Подключение силового шкафа к ВРУ с системой TN-C-S. Применять только пятижильный кабель?

Количество просмотров - 500
(ссылка на эту тему)
Жора Корнев
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Июля 2021 года, 13:24
(ссылка на это сообщение)

Доброго дня. Подскажите в ВРУ организации приходит кабель 0,4 кВ. В ВРУ он разделен на PE и N. Если надо запитать отдельный Силовой шкаф 0,4 кВ от ВРУ, то в нашем случаем кабель надо брать уже 5-ти жильный? Потому что мы не можем объединять обратно PEN проводник согласно ПУЭ п. 1.7.131

Электрик (Миасс, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Июля 2021 года, 15:00
(ссылка на это сообщение)


Доброго дня. Подскажите в ВРУ организации приходит кабель 0,4 кВ. В ВРУ он разделен на PE и N. Если надо запитать отдельный Силовой шкаф 0,4 кВ от ВРУ, то в нашем случаем кабель надо брать уже 5-ти жильный? Потому что мы не можем объединять обратно PEN проводник согласно ПУЭ п. 1.7.131

Объединять нельзя после разделения, Вы же можете подсоединиться к РЕN проводнику до разделения, если сечение соответствует.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 12 Июля 2021 года, 19:29
(ссылка на это сообщение)

, Вы же можете подсоединиться к РЕN проводнику до разделения, если сечение соответств

Это куда учитывая, что
ВРУ организации приходит кабель 0,4 кВ. В ВРУ он разделен на PE и N. Если надо запитать

Разделение произошло до вру.  Где там пен?

Конструктор (Волгоград, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Июля 2021 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

Сообщение #3 : Вчера в 19:29
(ссылка на это сообщение)
" Цитировать
Цитата: ТОЭ от Вчера в 15:00
, Вы же можете подсоединиться к РЕN проводнику до разделения, если сечение соответств
Это куда учитывая, что

Имеется в виду -  подключаться к вводному 4-х жильному кабелю к вводным зажимам шлейфом

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Жора Корнев
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Июля 2021 года, 21:52
(ссылка на это сообщение)

По подключению с ТП пришел 4 жильный кабель, 4 жила PEN она подключается на PE шину с PE на N рабочий перемычка. Как правильно сделать, подключать после вставок (ввод) можно же на группу свободную подключить. То есть берем 5ти жильный кабель 3 фазы, PE и N. Как лучше и как правильно? Шкаф распределительный планируется на расстоянии 22 метра о ВРУ.

----- добавлено 13 Июля 2021 года, 21:53 -----

, Вы же можете подсоединиться к РЕN проводнику до разделения, если сечение соответств

Это куда учитывая, что
ВРУ организации приходит кабель 0,4 кВ. В ВРУ он разделен на PE и N. Если надо запитать

Разделение произошло до вру.  Где там пен?


Кабель приходит 4 жилы в ВРУ разделение там две шины на одной заземление и точка связи с ГЗШ, а вторая шина на изоляторах это рабочий ноль. Если не понимаю подправьте

----- добавлено 13 Июля 2021 года, 21:56 -----
Так если мы подключаем шлейфом к вводному кабелю, у шкафа распределительного придется городить заземление? Не проще 5ти жильным кинуть или нельзя так?

Электрик (Миасс, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Июля 2021 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

Не проще 5ти жильным кинуть или нельзя так?

Вы же спрашивали про 4-х жильный кабель к ШС! По 5-ти жильному нет вопросов и запретов.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
Сегодня в 19:48

автор: Evdbor
Сегодня в 17:29

автор: Evdbor
Сегодня в 16:49

автор: Старинфо
Сегодня в 16:42

Сегодня в 11:01

Сегодня в 07:54

автор: Evdbor
Вчера в 23:01

автор: doctorRaz
Вчера в 22:47

автор: Алексей.71
Вчера в 17:32

автор: Ren Gen
Вчера в 14:12

автор: Dizel 2012
05 Июля 2022 года, 14:20

автор: Коты
04 Июля 2022 года, 17:29

автор: Evdbor
30 Июня 2022 года, 16:53

автор: Sasha 4312
30 Июня 2022 года, 16:48

автор: Talya
30 Июня 2022 года, 12:22


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 332, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
doctorRaz, Андрей 37, РоманC, Vlb, Frixxery, Земский, Леона, Ixion, В. Г., УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines