Выбор защитных проводников. Расчет сечения шины PE по току короткого замыкания

Количество просмотров - 199
(ссылка на эту тему)
Vladislav MY
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Июля 2021 года, 15:43
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Пытаюсь считать ток однофазного кз за трансформатором 2500/10/0,4 и результаты меня смущают. По максимально упрощенной формуле, сразу за трансформатором, не учитывая сопротивления кабелей и параметры системы. Iк(1) = 230/0,0039 (0,0039 Ом - сопротивление Zт/3 трансформатора 2500/10/0,4). Получается, Iк(1) = 58974 А. Это не слишком много? В данном распределительном устройстве в качестве фазных шин выбраны алюминиевые шины 3х(120х10). А какую выбрать шину PE? Если учитывать ПУЭ 1.7.126 "Допускается принимать сечение менее требуемых, если оно рассчитано по формуле S ≥  I √ t / k. I - ток короткого замыкания (однофазного, получается), обеспечивающий время отключения поврежденной цепи защитным аппаратом. t - время срабатывания защитного аппарата, с. k - коэффициент материала защитного проводника". На вводном автоматическом выключателе будет микропроцессорное реле защиты, имеющее широкий диапазон уставок. Можно настроить так, что большие токи будут отключены примерно за 50 мс. Значит ли это, что в таком случае даже стальная шина 50х5 будет удовлетворять требованиям ПУЭ? Помогите, пожалуйста.
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Июля 2021 года, 20:48
(ссылка на это сообщение)

Читайте "Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ 2008 г." Там всё для вас написано.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 22 Июля 2021 года, 04:57
(ссылка на это сообщение)

Получается, Iк(1) = 58974 А. Это не слишком много?
Если без учета энергосистемы, сопротивлений проводников и переходных сопротивлений, то вполне себе ток...

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Kairat-
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Июля 2021 года, 10:07
(ссылка на это сообщение)

Еще ток однофазного КЗ зависит от соединения обмоток трансформатора. Если треугольник-звезда с нулем то где то так, а если звезда-звезда с нулем, то пожалуй в два-три раза меньше.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Максим R
Сегодня в 02:27

автор: Максим R
Сегодня в 00:23

автор: Госсть
Вчера в 21:24

автор: Гост 1249
Вчера в 20:17

автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 18:09

автор: [MTL]
Вчера в 11:28

автор: olka405
Вчера в 09:19

26 Июля 2021 года, 15:40

автор: Yuliya T
26 Июля 2021 года, 12:54

автор: Stepandi
26 Июля 2021 года, 11:36

автор: Никнейм
26 Июля 2021 года, 08:13

23 Июля 2021 года, 13:15

автор: Kairat-
23 Июля 2021 года, 10:04

автор: Kairat-
22 Июля 2021 года, 10:19

автор: Kairat-
22 Июля 2021 года, 10:07

Последние 10 cообщений чата:
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
22 Июля 2021 года, 18:06
Всем привет.
[улыбка]
28 Июня 2021 года, 22:41
Уже нет.
20 Июня 2021 года, 17:38
Проектант.орг потихоньку превращается в филиальчик аншлага.
10 Июня 2021 года, 16:29
Привет, -- в мирном Днепре -- дождливое лето !!
19 Апреля 2021 года, 09:35
Привет, -- в мирном Днепре -- весна !!
18 Марта 2021 года, 16:55
Совсем скоро будет ровно 10 лет как я зарегистрировалась на этом форуме! Медальки юбилярам не полагаются?)))
11 Марта 2021 года, 22:12
Все проблемы с доступом к ресурсу были решены до 8 марта путем перехода на другой хостинг.
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 240, пользователей - 0
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines