beliit.com
Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 20005
ТочкаВсего тем - 29163
ТочкаВсего сообщений - 275532
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Защита электродвигателей. Требования нормативных документов к количеству защитных мер

Количество просмотров - 331
(ссылка на эту тему)
Trust Me
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Августа 2021 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, друзья!
Кто как определяет количество мер по защите двигательных нагрузок?
Когда использовать защиту от неполнофазного режима, пониженного/повышенного напряжения, заклинивания ротора, термопару в обмотках и т.д., а когда достаточно одного автомата?

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 24 Августа 2021 года, 16:57
(ссылка на это сообщение)

Добрый день, друзья!
Кто как определяет количество мер по защите двигательных нагрузок?
Когда использовать защиту от неполнофазного режима, пониженного/повышенного напряжения, заклинивания ротора, термопару в обмотках и т.д., а когда достаточно одного автомата?
Одного автомата достаточно, если он выполнит все перечисленные защиты. А так, приходится применять дополнительные элементы, чтобы не спалить двигатель. Думаю - чем дороже и важнее двигатель, тем надежнее должна быть защита (всё-равно,  итог - не спалить)

Инженер-электрик (Симферополь, Россия)
VadGKorn
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 24 Августа 2021 года, 23:53
(ссылка на это сообщение)


В Регистре (часть 11) написано очень конкретно, когда и какая Защита быть обязана, а когда только рекомендована. Вот примеры:

8.4.1 Для электрических двигателей и систем управления электрического или электрогидравлического рулевого устройства должно быть предусмотрено устройство защиты только от токов короткого замыкания.
10.4.3 В электрических двигателях привода брашпилей рекомендуется применять защиту от перегрузок в виде встроенных датчиков температуры, подобранных таким образом, чтобы устройство защиты отключало электрический двигатель при превышении температуры, допустимой для применяемой изоляции, более чем на 30 %. Выводы от датчиков должны располагаться в легкодоступном месте.
17.4.3.2 Системы возбуждения и системы автоматического регулирования должны обеспечивать защиту гребных электрических двигателей от чрезмерного повышения частоты вращения при поломке или оголении гребного винта.

И это всего на 130 страницах. А с ГОСТами – сложнее, в них двойное трактование требований. Да их ещё и поискать надо...

? (Санкт-Петербург, Россия)
Trust Me
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Августа 2021 года, 10:05
(ссылка на это сообщение)


В Регистре (часть 11) написано очень конкретно, когда и какая Защита быть обязана, а когда только рекомендована. Вот примеры:

8.4.1 Для электрических двигателей и систем управления электрического или электрогидравлического рулевого устройства должно быть предусмотрено устройство защиты только от токов короткого замыкания.
10.4.3 В электрических двигателях привода брашпилей рекомендуется применять защиту от перегрузок в виде встроенных датчиков температуры, подобранных таким образом, чтобы устройство защиты отключало электрический двигатель при превышении температуры, допустимой для применяемой изоляции, более чем на 30 %. Выводы от датчиков должны располагаться в легкодоступном месте.
17.4.3.2 Системы возбуждения и системы автоматического регулирования должны обеспечивать защиту гребных электрических двигателей от чрезмерного повышения частоты вращения при поломке или оголении гребного винта.

И это всего на 130 страницах. А с ГОСТами – сложнее, в них двойное трактование требований. Да их ещё и поискать надо...
Спасибо. Но это для промки, как я понимаю, а мне бы для коммерции...)

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Kairat-
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Августа 2021 года, 09:49
(ссылка на это сообщение)

А что продвигаете?

Инженер (Аксу, Казахстан)
Trust Me
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Августа 2021 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

А что продвигаете?
Здравый смысл)

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Kairat-
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 01 Сентября 2021 года, 09:22
(ссылка на это сообщение)

мне бы для коммерции...
Здравый смысл)
Коммерция здравым смыслом?...
На самом деле вопрос непростой. Простая защита на автомате не защищает двигатель. Совсем. Она защищает сеть от поврежденного ЭД. Зачем усложнять защиту, если двигатель все равно снимать, ремонтировать. Независимо от того, сгорел он целиком или наполовину. Совсем другое дело, как не доводить до повреждения. А это уже зависит от технологии. К примеру защита от понижения напряжения (групповую защиту мин. напр.не рассматриваем). При понижении напряжения уменьшается вращающий момент. Если механизм при этом сбрасывает момент сопротивления (скажем вентилятор), то такую ситуацию ЭД переживет. Защита от мин напр не нужна. А если момент сопротивления не меняется (подъем груза), то двигатель может перегружаться током и подгореть. Или может пойти производственный брак. Тогда защита мин напр нужна. Или скажем тепловая защита. Простейший вариант - это защита термическим элементом автомата. Как крайний случай может подойти. А вот если потребуется ЭД использовать по максимуму и не повредить его, потребуется более точное моделирование перегрузки с помощью интегрирующей защиты. С учетом как процесса нагрева, так и охлаждения. Или температурный датчик в ЭД. К примеру по ТУ ЭД выдерживает 5 пусков из холодного состояния и 3 из горячего. Расцепитель автомата с этой задачей не справится. Особенно в горячих цехах. То есть надо анализировать условия применения ЭД, чтобы принять решение по его защите. 

Инженер (Аксу, Казахстан)
Trust Me
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 01 Сентября 2021 года, 09:48
(ссылка на это сообщение)

Коммерция здравым смыслом?...
Коммерция - это коммерческие здания...
На самом деле вопрос непростой. Простая защита на автомате не защищает двигатель. Совсем. Она защищает сеть от поврежденного ЭД. Зачем усложнять защиту, если двигатель все равно снимать, ремонтировать. Независимо от того, сгорел он целиком или наполовину. Совсем другое дело, как не доводить до повреждения. А это уже зависит от технологии. К примеру защита от понижения напряжения (групповую защиту мин. напр.не рассматриваем). При понижении напряжения уменьшается вращающий момент. Если механизм при этом сбрасывает момент сопротивления (скажем вентилятор), то такую ситуацию ЭД переживет. Защита от мин напр не нужна. А если момент сопротивления не меняется (подъем груза), то двигатель может перегружаться током и подгореть. Или может пойти производственный брак. Тогда защита мин напр нужна. Или скажем тепловая защита. Простейший вариант - это защита термическим элементом автомата. Как крайний случай может подойти. А вот если потребуется ЭД использовать по максимуму и не повредить его, потребуется более точное моделирование перегрузки с помощью интегрирующей защиты. С учетом как процесса нагрева, так и охлаждения. Или температурный датчик в ЭД. К примеру по ТУ ЭД выдерживает 5 пусков из холодного состояния и 3 из горячего. Расцепитель автомата с этой задачей не справится. Особенно в горячих цехах. То есть надо анализировать условия применения ЭД, чтобы принять решение по его защите.
Спасибо, про вентиляторы, подъемники и т.д. - пища для дальнейшего размышления)

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Kairat-
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Сентября 2021 года, 09:51
(ссылка на это сообщение)

Виноват. Не додумал, про коммерцию. Иногда производители указывают, что надо предусмотреть в части защиты при подключении питания. Если нет указаний, значит это обычная нагрузка.
Мне кажется нет смысла затевать усложнение защит. Ведь дальше за ними надо как то ухаживать. К тому же допустим отключила изысканная защита. Что делать дальше? Подождать и снова включать? Так можно добить и результат будет такой же, как и просто с автоматом. Мы ставили МП защиты на ЭД СН мощных блоков. Там да. И тепловая защита с учетом температуры воздуха возле двигателя, и контроль пусков, чтобы не провис ротор и т.п.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Trust Me
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Сентября 2021 года, 12:27
(ссылка на это сообщение)

Мы ставили МП защиты на ЭД СН мощных блоков. Там да. И тепловая защита с учетом температуры воздуха возле двигателя, и контроль пусков, чтобы не провис ротор и т.п.
СН - это собственные нужды? А МП - Магнитный пускатель? Про провисание ротора впервые в жизни услышал: век живи - век учись)

Менеджер проектов (Полтава, Украина)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Сегодня в 05:46

автор: Fe1in
Вчера в 15:34

автор: Evdbor
Вчера в 14:55

автор: Foxson
Вчера в 14:43

Вчера в 02:50

Вчера в 02:24

автор: Petrov-Vodkin
17 Сентября 2021 года, 23:50

автор: Super ivan
17 Сентября 2021 года, 00:58

автор: Evdbor
16 Сентября 2021 года, 15:34

автор: Evdbor
16 Сентября 2021 года, 15:12

автор: Антониони
16 Сентября 2021 года, 14:22

автор: Opornik
16 Сентября 2021 года, 09:45

автор: Kairat-
16 Сентября 2021 года, 09:40

автор: Proectnsk
15 Сентября 2021 года, 19:20

автор: Kairat-
15 Сентября 2021 года, 10:21

Последние 10 cообщений чата:
14 Сентября 2021 года, 00:05
Возможно в оранжевом блоке Личной информации нажать "Показать блок «Поиск»"
12 Сентября 2021 года, 08:08
Доброе утро. Подскажите - где на форуме окно "поиск"?
Спасибо.
09 Сентября 2021 года, 23:35
Здравствуйте. К сожалению есть проблема со скростью работы ресурса. В поиске решения.
08 Сентября 2021 года, 14:28
Грузится очень медленно, да. Но это мы с вами, наверное, где-то далеко)
07 Сентября 2021 года, 21:39
Здравствуйте. Давненько не заглядывал я на проектант. Что-то сегодня сайт тормозит страшно. Или мне кажется?
 
11 Августа 2021 года, 22:09
Здравствуйте. Необходимо воспользоваться ссылкой "Уведомить Санитаров форумов", находится внизу каждого сообщения. И описать что именно не так и как нужно.
06 Августа 2021 года, 08:20
Подскажите пжста, как можно изменить название темы?
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
22 Июля 2021 года, 18:06
Всем привет.
[улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 341, пользователей - 4
Имена присутствующих пользователей:
Alltta, Andy 60, P4elka, Максим R
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines