Освещение в учебном классе школы. Устройство правостороннего подсвета

Количество просмотров - 1817
(ссылка на эту тему)
Bonita
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Июля 2021 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

     Добрый день, коллеги. При прохождении гос.экспертизы по школе столкнулась с препятствием в виде эксперта-технолога, которая указывает на п. 7.1.3 ныне отмененного СанПиН 2.4.2.2821-10 (что неважно, т.к. в последующей редакции документа этот пункт также присутствует), где сказано, что "при глубине учебных помещений более 6 м обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола". Пункт этот относится к подразделу "Естественного освещения". И наши архитекторы, посовещавшись и поизучав вопрос, предусмотрели фрамуги на правой стене под потолком. Однако, эксперта это не устроило и она настаивает, что данный подсвет необходимо выполнять при помощи светильников. На встречный вопрос, как она это представляет, какие световые параметры тогда необходимо предусматривать выбирая данные светильники, она молчит. Возможно, кто-то сталкивался с таким? Что предусматривали в данном случае?  
    Плюс ко всему у нас в проекте предусматривается возможность обучения МГН, поэтому освещение в кабинетах повышено на одну ступень в соответствии с п. 6.2.32 СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Другими словами, искусственного освещения там дофига.
И еще одно дополнение. КЕО в кабинетах выдерживается, т.е. совмещенное освещение, вроде как, тоже не сюда.
    Заранее спасибо всем ответившим!

Инженер (Киров, Россия)
Maka
*
Участник форумов

ashepkov.com
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Июля 2021 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)


     Добрый день, коллеги. При прохождении гос.экспертизы по школе столкнулась с препятствием в виде эксперта-технолога, которая указывает на п. 7.1.3 ныне отмененного СанПиН 2.4.2.2821-10 (что неважно, т.к. в последующей редакции документа этот пункт также присутствует), где сказано, что "при глубине учебных помещений более 6 м обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола". Пункт этот относится к подразделу "Естественного освещения". И наши архитекторы, посовещавшись и поизучав вопрос, предусмотрели фрамуги на правой стене под потолком. Однако, эксперта это не устроило и она настаивает, что данный подсвет необходимо выполнять при помощи светильников. На встречный вопрос, как она это представляет, какие световые параметры тогда необходимо предусматривать выбирая данные светильники, она молчит. Возможно, кто-то сталкивался с таким? Что предусматривали в данном случае? 
     Плюс ко всему у нас в проекте предусматривается возможность обучения МГН, поэтому освещение в кабинетах повышено на одну ступень в соответствии с п. 6.2.32 СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Другими словами, искусственного освещения там дофига.
И еще одно дополнение. КЕО в кабинетах выдерживается, т.е. совмещенное освещение, вроде как, тоже не сюда.
     Заранее спасибо всем ответившим!

Неплохо было бы посмотреть что у вас там с расстановкой светильников по учебному помещению...
Возможно именно расположение светильников верхнего общего освещения и не устроило эксперта.
Классическое решение это ряды светильников паралельно  световым проемам с раздельным включением.

Инженер-светотехник, дизайнер-архитектор (Санкт-Петербург, Россия)
Bonita
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Июля 2021 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

С расстановкой светильников все ок. Вопрос у технолога  именно в правостороннем подсвете на стене, противоположной светонесущей. Ей хочется (видимо) видеть там какие-то светильники. 

Инженер (Киров, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: ALEKSEI86KLISHEV
Вчера в 06:44

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 346, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines