конце линии, питающей двигатель

Количество просмотров - 121
(ссылка на эту тему)
Фил
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Декабря 2021 года, 21:44
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Прошу помочь разобраться

Делаем замену секции РУ-0,4 кВ, от которой запитаны напрямую десять двигателей (схема с одной такой линией во вложении). В свою очередь секция подключена через шины к сухому трансу 1000 кВА.
Вот в процессе проектирования возникла необходимость  расчета токов КЗ на конце линии, т.е. на двигателе. Заказчик предоставил данные токов КЗ (3ф и 1ф) на сборной шине секции, поскольку транс и шины от него и до секции не меняется, эти данные можно принять актуальными. По схеме это точка К1, а требуется определить ток КЗ на точке К2.

Считаю так. Через ток КЗ на шинах РУ определяю сопротивление системы Хс, далее полное сопротивление кабельной линии Хкл от секции до движка.

Тогда ток 3ф КЗ на К2 = 0,4кВ / (Хс+Хкл);

1ф КЗ на К2 = 0,22кВ / (Хс+Хкл)

Верно ли считаю ?
* Схема.pdf
(7.44 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 7]

Кандидат ( ? , Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Foxson
Сегодня в 10:11

автор: Vоlk
Сегодня в 09:27

автор: Kairat-
Сегодня в 08:55

автор: Kairat-
Сегодня в 08:48

автор: Kairat-
Сегодня в 08:35

автор: Lexx 163
Вчера в 14:41

автор: ИК
21 Января 2022 года, 11:25

автор: Сomings
21 Января 2022 года, 08:33

автор: Den 12
20 Января 2022 года, 19:10

20 Января 2022 года, 14:25

20 Января 2022 года, 14:17

20 Января 2022 года, 11:13

автор: Zve 1
18 Января 2022 года, 17:53

18 Января 2022 года, 16:48

автор: Vоlk
18 Января 2022 года, 13:07

Последние 10 cообщений чата:
05 Января 2022 года, 11:02
Украина
05 Января 2022 года, 10:50
Добрый день, подскажите правильный код ДКБС для проектирования узла учета газа (школа)
01 Января 2022 года, 17:42
Поздравляю всех с Новым Годом. Пусть он будет замечательным!
31 Декабря 2021 года, 18:37
Всех с НАСТУПАЮЩИМ!
25 Ноября 2021 года, 08:54
прикинул, по нашей организации, получается порядка 300-350 руб. В "среднем  по больнице"
23 Ноября 2021 года, 09:34
Подскажите стоимость чел/дня проектировщика на сейчас.
20 Ноября 2021 года, 19:05
Да, стало гораздо быстрее. Практически в норме.
20 Ноября 2021 года, 18:32
Исправлена медленная работа форумов.
18 Ноября 2021 года, 17:49
Добрый день, подскажите . Директор где-то услышал по поводу обязательной нумерации листов проекта. Помогите, где посмотреть эти нововведение? Украина.
28 Октября 2021 года, 22:31
Сегодня с 1.00 по МСК будет выполняться перенос на другой сервер провайдера (2-3 часа). Прошу прощения за неудобства. Пробуем разные варианты.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 952, пользователей - 16
Имена присутствующих пользователей:
Evsimlad, doctorRaz, Михаил_ЧЗЭО, Виктор Костров, Shvet, Проектант 63, Водик, ТОЭ, Земский, Beroes Group, Fe1in, Владимир Миляков, Yana 1007, Jordaned, Юрий Куленко, Panacota
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines