beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22007
  • Всего тем - 31036
  • Всего сообщений - 288122
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

КЛ 0,4 кВ. Прокладка кабелей в земле по территории детского сада из-за стесненных условий

Количество просмотров - 1835
(ссылка на эту тему)
Ivan 75
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Июня 2021 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

Приветствую всех.
  На момент строительства жилого микрорайона при прокладке в земле сетей 0,4 кВ для многоквартирного жилого дома из-за стесненных условий часть КЛ сместилась на территорию / за границу дошкольного учреждения... после сдачи дома в эксплуатацию (а уже прошло 6  месяцев) началось строительство детского сада, и при разбивке выяснялось что ранее проложенные  кабели 0,4 кВ частично попали на границу детского сада.
  Повторюсь.. из-за стесненных условий вынос (перенос) КЛ 0,4 кВ для жилого дома не возможен. (со стороны поступали предложения о выносе КЛ так скажем через Китай...)
  ПОДСКАЖИТЕ, исходя из выше изложенной ситуации может есть какие-то нормативы, поправки, ссылки или даже варианты решения данной проблемы.

   
   

Электромонтажник (Липецк, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Июня 2021 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Кусок генплана приложите с КЛ.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ivan 75
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Июня 2021 года, 17:59
(ссылка на это сообщение)

  
* ЭС_Ж_Д План сетей.pdf
(1148.88 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 45]

Электромонтажник (Липецк, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Июня 2021 года, 00:19
(ссылка на это сообщение)

началось
      строительство Д/сада, и при разбивке выяснялось что ранее проложенные  К.л04.кв частично попали
      на границу Д/сада.
и они мешают чему то детсадовскому? проходят под планируемым зданием десткого сада или  проходят подл детскими площадками?
аа в рабочей документации  они также шли и попадали на территорию детского сада?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Июня 2021 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

СП 42.13330.2016, таблица 12.5:
Расстояние по горизонтали (в свету) от кабелей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м.
ПУЭ:
2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. При прокладке транзитных кабелей в подвалах и технических подпольях жилых и общественных зданий следует руководствоваться СНиП Госстроя России.
Также нормируются расстояния от КЛ до других сетей и сооружений.
Запрета на прокладку подземных КЛ по территории детских садов в НТД не встречал.
Повторюсь.. из-за стесненных условий вынос (перенос) КЛ 0,4 кВ для жилого дома не возможен. (со стороны поступали предложения о выносе КЛ так скажем через Китай...)
Пусть, выдвинувшие требования о выносе КЛ, обоснуют свои хотелки требованиями НТД.

? (Москва, Россия)
Vitalek
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Июня 2021 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Обычно по запрету ссылаются на СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1.1.  «Через собственную территорию не должны проходить магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов»
Vitalek
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Июня 2021 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Как вариант доказать что линия не является магистральной
Ivan 75
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Июня 2021 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

и они мешают чему то детсадовскому? проходят под планируемым зданием десткого сада или  проходят подл детскими площадками?
аа в рабочей документации  они также шли и попадали на территорию детского сада?
*   кабеля и благоустройство и кадастр_-А3Гориз_V3_с размерами.pdf
(115.47 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 13]
В зоне обхода водяного компенсатора  Кабельные линии зашли на газон территории Д/сада

Электромонтажник (Липецк, Россия)
Evdbor
***
Куратор подраздела "Электропроводки и токопроводы"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Июня 2021 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов
Явно это не относится к
прокладке в земле сетей 0,4 кВ для многоквартирного жилого
КЛ тупиковые, идущие к ВРУ указанного дома, и не являются магистральными.

? (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Июня 2021 года, 17:09
(ссылка на это сообщение)

В зоне обхода водяного компенсатора  Кабельные линии зашли на газон территории Д/сада
ну так может по проекту детского сада там забор или здание.... с чего вы взяли что так как вы уже проложили это  согласуется проектом детского сада?
на рабочке от тоже так шел??при разработке рабочей документации уже было известно что  вы пойдете по территории  чужой? почему не вильнули теплотрассой в другую сторону? тогда бы просто прямо шли кабелем  как и шли без влияний...или почему раньше не пересекли дорогу и не шли по другой стороне обруливая теплотрассу без захода на чужую территорию?

кабельтрасса.jpg
 
* кабельтрасса.jpg
(186.45 Кб, 1247x678)  [скачать]  [загрузок: 635]

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: 7777
Сегодня в 20:22

автор: Mclaud 72
Сегодня в 09:52

автор: Виталина
Вчера в 23:12

автор: Наталия26
Вчера в 15:37

автор: Sasha84_BAV
Вчера в 14:32

автор: M525AX
Вчера в 12:47

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 487, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
ХСВ, VadGKorn, Hazerdlis20, Vikkkkktor, Андрей11, doctorRaz, AnatolyS, Dobriy-kot, Чистильщик, Mclaud 72
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines