beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21994
  • Всего тем - 31027
  • Всего сообщений - 288057
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Приёмка электромонтажных работ. Выполнение визуального измерительного контроля и геодезии

Количество просмотров - 996
(ссылка на эту тему)
Евгений Станиславович
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Декабря 2021 года, 06:41
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго времени суток!
Недавно устроился работать инженером стройконтроля, до этого работал в электромонтажной фирме, в ПТО. Тут на меня также возложили принимать сугубо электромонтажные работы.
Ну и при приёмке объекта начинаю естественно задумываться о том, что не хочу разводить бюрократию, но начинают появляться мысли, на которые ответа у меня не получилось пока что найти.
1) Нужно ли делать акты ВИК на контур заземления, металлические трубы под кабель, металлические ЛЭП? На последнее я более чем уверен, что да, но вот на контур и трубы с меня нигде не просили и о таком я не слышал, но для меня кажется логичным, что он необходим. Если я не ошибаюсь, есть нормативный документ, что визуальному контролю подвергаются абсолютно все сварочные стыки?
2) Нужно ли делать исполнительную съёмку на кабель в траншее, контур заземления, трубную разводку под кабель, кабельные металлоконструкции (эстакады, лотки)? С указанием всех отметок относительно ноля по всей длине.
Эти вопросы вытекают из того, что очень часто работы выполняются без проекта! Вообще!
И правомочно ли требовать исполнительную съёмку на эти же работы, даже если есть проект? Или проектный лист с печатью "Выполнено в соответствии с проектом" является исполнительным?
Когда сам сдавал, таких вопросов не возникало, а вот теперь покоя не даёт...
Буду благодарен как вашему опыту и мнению, так и в особенности, если будут ссылки на нормативную документацию!

Инженер ПТО (Магнитогорск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Декабря 2021 года, 09:44
(ссылка на это сообщение)

Для начала посмотрите это:

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Евгений Станиславович
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 09 Декабря 2021 года, 16:38
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, читал, по ней же сам сдавал. Также знаю про СТО НОСТРОЯ по ЭМР. Мне нужны не СТО, а регламенты или обоснования к моим вопросам.

Инженер ПТО (Магнитогорск, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Декабря 2021 года, 08:02
(ссылка на это сообщение)

Мне нужны не СТО, а регламенты или обоснования к моим вопросам.

Я использую вот такой перечень.
ПЕРЕЧЕНЬ
технической документации, предъявляемой
при сдаче в эксплуатацию воздушной линии (ВЛ-35/10/6/0,4 кВ)

1.Проект электроснабжения.
2.Ведомость технической документации предъявляемой при сдаче-приёмке электромонтажных работ
3. Исполнительная схема трассы ВЛ, выполненная на основе геодезического материала в масштабе 1:500 (на кальке) с указанием всех пересечений и сближений ВЛ с другими коммуникациями, с привязками во всех точках изменения направления линии.
4. Акт технической готовности электромонтажных работ.
5. Ведомость смонтированного оборудования .
6. Ведомость изменений и отступлений от проекта
7. Ведомость электромонтажных недоделок не препятствующих комплексному опробованию.
8. Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта.
9. Паспорт воздушной линии электропередачи (форма 22)
9. Схема повторного контура заземления.
10. Паспорт заземляющего устройства
11. Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств.
12. Акт по заглублению опор.(если требуется)
13. Акт готовности монолитного фундамента под опору ВЛ. .(если требуется)
14. Протоколы испытаний и измерения сопротивления заземляющего устройства.
15. Паспорта и сертификаты соответствия на оборудование и материалы.

Opornik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Декабря 2021 года, 13:01
(ссылка на это сообщение)

ПЕРЕЧЕНЬ
технической документации,

а чем регламентирован такой перечень? СП 76.13330.2016?

? (Уфа, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Декабря 2021 года, 13:26
(ссылка на это сообщение)

Эти вопросы вытекают из того, что очень часто работы выполняются без проекта! Вообще!

Если работы выполняются без проекта вообще ни чего не нужно делать.
Если же всё таки по проекту, то теоретически нужно делать ВИК на все сварные соединения, геодезией подтверждать все проектные решения. Более того есть ещё куча аналогичных работ типа опрессовки импульсных трубок КиП, контроль их сварных соединений (и не только ВиК) итд...
Но исторически эти работы с прошлого века не делались и в расценки на монтаж этих узлов не включены (можно посмотреть составы работ по расценкам и дополнительно, для сомневающихся, сравнить стоимости ВиК, геодезии и прочего со стоимостью монтажа узлов). Так что оснований требовать выполнения этих работ от монтажников нет. Можно заказчику за свой счёт выполнять эти работы или требовать от проектировщиков что бы те включали эти работы в смету отдельными дополнительными позициями. Но лучше всего такие вопросы вслух не задавать, бесплатных работ не бывает. Тем более представители гос надзорных органов пока ваших вопросов не задают.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 413, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Чистильщик, Aerohost
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines