Сообщение #1 : 06 Октября 2021 года, 11:58
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые форумчане! Имеются пять 40-квартирных жилых домов с стандартными квартирами на природном газе. Как правильно подсчитать удельную электрическую мощность - как 5х(40х1.2)=240 кВт или  как 200х0.77=154 кВт?

? (Степанакерт, Армения)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 06 Октября 2021 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

Считать надо отдельно по кажому дому. Они от одной подстанции питаться будут?

----- добавлено 06 Октября 2021 года, 15:22 -----
К тому же посмотрите изменение 4 к СП 256. Расчет немного изменился.

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Стэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Октября 2021 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Они от одной подстанции питаться будут?

От одной. Все 5 жилдомов одинаковые, без лифтов и других электроприемников.

? (Степанакерт, Армения)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Октября 2021 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

5х(40х1.2)=240 кВт или  как 200х0.77=154 кВт

это не удельная электрическая мощность,это вы считаете  общую расчетную мощность пяти  жилых домов
общая расчетная мощность пяти жилых домов  по 40 квартир в каждом доме будет посчитана как 200х0.77=154....это я как понимаю , в вашем случае , удельная мощность   квартиры  взятатая для суммарного количество квартир всех домов   умноженное на  это количество квартир , сейчас там еще  один коэффициент вводиться понижающий в зависимости от  "географии"

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Октября 2021 года, 15:18
(ссылка на это сообщение)

общая расчетная мощность пяти жилых домов  по 40 квартир в каждом доме будет посчитана как 200х0.77=154....это я как понимаю , в вашем случае , удельная мощность   квартиры  взятатая для суммарного количество квартир всех домов   умноженное на  это количество квартир , сейчас там еще  один коэффициент вводиться понижающий в зависимости от  "географии"

А общедомовые нагрузки? Лифтов нет, но освещение, интернет и т. п. точно есть.

Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Октября 2021 года, 15:28
(ссылка на это сообщение)

А общедомовые нагрузки?
учтены уже в расчете....
Цитата
Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого силового оборудования (щитки противопожарных устройств, автоматики, учета тепла и т.п., зачистные устройства мусоропроводов, подъемники для инвалидов).

изначально автор вопроса так и сказал что ничего +кроме квартир у него нет

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Стэн
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 30 Октября 2021 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

это не удельная электрическая мощность,это вы считаете  общую расчетную мощность пяти  жилых домов
общая расчетная мощность пяти жилых домов  по 40 квартир в каждом доме будет посчитана как 200х0.77=154....это я как понимаю , в вашем случае , удельная мощность   квартиры  взятатая для суммарного количество квартир всех домов   умноженное на  это количество квартир , сейчас там еще  один коэффициент вводиться понижающий в зависимости от  "географии"

То есть ТП подбирать с учетом 154кВт?

? (Степанакерт, Армения)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 17:08

автор: ElectroLamp
Вчера в 23:15

автор: Privodnik
Вчера в 23:13

автор: Женя
Вчера в 15:41

автор: Kairat-
Вчера в 14:11

31 Мая 2023 года, 10:11

автор: Diego
30 Мая 2023 года, 10:07

автор: РоманC
29 Мая 2023 года, 09:51

автор: ElectroLamp
28 Мая 2023 года, 23:34

автор: Diego
26 Мая 2023 года, 17:06

автор: Zve 1
26 Мая 2023 года, 13:14

автор: ax-men
25 Мая 2023 года, 09:37

19 Мая 2023 года, 22:18

19 Мая 2023 года, 11:50

автор: Андрей11
19 Мая 2023 года, 00:44


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 360, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Виталик 77, Dinosaur, Dobriy-kot, Mityay2003, Wespe, Сурен
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines