beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21993
  • Всего тем - 31026
  • Всего сообщений - 288051
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Потери в трансформаторе. Компенсация потерь реактивной мощности установкой КРМ

Количество просмотров - 1501
(ссылка на эту тему)
Aleksey-T
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Июня 2021 года, 12:50
(ссылка на это сообщение)

Возможна ли компенсация потерь реактива в трансформаторе, путем перекомпенсации на стороне НН силового трансформатора? Практикуются ли подобные вещи и насколько это безопасно с точке зрения резонанса напряжений?

ГИП (Запорожье, Украина)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 04 Июня 2021 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

Потери реактива в трансформаторе это потери на намагничивание. Ток намагничивания Iо порядка 1%. Нет смысла компенсировать. Если речь идет об уровне напряжения, то при дефиците реактива напряжение падает. Компенсируют это изменением коэффициента трансформации с помощью РПН, ПБВ. Или внешним источником реактива. В принципе можно загнать в резонанс, но это на ХХ с подключенным УКРМ. Должны выдержаться все условия, самое трудное из которых - это добротность (все таки силовой трансформатор, с ТН не сравнить). Поэтому на ХХ лучше отключать УКРМ.

Инженер (Аксу, Казахстан)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Июня 2021 года, 04:05
(ссылка на это сообщение)

Я просто подпишусь "на почитать". Загадочный вопрос. Может прояснится откуда такая необходимость могла возникнуть.

? (Петрозаводск, Россия)
Aleksey-T
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 07 Июня 2021 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Kairat_, потери реактива в трансформаторе делятся на потери ХХ (намагничивание стали) и потери обусловленные нагрузкой (обусловленных потоками рассеяния). И в целом составляют около 7% от мощности трансформатора.
ПТЗ, вопрос возник косвенно))). есть две ТП расположенных в соседних помещениях, тр-ры 2х1600кВА и 2х1000кВА, все сухие . ТП не догружены и питают 1 категорию. Поставлена задача: выполнить перемычку между секциями РУ-0,4 этих ТП и оставить всего два транса в одном из ТП.
Суммарная потребляемая мощность обоих ТП около 1140кВА величина получена пересчетом из тока (наибольший действующий за полчаса за последние два месяца, фазы загружены неровно, разница 5-10% ), измерение мощности выполняется при помощи автоматической системы мониторинга  на вводах РУ-6кВ которое питает строго эти две ТП. Понятно что меньше тр-ов меньше потерь реактива но не на много.
Собственно главный вопрос какие трансы оставлять? потянет ли тысячник в аварийном режиме всю нагрузку? транс сухой, я так понимаю перегруз не допускается, категория нагрузки первая - взрывоопасные помещения. Заказчик очень хочет высвободить 2х1600, но ссытся))).
PS И еще на каждом РУ-0,4 УКРМ, при чем как там настроены контроллеры никто из местных не в курсе. отсюда и вопрос могут они быть настроены на перекомпенсацию или нет?
0704.JPG
 
* 0704.JPG
(380.05 Кб, 1920x1054)  [скачать]  [загрузок: 305]

ГИП (Запорожье, Украина)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 07 Июня 2021 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

Приветствую, на другом форуме [улыбка]
1.Перекомпенсация не разгрузит трансформатор, а наоборот, наиболее оптимально иметь косинус 1.0 по стороне 0,4 кВ.
Вы уменьшите плату за реактив, но больше загрузите трансформатор, увеличенным током по стороне 0,4.
2.Наиболее простое решение, комплект принудительной вентиляции для сухого трансформатора(недавно устанавливали такой на трансформаторы 2500 кВА).Временно обеспечивают 20-40% перегрузки. Кроме того, этот комплект позволит иметь представление о температуре трансформаторов, соответственно о возможном резерве.
3.Кроме реактива, необходимо учитывать тип нагрузки, если частотных приводов более 20% нагрузки, необходимо завышать мощность трансформатора. А лучше измерить анализатором THDI при полной загрузке, это позволит узнать более точно коэффициент мощности.

Электрик (Киев, Украина)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Июня 2021 года, 03:16
(ссылка на это сообщение)

Возможна ли компенсация потерь реактива в трансформаторе, путем перекомпенсации на стороне НН силового трансформатора?
нет.. потери в трансформаторе зависят от его загрузки... если вы будите через один и тот же трансформатор передавать одну и туже полную мощность  с косинусом 1.....или  такую же величину полной мощности с косинусом 0,5 потери будут одинаковые в трансформаторе..... разница будет только в величинах активной и реактивной модности на выходе....при косинусе 1  будет только активная равная полной мощности ,а  при косинусе 0,5  будет соответственно половина активной мощности (по сравнению параметрами нагрузки с   косинусом 1) и  реактивная, потому и компенсация делается чтобы передавать больше активной  и меньше реактивной через трансформатор при том же коэффициенте загрузке и соответственно потерях ведь есть разница передачи активной мощности в 1000 кВт (S=1000 кВА, cos=1) и 500 кВт (S=1000 кВА, cos=0,5) при одном и том же коэффициенте загрузки трансформатора и следовательно потерях в трансформаторе

путем перекомпенсации на стороне НН силового трансформатора?
при перекомпенсации вы  получите большую загрузку трансформатора, а следовательно большие потери, ведь полная мощность идущая через него будет равно векторной сумме активной мощности и величине перекампесированной реактивной...просто активная будет идти  в сторону низкого напряжения , а реактивная в сторону высокого напряжения

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 08 Июня 2021 года, 09:56
(ссылка на это сообщение)

Kairat_, потери реактива в трансформаторе делятся на потери ХХ (намагничивание стали) и потери обусловленные нагрузкой

Я в курсе процессов в трансформаторе. В сообщении #1 и сообщении #4 совсем разные темы. В #1 я так понял речь шла об опасении резонанса. Тогда скорее феррорезонанса. Соответственно попробовал ответить. В #4 нагрузка трансформаторов.
Что касается нагрузки трансофрматоров. Трансформаторы уже куплены и установлены. Мне кажется гораздо лучше вариант с двумя трансформаторами 1600 кВА. Перегрузка все таки не есть хорошо. На трансформаторы устанавливают БКТ2, который по температуре магнитопровода или обмотки действует на включение обдува или отключение. Как это связать с определением допустимой перегрузки - не известно. 5%, 10%?. Гадание на кофейной гуще. Методики, хотя бы по критерию эквивалентного износа как у масляных тр-ров, нет. К тому же датчики температуры встраивают при изготовлении тр-ра. И если их нет, то это навсегда. Можно перегружать? Можно с обдувом. Что меняется? Очевидно сокращается срок службы сухого тр-ра. Поэтому лучше 2х1600. Загружены процентов на 30, в аварийном режиме не перегружаются. Прослужат два нормативных срока. Даже с ростом нагрузки в перспективе. И по поводу схемы. Думаю надо рассмотреть вариант включения четырех секций на два тр-ра через "вилку". При потере одной секции, вторая останется. Для этого отсоединить от ввода 1000кВА и перекинуть на 1600. Если 1000 хотите оставить, то через разъединители.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Jordaned
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 08 Июня 2021 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Тогда скорее феррорезонанса

Да,такое случается при работе трансформатора на повышенном напряжении, которое кстати может значительно повышаться при перекомпенсации.Во вкладке,измерения с одной из солнечных станций, где Заказчик установил для генерации обычные трансформаторы, а не на повышенное напряжение +%5, как обычно рекомендуют.
Феррорезонанс.bmp
 
* Феррорезонанс.bmp
(3736.52 Кб, 1418x899)  [скачать]  [загрузок: 282]

Электрик (Киев, Украина)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Июня 2021 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

Занимательно. Есть специфика. Здесь повышающий тр-р раскачивается током от инвертора. Соответственно в режиме принужденного перемагничивания. Феррорезонанс скорее звон. В распределительных сетях тр-ры работают в режиме свободного перемагничивания. И при наличии нагрузки феррорезонанс под вопросом. Если хотите узнать подробнее, смотрите книгу Рюденберг Эксплуатационные режимы электроэнергетических сетей и электрооборудования. Ей почти сто лет. Но все актуально. Доступно 5-е издание на русском.

Инженер (Аксу, Казахстан)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 09 Июня 2021 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

А о каком возможном  резонансе идет речь?

? (Санкт-Петербург, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 22 Июля 2021 года, 18:04
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Раз заказчик желает высвободить 2х1600 сухаря....
Ваши замеры общей нагрузки можно ли классифицировать на активную и реактивную составляющие? если есть что компенсировать (реактив) то компенсируйте это сработает и Сухие 2х1000 справятся под 100% загрузки 1Т. (не забудьте, в этом случае, о необходимости ступенчатого регулирования КРМ).
Если компенсировать нечего, как на счет принудительного отключения нагрузки IIIкат. (если таковая имеется) на период ремонтов и аварийный режим.
А так конечно 2х1600 справятся без всяких заморочек и доделок.


Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Kairat-
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 23 Июля 2021 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)

есть две ТП расположенных в соседних помещениях, тр-ры 2х1600кВА и 2х1000кВА, все сухие .

Вряд ли ставили две ТП, если нагрузки хватало на один тысячник. Надо смотреть нагрузки. А так можно долго обсуждать, неизвестно что.

Инженер (Аксу, Казахстан)
[MTL]
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 27 Июля 2021 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Aleksey-T. Статья "Ефременко В.М., Белявский Р.В. Анализ влияния нагрузки силовых трансформаторов на потребление реактивной мощности" возможно как-то поможет в принятии решения (см. вложение). javascript:void(0);

Проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: M525AX
Вчера в 22:28

автор: Андрей_888
Вчера в 17:03

автор: Bonita
Вчера в 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Mclaud 72
15 Апреля 2024 года, 09:53

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07

автор: Alltta
11 Апреля 2024 года, 14:27

автор: Виталина
11 Апреля 2024 года, 13:56

автор: Юра 123
10 Апреля 2024 года, 18:23

автор: Немцева
09 Апреля 2024 года, 10:15


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1043, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
оболтус, Чистильщик, spirin158, Cyber-mhn, Александр ЭОМ, Земский, Seleron
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines