Сообщение #1 : 16 Ноября 2021 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.

Просьба помочь с решением данной задачи.

Здание разделено на две части автомобильной рампой для въезда и выезда автомобилей на подземную парковку. Рампа расположена примерно по центру здания. ГРЩ здания расположено в левой части здания от рампы. Щитовая нежилых помещений в правой части здания от рампы.
Задача следующая. Необходимо проложить кабель от ГРЩ к щитовой нежилых помещений.

Наиболее удобным способом прокладки кабеля на данный момент, является прокладка кабеля транзитом по помещению парковки на (-1) этаже. Непосредственно по помещению парковки кабель будет прокладываться в огнестойком коробе EI150. Но нужно проложить кабель через рампу из левой части парковки в правую часть парковки.

Вопрос в следующем. Есть ли требования нормативно - технической документации, запрещающие транзитную прокладку кабеля через автомобильную рампу?
Искал в разных нормативах, но ничего подобного не нашёл. Может кто сталкивался с подобной задачей?

Чертёж прокладки кабеля в коробе по парковке и через рампу в прилагаемом файле. Красным выделены помещения парковки. Зелёным огнестойкий короб.
1.jpg
 
* 1.jpg
(63.07 Кб, 640x452)  [скачать]  [загрузок: 394]

ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Ноября 2021 года, 22:16
(ссылка на это сообщение)

ну вообще с прокладкой кабелей транзитом через паркинг есть проблемы, вот тут обсуждалось например http://www.0-1.ru/discuss/?id=32586, правда там тема за 2016 год, сейчас 2021, нормы постоянно меняются, мне кажется что рампа это часть паркинга со всеми вытекающими, а выйти в землю и обойти рампу типа как на картинке нельзя? в идеале чтобы вообще транзитом через паркинг или почти или совсем не ходить
1(1).png
 
* 1(1).png
(237.12 Кб, 640x452)  [скачать]  [загрузок: 127]

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Storm amr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Ноября 2021 года, 13:11
(ссылка на это сообщение)


ну вообще с прокладкой кабелей транзитом через паркинг есть проблемы, вот тут обсуждалось например http://www.0-1.ru/discuss/?id=32586, правда там тема за 2016 год, сейчас 2021, нормы постоянно меняются, мне кажется что рампа это часть паркинга со всеми вытекающими, а выйти в землю и обойти рампу типа как на картинке нельзя? в идеале чтобы вообще транзитом через паркинг или почти или совсем не ходить


Здание уже практически построено. Вариант интересный. Но что бы его реализовать, всё же нужно убедиться, что транзит через рампу менее предпочтителен. Всё же проложить снаружи здания труднее. И фундамент нужно дырявить, и  с коммуникациями смотреть, и с молниезащитой согласовать прокладку. Но как вариант всё же неплохо.
Спасибо, почитаю данную ветку. Но насколько я знаю, достаточно транзитный кабель проложить в огнестойком коробе. Других каких-либо ограничений по прокладке подобного кабеля через парковку нет. А вот насчёт рампы не уверен. Не сталкивался ранее. Поэтому и создал данную тему.
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Ноября 2021 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

ну если по логике рампа это часть паркинга то почему по ней нельзя? я вроде прямых запретов не припомню, просто для паркинга особые требования к прокладке, а чего вы так хотите через рампу пройти? по помещениям паркинга эту рампу обойти можно?

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Storm amr
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Ноября 2021 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)


ну если по логике рампа это часть паркинга то почему по ней нельзя? я вроде прямых запретов не припомню, просто для паркинга особые требования к прокладке, а чего вы так хотите через рампу пройти? по помещениям паркинга эту рампу обойти можно?


Вот я запрет на прокладку по рампе тоже не нашёл. Но тему сделал для того, что вдруг где в нормах не заметил запрета на прокладку через рампу. И может кто уже с такой прокладкой кабеля сталкивался. И есть опыт.

В том и сложность, что либо нужно прокладывать кабель через второй этаж, в узком коридоре. Там ещё и лифтовый холл. При этом длина кабеля будет совсем уж неприличная. Либо вот через рампу.
ПроектПроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 22 Ноября 2021 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

ну выберите тогда какой-то оптимальный вариант, я обычно на длинах кабелей особо не замарачиваюсь, главное удобство прокладки

Инженер-проектировщик ( ? , Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Евгений-А
Вчера в 14:35

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 519, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Lexx 163, РоманC, КВН-68, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines