Освещение в учебном классе школы. Устройство правостороннего подсвета

Количество просмотров - 444
(ссылка на эту тему)
Bonita
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Июля 2021 года, 17:23
(ссылка на это сообщение)

     Добрый день, коллеги. При прохождении гос.экспертизы по школе столкнулась с препятствием в виде эксперта-технолога, которая указывает на п. 7.1.3 ныне отмененного СанПиН 2.4.2.2821-10 (что неважно, т.к. в последующей редакции документа этот пункт также присутствует), где сказано, что "при глубине учебных помещений более 6 м обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола". Пункт этот относится к подразделу "Естественного освещения". И наши архитекторы, посовещавшись и поизучав вопрос, предусмотрели фрамуги на правой стене под потолком. Однако, эксперта это не устроило и она настаивает, что данный подсвет необходимо выполнять при помощи светильников. На встречный вопрос, как она это представляет, какие световые параметры тогда необходимо предусматривать выбирая данные светильники, она молчит. Возможно, кто-то сталкивался с таким? Что предусматривали в данном случае?  
    Плюс ко всему у нас в проекте предусматривается возможность обучения МГН, поэтому освещение в кабинетах повышено на одну ступень в соответствии с п. 6.2.32 СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Другими словами, искусственного освещения там дофига.
И еще одно дополнение. КЕО в кабинетах выдерживается, т.е. совмещенное освещение, вроде как, тоже не сюда.
    Заранее спасибо всем ответившим!

Инженер (Киров, Россия)
Maka
*
Участник форумов

ashepkov.com
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Июля 2021 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)


     Добрый день, коллеги. При прохождении гос.экспертизы по школе столкнулась с препятствием в виде эксперта-технолога, которая указывает на п. 7.1.3 ныне отмененного СанПиН 2.4.2.2821-10 (что неважно, т.к. в последующей редакции документа этот пункт также присутствует), где сказано, что "при глубине учебных помещений более 6 м обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола". Пункт этот относится к подразделу "Естественного освещения". И наши архитекторы, посовещавшись и поизучав вопрос, предусмотрели фрамуги на правой стене под потолком. Однако, эксперта это не устроило и она настаивает, что данный подсвет необходимо выполнять при помощи светильников. На встречный вопрос, как она это представляет, какие световые параметры тогда необходимо предусматривать выбирая данные светильники, она молчит. Возможно, кто-то сталкивался с таким? Что предусматривали в данном случае? 
     Плюс ко всему у нас в проекте предусматривается возможность обучения МГН, поэтому освещение в кабинетах повышено на одну ступень в соответствии с п. 6.2.32 СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Другими словами, искусственного освещения там дофига.
И еще одно дополнение. КЕО в кабинетах выдерживается, т.е. совмещенное освещение, вроде как, тоже не сюда.
     Заранее спасибо всем ответившим!

Неплохо было бы посмотреть что у вас там с расстановкой светильников по учебному помещению...
Возможно именно расположение светильников верхнего общего освещения и не устроило эксперта.
Классическое решение это ряды светильников паралельно  световым проемам с раздельным включением.

Инженер-светотехник, дизайнер-архитектор (Санкт-Петербург, Россия)
Bonita
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Июля 2021 года, 08:30
(ссылка на это сообщение)

С расстановкой светильников все ок. Вопрос у технолога  именно в правостороннем подсвете на стене, противоположной светонесущей. Ей хочется (видимо) видеть там какие-то светильники. 

Инженер (Киров, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Sinus
Сегодня в 11:27

автор: Зойберг
Сегодня в 04:33

автор: Mav
Вчера в 20:16

автор: Vоlk
Вчера в 20:09

автор: Evdbor
Вчера в 17:24

автор: Foxson
Вчера в 13:15

автор: grandqwere
Вчера в 10:38

автор: Zve 1
Вчера в 10:30

автор: Evdbor
24 Января 2022 года, 17:51

автор: Kairat-
24 Января 2022 года, 08:55

автор: Kairat-
24 Января 2022 года, 08:35

автор: Lexx 163
23 Января 2022 года, 14:41

автор: ИК
21 Января 2022 года, 11:25

автор: Сomings
21 Января 2022 года, 08:33

автор: Den 12
20 Января 2022 года, 19:10

Последние 10 cообщений чата:
05 Января 2022 года, 11:02
Украина
05 Января 2022 года, 10:50
Добрый день, подскажите правильный код ДКБС для проектирования узла учета газа (школа)
01 Января 2022 года, 17:42
Поздравляю всех с Новым Годом. Пусть он будет замечательным!
31 Декабря 2021 года, 18:37
Всех с НАСТУПАЮЩИМ!
25 Ноября 2021 года, 08:54
прикинул, по нашей организации, получается порядка 300-350 руб. В "среднем  по больнице"
23 Ноября 2021 года, 09:34
Подскажите стоимость чел/дня проектировщика на сейчас.
20 Ноября 2021 года, 19:05
Да, стало гораздо быстрее. Практически в норме.
20 Ноября 2021 года, 18:32
Исправлена медленная работа форумов.
18 Ноября 2021 года, 17:49
Добрый день, подскажите . Директор где-то услышал по поводу обязательной нумерации листов проекта. Помогите, где посмотреть эти нововведение? Украина.
28 Октября 2021 года, 22:31
Сегодня с 1.00 по МСК будет выполняться перенос на другой сервер провайдера (2-3 часа). Прошу прощения за неудобства. Пробуем разные варианты.

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 906, пользователей - 19
Имена присутствующих пользователей:
Inel, Оксана Сlimasoft, Alexperm, ТОЭ, Проектант 63, Мажид, Виктop, Evsimlad, Владимир-Ф, Beroes Group, Jahrastafaraz, VadGKorn, Vlb, Yuriy M., Shvet, Виктор Костров, РоманC, Electroac 36, Zve 1
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines