beliit.com
Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 19967
ТочкаВсего тем - 31790
ТочкаВсего сообщений - 274693
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электроснабжение апарт-отеля. Расчет общей нагрузки на главном распределительном щите

Количество просмотров - 738
(ссылка на эту тему)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Мая 2021 года, 18:29
(ссылка на это сообщение)

Добрый день
Объект апарт-отель с выделенной мощностью на студию 5 кВт по техническому заданию заказчика.
Как посчитать общую нагрузку на ГРЩ на 100 студий?
Таблица 7.1 СП 256 сложно применима к данному зданию.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Мая 2021 года, 19:19
(ссылка на это сообщение)

Объект апарт отель
может апартаменты ?
а перечень помещений и общая площадь одного ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Мая 2021 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

апартаменты. 15-25 метров аждый

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Мая 2021 года, 18:41
(ссылка на это сообщение)

а перечень помещений  ?
кухня особенно с какой плитой интересует ... ?

как то странно клещами все вытаскивать.

они часто очень схожи с обычными квартирами, но имеют другой статус, юридический.

уж не обессудьте, вопросы и еще раз к вам вопросы.
на основе ответов - решение ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Мая 2021 года, 18:46
(ссылка на это сообщение)

Выделенная мощность на апарт 5кВт, плита естественно 2 конфорочная. По принципу жилья ничем не отличается от обычных квартир

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Мая 2021 года, 19:04
(ссылка на это сообщение)

плита естественно 2 конфорочная.
какая - газовая, электрическая ?

вот странный у нас с вами разговор ...
Таблица 7.1 СП 256
вроде читали, но ответы странные ...

Цитата
примечание 3 - Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Мая 2021 года, 19:07
(ссылка на это сообщение)

Конечно электрическая! Какая разница сколько конфорок в газовой?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Мая 2021 года, 19:09
(ссылка на это сообщение)

я же про конфорки не спрашивал,
такое в Таблица 7.1 СП 256 не указано

----- добавлено 29 Мая 2021 года, 19:14 -----

из всего нашего разговора делаю вывод
 - ваши апартаменты можно рассчитать по Таблице 7.1 СП 256 вполне законно

----- добавлено 29 Мая 2021 года, 19:16 -----

добавлю
не может быть апартамент с электроплитой и общей мощностью 5кВт
квартиросъемщики могут купить плиту 6-7кВт ?
или это оговорено в ТЗ, мощность плиты ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Мая 2021 года, 19:26
(ссылка на это сообщение)


может она настольная эта электроплита 2-х конфорочная ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Мая 2021 года, 19:31
(ссылка на это сообщение)

Что владельцы смогут купить, подключить в данном случае не важно.
Сам не люблю апарты, так как их нет в нормативах, но что делать...
Важно что заказчик выделяет на студию 5 кВт, на плане АР присутствуют двухкомфорочные электрические плиты, каким образом можно посчитать по табл. 7.1? взять как плиты на природном газе?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Мая 2021 года, 19:37
(ссылка на это сообщение)

можно и так, только пояснить причину такого - согласно ТЗ заказчика.
настольная 2-х конфорочная плитка вполне уложится в эти рамки.
например стеклокерамика, индукционная, до 2 кВт, остальное освещение, телевизор, ПК, холодильник

----- добавлено 29 Мая 2021 года, 19:45 -----

такого жилья катастрофически не хватает на рынке съемного жилья.
многие квартиросъемщики готовы на такое.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Мая 2021 года, 00:44
(ссылка на это сообщение)

Таблица 7.1 СП 256 сложно применима к данному зданию.
Применима!
примечание 4 к таб.7.1
4 Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 7.2 и 7.3).

Берете заявленную мощность на апартаменты, как задание на проектирование и дальше применяете таб 7.3.
Причём с чистой совестью, ибо таб.7.3 и таб 7.1 в отношении 10кВт - ной квартиры с электроплитой мало чем отличаются.
Уже проходил такое. И даже на этом форуме безответную идею высказывал.

Так что 100*0,16*5 + лифты + вентиляция + насосы + (может быть и тепловой) + прочая встройка (кафе, прачечная).

? (Петрозаводск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 30 Мая 2021 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)

4 Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью
апартаменты - это съемное и облегченное жилье,
а вы предлагаете считать его как для квартиры повышенной комфортности с мощностью до 14 кВт на квартиру ?
нет там повышенной комфортности, там общая мощность квартиры до 5кВт и общая площадь не 70м2, а 15-25м2 ...
вы расчёт явно завысите и немало, более чем в 3 раза

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 31 Мая 2021 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

кому-нибудь встречались этажные щиты на 12 квартир?
пока максимально нашел на 9-10 квартир

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 31 Мая 2021 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

а что 2х6 не годятся ?
будут рядом или два стояка в разных местах, чтобы потери и ОКЗ были минимальны

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Samsony 1
Вчера в 22:04

автор: doctorRaz
Вчера в 20:25

автор: Павeл 84
Вчера в 10:58

Вчера в 07:49

автор: Samsony 1
18 Июня 2021 года, 18:43

автор: doctorRaz
18 Июня 2021 года, 17:26

автор: A1iexey
18 Июня 2021 года, 05:14

автор: Samsony 1
17 Июня 2021 года, 20:58

автор: Zve 1
17 Июня 2021 года, 18:17

автор: Zve 1
17 Июня 2021 года, 13:43

автор: Алексей.71
17 Июня 2021 года, 12:13

автор: Samsony 1
17 Июня 2021 года, 11:15

автор: Samsony 1
17 Июня 2021 года, 11:13

автор: ТОЭ
17 Июня 2021 года, 09:25

автор: doctorRaz
16 Июня 2021 года, 22:44

Последние 10 cообщений чата:
10 Июня 2021 года, 16:29
Привет, -- в мирном Днепре -- дождливое лето !!
19 Апреля 2021 года, 09:35
Привет, -- в мирном Днепре -- весна !!
18 Марта 2021 года, 16:55
Совсем скоро будет ровно 10 лет как я зарегистрировалась на этом форуме! Медальки юбилярам не полагаются?)))
11 Марта 2021 года, 22:12
Все проблемы с доступом к ресурсу были решены до 8 марта путем перехода на другой хостинг.
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение
22 Февраля 2021 года, 09:37
С 22.02.2021 был выполнен переезд форумов на новый хостинг. О проблемах в работе просьба сообщать в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,49723.0.html
13 Января 2021 года, 12:02
С Новым годом! С Рождеством! Со Старым Новым Годом!
06 Января 2021 года, 11:18
Коллеги и Друзья!
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
03 Января 2021 года, 10:20
Коллеги, с наступившим Новым годом! Успехов на работе и счастья дома!
31 Декабря 2020 года, 21:52
Всех с наступающим Новым годом!!! Пусть все неприятное останется в уходящем 2020 году, а новый год подарит больше поводов для радости!!!

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 221, пользователей - 0
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines