Защита электрических цепей автоматами. Три однополюсных автомата вместо трехполюсного

Количество просмотров - 309
(ссылка на эту тему)
Super ivan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 16 Сентября 2021 года, 19:39
(ссылка на это сообщение)

Всем привет.
На вводе вместо трехполюсного автомата можно поставить три однополюсных на каждую фазу отдельно?
Есть ли норма запрещающая это?
Спасибо
Srv
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Сентября 2021 года, 21:04
(ссылка на это сообщение)

У вас есть асинхронные двигатели или др. 3-фазные потребители которые "не любят" неполнофазный режим? И на вводе куда? Это распределительный щит?

Инженер-проектировщик (Дубна, Россия)
Super ivan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Сентября 2021 года, 00:58
(ссылка на это сообщение)


У вас есть асинхронные двигатели или др. 3-фазные потребители которые "не любят" неполнофазный режим? И на вводе куда? Это распределительный щит?


Да, РЩ. Ввод в дом.
3х фазных потребителей как таковых нет
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Октября 2021 года, 02:19
(ссылка на это сообщение)

если нет трехфазных потребителей для которых нежелательно потеря одной из фаз то  почему нет? ну или для таких потребителей предусматривать соответствующую защиту

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Vlb
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 12 Октября 2021 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

СП 256 Изм.4. п. 12.7: В трехфазных пятипроводных групповых линиях все фазные проводники должны отключатся одновременно трехполюсным автоматическим выключателем.


Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Октября 2021 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

На вводе вместо трехполюсного автомата

В трехфазных пятипроводных групповых линиях

автомат где то на вводе, даже на вводе в групповой щиток, не являться защитным аппаратом усыновленным в групповой линии

тогда уж..
Цитата
12.2 Для защиты распределительных и групповых цепей следует применять:
- одно-, двух-, трех- и (или) четырехполюсные автоматические выключатели;
- УДТ со встроенной защитой от сверхтока и (или) без нее при условии, что у групповых цепей есть аппараты защиты от сверхтока;
- УЗДП с номинальным рабочим током, соответствующим защищаемой электрической цепи.

в жилье и общественных зданиях  похоже вообще предохранители не применить....

Цитата
12.3 ...
В качестве вводных аппаратов щитков общественных зданий могут быть использованы автоматические и неавтоматические выключатели, устройства защитного отключения дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтока.
Рекомендуется в качестве вводных аппаратов квартир или аппаратов групповых розеточных цепей использовать аппараты со встроенной защитой от повышения напряжения.
Во внутренних сетях жилых и общественных зданий, как правило, следует применять автоматические выключатели с комбинированными расцепителями.
В квартирных щитках, расположенных вне квартир, установка предохранителей не допускается.
В блоках ввода ВРУ следует применять автоматические и неавтоматические выключатели и выключатели в сочетании с предохранителями; в блоках ввода с АВР - контакторы (магнитные пускатели) или автоматические выключатели с приводом. В блоках ввода следует применять разрядники (ограничители перенапряжений).

странные сочетания...знаю есть сочетание выключатель нагрузки и  предохранитель.....а тут....вобщем в жилье и общественных зданиях предохранители получается в принципе не применяться нынче

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Sinus
Сегодня в 11:27

автор: Зойберг
Сегодня в 04:33

автор: Mav
Вчера в 20:16

автор: Vоlk
Вчера в 20:09

автор: Evdbor
Вчера в 17:24

автор: Foxson
Вчера в 13:15

автор: grandqwere
Вчера в 10:38

автор: Zve 1
Вчера в 10:30

автор: Evdbor
24 Января 2022 года, 17:51

автор: Kairat-
24 Января 2022 года, 08:55

автор: Kairat-
24 Января 2022 года, 08:35

автор: Lexx 163
23 Января 2022 года, 14:41

автор: ИК
21 Января 2022 года, 11:25

автор: Сomings
21 Января 2022 года, 08:33

автор: Den 12
20 Января 2022 года, 19:10

Последние 10 cообщений чата:
05 Января 2022 года, 11:02
Украина
05 Января 2022 года, 10:50
Добрый день, подскажите правильный код ДКБС для проектирования узла учета газа (школа)
01 Января 2022 года, 17:42
Поздравляю всех с Новым Годом. Пусть он будет замечательным!
31 Декабря 2021 года, 18:37
Всех с НАСТУПАЮЩИМ!
25 Ноября 2021 года, 08:54
прикинул, по нашей организации, получается порядка 300-350 руб. В "среднем  по больнице"
23 Ноября 2021 года, 09:34
Подскажите стоимость чел/дня проектировщика на сейчас.
20 Ноября 2021 года, 19:05
Да, стало гораздо быстрее. Практически в норме.
20 Ноября 2021 года, 18:32
Исправлена медленная работа форумов.
18 Ноября 2021 года, 17:49
Добрый день, подскажите . Директор где-то услышал по поводу обязательной нумерации листов проекта. Помогите, где посмотреть эти нововведение? Украина.
28 Октября 2021 года, 22:31
Сегодня с 1.00 по МСК будет выполняться перенос на другой сервер провайдера (2-3 часа). Прошу прощения за неудобства. Пробуем разные варианты.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 882, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Оксана Сlimasoft, Evsimlad, Yuriy M., Shvet, Jahrastafaraz, Виктор Костров, РоманC, Electroac 36, Zve 1, Beroes Group, Максим Петрович, Mоpоk, ТОЭ, Evdbor
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines