Электроснабжение апарт-отеля. Расчет общей нагрузки на главном распределительном щите

Количество просмотров - 925
(ссылка на эту тему)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Мая 2021 года, 18:29
(ссылка на это сообщение)

Добрый день
Объект апарт-отель с выделенной мощностью на студию 5 кВт по техническому заданию заказчика.
Как посчитать общую нагрузку на ГРЩ на 100 студий?
Таблица 7.1 СП 256 сложно применима к данному зданию.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Мая 2021 года, 19:19
(ссылка на это сообщение)

Объект апарт отель
может апартаменты ?
а перечень помещений и общая площадь одного ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Мая 2021 года, 13:39
(ссылка на это сообщение)

апартаменты. 15-25 метров аждый

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Мая 2021 года, 18:41
(ссылка на это сообщение)

а перечень помещений  ?
кухня особенно с какой плитой интересует ... ?

как то странно клещами все вытаскивать.

они часто очень схожи с обычными квартирами, но имеют другой статус, юридический.

уж не обессудьте, вопросы и еще раз к вам вопросы.
на основе ответов - решение ...

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Мая 2021 года, 18:46
(ссылка на это сообщение)

Выделенная мощность на апарт 5кВт, плита естественно 2 конфорочная. По принципу жилья ничем не отличается от обычных квартир

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Мая 2021 года, 19:04
(ссылка на это сообщение)

плита естественно 2 конфорочная.
какая - газовая, электрическая ?

вот странный у нас с вами разговор ...
Таблица 7.1 СП 256
вроде читали, но ответы странные ...

Цитата
примечание 3 - Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Мая 2021 года, 19:07
(ссылка на это сообщение)

Конечно электрическая! Какая разница сколько конфорок в газовой?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Мая 2021 года, 19:09
(ссылка на это сообщение)

я же про конфорки не спрашивал,
такое в Таблица 7.1 СП 256 не указано

----- добавлено 29 Мая 2021 года, 19:14 -----

из всего нашего разговора делаю вывод
 - ваши апартаменты можно рассчитать по Таблице 7.1 СП 256 вполне законно

----- добавлено 29 Мая 2021 года, 19:16 -----

добавлю
не может быть апартамент с электроплитой и общей мощностью 5кВт
квартиросъемщики могут купить плиту 6-7кВт ?
или это оговорено в ТЗ, мощность плиты ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 29 Мая 2021 года, 19:26
(ссылка на это сообщение)


может она настольная эта электроплита 2-х конфорочная ?

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Мая 2021 года, 19:31
(ссылка на это сообщение)

Что владельцы смогут купить, подключить в данном случае не важно.
Сам не люблю апарты, так как их нет в нормативах, но что делать...
Важно что заказчик выделяет на студию 5 кВт, на плане АР присутствуют двухкомфорочные электрические плиты, каким образом можно посчитать по табл. 7.1? взять как плиты на природном газе?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 29 Мая 2021 года, 19:37
(ссылка на это сообщение)

можно и так, только пояснить причину такого - согласно ТЗ заказчика.
настольная 2-х конфорочная плитка вполне уложится в эти рамки.
например стеклокерамика, индукционная, до 2 кВт, остальное освещение, телевизор, ПК, холодильник

----- добавлено 29 Мая 2021 года, 19:45 -----

такого жилья катастрофически не хватает на рынке съемного жилья.
многие квартиросъемщики готовы на такое.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 30 Мая 2021 года, 00:44
(ссылка на это сообщение)

Таблица 7.1 СП 256 сложно применима к данному зданию.
Применима!
примечание 4 к таб.7.1
4 Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью следует определять в соответствии с заданием на проектирование или в соответствии с заявленной мощностью и коэффициентами спроса и одновременности (таблицы 7.2 и 7.3).

Берете заявленную мощность на апартаменты, как задание на проектирование и дальше применяете таб 7.3.
Причём с чистой совестью, ибо таб.7.3 и таб 7.1 в отношении 10кВт - ной квартиры с электроплитой мало чем отличаются.
Уже проходил такое. И даже на этом форуме безответную идею высказывал.

Так что 100*0,16*5 + лифты + вентиляция + насосы + (может быть и тепловой) + прочая встройка (кафе, прачечная).

? (Петрозаводск, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 30 Мая 2021 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)

4 Расчетную нагрузку для квартир с повышенной комфортностью
апартаменты - это съемное и облегченное жилье,
а вы предлагаете считать его как для квартиры повышенной комфортности с мощностью до 14 кВт на квартиру ?
нет там повышенной комфортности, там общая мощность квартиры до 5кВт и общая площадь не 70м2, а 15-25м2 ...
вы расчёт явно завысите и немало, более чем в 3 раза

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Solo.pskov
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 31 Мая 2021 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

кому-нибудь встречались этажные щиты на 12 квартир?
пока максимально нашел на 9-10 квартир

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов

АИСС электро-проект
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 31 Мая 2021 года, 17:06
(ссылка на это сообщение)

а что 2х6 не годятся ?
будут рядом или два стояка в разных местах, чтобы потери и ОКЗ были минимальны

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ka3ax
Сегодня в 19:46

Сегодня в 14:28

Вчера в 05:46

автор: Fe1in
18 Сентября 2021 года, 15:34

автор: Evdbor
18 Сентября 2021 года, 14:55

автор: Foxson
18 Сентября 2021 года, 14:43

18 Сентября 2021 года, 02:50

18 Сентября 2021 года, 02:24

автор: Petrov-Vodkin
17 Сентября 2021 года, 23:50

автор: Super ivan
17 Сентября 2021 года, 00:58

автор: Evdbor
16 Сентября 2021 года, 15:34

автор: Evdbor
16 Сентября 2021 года, 15:12

автор: Opornik
16 Сентября 2021 года, 09:45

автор: Kairat-
16 Сентября 2021 года, 09:40

автор: Proectnsk
15 Сентября 2021 года, 19:20

Последние 10 cообщений чата:
14 Сентября 2021 года, 00:05
Возможно в оранжевом блоке Личной информации нажать "Показать блок «Поиск»"
12 Сентября 2021 года, 08:08
Доброе утро. Подскажите - где на форуме окно "поиск"?
Спасибо.
09 Сентября 2021 года, 23:35
Здравствуйте. К сожалению есть проблема со скростью работы ресурса. В поиске решения.
08 Сентября 2021 года, 14:28
Грузится очень медленно, да. Но это мы с вами, наверное, где-то далеко)
07 Сентября 2021 года, 21:39
Здравствуйте. Давненько не заглядывал я на проектант. Что-то сегодня сайт тормозит страшно. Или мне кажется?
 
11 Августа 2021 года, 22:09
Здравствуйте. Необходимо воспользоваться ссылкой "Уведомить Санитаров форумов", находится внизу каждого сообщения. И описать что именно не так и как нужно.
06 Августа 2021 года, 08:20
Подскажите пжста, как можно изменить название темы?
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
22 Июля 2021 года, 18:06
Всем привет.
[улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 383, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Fe1in, Wespe, Dobriy-kot, Mavman, Ka3ax
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines