КЛ 0,4 кВ. Прокладка кабелей в земле по территории детского сада из-за стесненных условий

Количество просмотров - 258
(ссылка на эту тему)
Ivan 75
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Июня 2021 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

Приветствую всех.
   На момент строительства жилого микрорайона при прокладке в земле сетей 0,4 кВ для многоквартирного жилого дома из-за стесненных условий часть КЛ сместилась на территорию / за границу дошкольного учреждения... после сдачи дома в эксплуатацию (а уже прошло 6  месяцев) началось строительство детского сада, и при разбивке выяснялось что ранее проложенные  кабели 0,4 кВ частично попали на границу детского сада.
   Повторюсь.. из-за стесненных условий вынос (перенос) КЛ 0,4 кВ для жилого дома не возможен. (со стороны поступали предложения о выносе КЛ так скажем через Китай...)
   ПОДСКАЖИТЕ, исходя из выше изложенной ситуации может есть какие-то нормативы, поправки, ссылки или даже варианты решения данной проблемы.

    
    

Электромонтажник (Липецк, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 05 Июня 2021 года, 16:36
(ссылка на это сообщение)

Кусок генплана приложите с КЛ.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ivan 75
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Июня 2021 года, 17:59
(ссылка на это сообщение)

  
* ЭС_Ж_Д План сетей.pdf
(1148.88 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 12]

Электромонтажник (Липецк, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Июня 2021 года, 00:19
(ссылка на это сообщение)

началось
      строительство Д/сада, и при разбивке выяснялось что ранее проложенные  К.л04.кв частично попали
      на границу Д/сада.
и они мешают чему то детсадовскому? проходят под планируемым зданием десткого сада или  проходят подл детскими площадками?
 аа в рабочей документации  они также шли и попадали на территорию детского сада?

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Evdbor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Июня 2021 года, 12:46
(ссылка на это сообщение)

СП 42.13330.2016, таблица 12.5:
Расстояние по горизонтали (в свету) от кабелей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м.
ПУЭ:
2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. При прокладке транзитных кабелей в подвалах и технических подпольях жилых и общественных зданий следует руководствоваться СНиП Госстроя России.
Также нормируются расстояния от КЛ до других сетей и сооружений.
Запрета на прокладку подземных КЛ по территории детских садов в НТД не встречал.
Повторюсь.. из-за стесненных условий вынос (перенос) КЛ 0,4 кВ для жилого дома не возможен. (со стороны поступали предложения о выносе КЛ так скажем через Китай...)
Пусть, выдвинувшие требования о выносе КЛ, обоснуют свои хотелки требованиями НТД.

? (Москва, Россия)
Vitalek
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 07 Июня 2021 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

Обычно по запрету ссылаются на СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.1.1.  «Через собственную территорию не должны проходить магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов»
Vitalek
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Июня 2021 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

Как вариант доказать что линия не является магистральной
Ivan 75
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Июня 2021 года, 12:43
(ссылка на это сообщение)

и они мешают чему то детсадовскому? проходят под планируемым зданием десткого сада или  проходят подл детскими площадками?
 аа в рабочей документации  они также шли и попадали на территорию детского сада?
*   кабеля и благоустройство и кадастр_-А3Гориз_V3_с размерами.pdf
(115.47 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 13]
В зоне обхода водяного компенсатора  Кабельные линии зашли на газон территории Д/сада

Электромонтажник (Липецк, Россия)
Evdbor
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Июня 2021 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов
Явно это не относится к
прокладке в земле сетей 0,4 кВ для многоквартирного жилого
КЛ тупиковые, идущие к ВРУ указанного дома, и не являются магистральными.

? (Москва, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Июня 2021 года, 17:09
(ссылка на это сообщение)

В зоне обхода водяного компенсатора  Кабельные линии зашли на газон территории Д/сада
ну так может по проекту детского сада там забор или здание.... с чего вы взяли что так как вы уже проложили это  согласуется проектом детского сада?
на рабочке от тоже так шел??при разработке рабочей документации уже было известно что  вы пойдете по территории  чужой? почему не вильнули теплотрассой в другую сторону? тогда бы просто прямо шли кабелем  как и шли без влияний...или почему раньше не пересекли дорогу и не шли по другой стороне обруливая теплотрассу без захода на чужую территорию?

 
кабельтрасса.jpg
 
* кабельтрасса.jpg
(186.45 Кб, 1247x678)  [скачать]  [загрузок: 22]

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Samsony 1
Вчера в 22:04

автор: doctorRaz
Вчера в 20:25

автор: Павeл 84
Вчера в 10:58

Вчера в 07:49

автор: Samsony 1
18 Июня 2021 года, 18:43

автор: doctorRaz
18 Июня 2021 года, 17:26

автор: A1iexey
18 Июня 2021 года, 05:14

автор: Samsony 1
17 Июня 2021 года, 20:58

автор: Zve 1
17 Июня 2021 года, 18:17

автор: Zve 1
17 Июня 2021 года, 13:43

автор: Алексей.71
17 Июня 2021 года, 12:13

автор: Samsony 1
17 Июня 2021 года, 11:15

автор: Samsony 1
17 Июня 2021 года, 11:13

автор: ТОЭ
17 Июня 2021 года, 09:25

автор: doctorRaz
16 Июня 2021 года, 22:44

Последние 10 cообщений чата:
10 Июня 2021 года, 16:29
Привет, -- в мирном Днепре -- дождливое лето !!
19 Апреля 2021 года, 09:35
Привет, -- в мирном Днепре -- весна !!
18 Марта 2021 года, 16:55
Совсем скоро будет ровно 10 лет как я зарегистрировалась на этом форуме! Медальки юбилярам не полагаются?)))
11 Марта 2021 года, 22:12
Все проблемы с доступом к ресурсу были решены до 8 марта путем перехода на другой хостинг.
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение
22 Февраля 2021 года, 09:37
С 22.02.2021 был выполнен переезд форумов на новый хостинг. О проблемах в работе просьба сообщать в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,49723.0.html
13 Января 2021 года, 12:02
С Новым годом! С Рождеством! Со Старым Новым Годом!
06 Января 2021 года, 11:18
Коллеги и Друзья!
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
03 Января 2021 года, 10:20
Коллеги, с наступившим Новым годом! Успехов на работе и счастья дома!
31 Декабря 2020 года, 21:52
Всех с наступающим Новым годом!!! Пусть все неприятное останется в уходящем 2020 году, а новый год подарит больше поводов для радости!!!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 188, пользователей - 0
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines