Сеть розеточная. Кабель сечением 2,5 мм² для розетки не проходит по потерям напряжения

Количество просмотров - 227
(ссылка на эту тему)
Berkan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Декабря 2021 года, 10:14
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, такой вопрос, от электрощитовой до розетки 80 м и по потерям не проходит, что можно сделать? Сечение увеличивать (3х4 не в каждую розетку войдет)?

Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Тюмень, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Декабря 2021 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)


Здравствуйте, такой вопрос , от электрощитовой до розетки 80м и по потерям не проходит, что можно сделать ? сечение увеличивать (3х4 не в каждую розетку войдет)?

Например, поставить рядом с розеткой расп. коробку и перейти на 2,5.

? (Санкт-Петербург, Россия)
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Декабря 2021 года, 12:10
(ссылка на это сообщение)

Например, поставить рядом с розеткой расп. коробку и перейти на 2,5

обычно так и делают, я не думаю что там одна розетка, от этой коробки 3х2,5 подключат и другие розекти если они там есть

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Berkan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Декабря 2021 года, 12:22
(ссылка на это сообщение)



Здравствуйте, такой вопрос , от электрощитовой до розетки 80м и по потерям не проходит, что можно сделать ? сечение увеличивать (3х4 не в каждую розетку войдет)?

Например, поставить рядом с розеткой расп. коробку и перейти на 2,5.

Например, поставить рядом с розеткой расп. коробку и перейти на 2,5

обычно так и делают, я не думаю что там одна розетка, от этой коробки 3х2,5 подключат и другие розекти если они там есть

Спасибо

Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Тюмень, Россия)
ElectroLamp
****
Активный участник форумов

Все об электромонтаже и проектировании
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Декабря 2021 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

При таком расстоянии и 6 кв. мм. можно довести до помещения и там перейти на 2,5 кв.мм. А 4 кв. мм. может по току короткого замыкания не пройти.

Проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Foxson
Сегодня в 10:11

автор: Vоlk
Сегодня в 09:27

автор: Kairat-
Сегодня в 08:55

автор: Kairat-
Сегодня в 08:48

автор: Kairat-
Сегодня в 08:35

автор: Lexx 163
Вчера в 14:41

автор: ИК
21 Января 2022 года, 11:25

автор: Сomings
21 Января 2022 года, 08:33

автор: Den 12
20 Января 2022 года, 19:10

20 Января 2022 года, 14:25

20 Января 2022 года, 14:17

20 Января 2022 года, 11:13

автор: Zve 1
18 Января 2022 года, 17:53

18 Января 2022 года, 16:48

автор: Vоlk
18 Января 2022 года, 13:07

Последние 10 cообщений чата:
05 Января 2022 года, 11:02
Украина
05 Января 2022 года, 10:50
Добрый день, подскажите правильный код ДКБС для проектирования узла учета газа (школа)
01 Января 2022 года, 17:42
Поздравляю всех с Новым Годом. Пусть он будет замечательным!
31 Декабря 2021 года, 18:37
Всех с НАСТУПАЮЩИМ!
25 Ноября 2021 года, 08:54
прикинул, по нашей организации, получается порядка 300-350 руб. В "среднем  по больнице"
23 Ноября 2021 года, 09:34
Подскажите стоимость чел/дня проектировщика на сейчас.
20 Ноября 2021 года, 19:05
Да, стало гораздо быстрее. Практически в норме.
20 Ноября 2021 года, 18:32
Исправлена медленная работа форумов.
18 Ноября 2021 года, 17:49
Добрый день, подскажите . Директор где-то услышал по поводу обязательной нумерации листов проекта. Помогите, где посмотреть эти нововведение? Украина.
28 Октября 2021 года, 22:31
Сегодня с 1.00 по МСК будет выполняться перенос на другой сервер провайдера (2-3 часа). Прошу прощения за неудобства. Пробуем разные варианты.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 964, пользователей - 13
Имена присутствующих пользователей:
Evsimlad, ТОЭ, doctorRaz, Михаил_ЧЗЭО, Виктор Костров, Shvet, Проектант 63, Водик, Земский, Beroes Group, Fe1in, Владимир Миляков, Yana 1007
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines