Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 26 Мая 2021 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

Согласно Главе 6 Таблице №2 ГОСТ 31565-2012 кабель для детских образовательных учреждений должен быть "нг(A)-HFLTx"
Согласно Главе 10 Таблице №17 ГОСТ 31996-2012 кабель для детских образовательных учреждений должен быть "ППГ"
В сумме получаем ППГнг(A)-HFLTx.
Такой кабель существует?
Нигде цены на него нет! Никто не сталкивался?
ГИП звонит не может проценить

Проектировщик (Казань, Россия)
Коты
**
Активный участник форумов

Блог Фрилансера Проектировщика
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Мая 2021 года, 16:06
(ссылка на это сообщение)

Раньше такой кабель был, на нем делал школы.
Для ДОУ вполне достаточно ВВГнг(A)-LSLTx.
Таблицы в ГОСТ 31565-2012 рекомендуемые.

Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Мая 2021 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

Что-то не встречал такой кабель. В Китае, слухи ходили, все могут сделать

----- добавлено 26 Мая 2021 года, 16:30 -----
10.6 Преимущественные области применения кабелей в зависимости от типа исполнения и класса их пожарной опасности по ГОСТ 31565 должны соответствовать указанным в таблице 17.
Т.е. пошла ссылка на тот же ГОСТ 31565-2012

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Мая 2021 года, 17:11
(ссылка на это сообщение)

дебаты на тему автора - здесь

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Коты
**
Активный участник форумов

Блог Фрилансера Проектировщика
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Мая 2021 года, 18:51
(ссылка на это сообщение)

Как раз во 2012-2013 годах делал школу на 1200 мест.
От 1000 мест учреждения можно считать "с массовым пребыванием людей".
HF - для "с массовым пребыванием людей".
Тоже искал кабель нг(A)-HFLTx и нашел только ППГнг(A)-HFLTx.
Тогда его закупили. Какая сейчас ситуация с этим кабелем я не знаю, но мне кажется что на заказ сделают все что угодно.

Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Мая 2021 года, 19:01
(ссылка на это сообщение)

я тоже на сайтах в 2012 году видел.
на заказ может быть значительно дороже, ведь не серийная продукция, не массовая, куда остатки девать.

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Мая 2021 года, 22:25
(ссылка на это сообщение)

мне кажется что на заказ сделают все что угодно.
Не совсем
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 27 Мая 2021 года, 07:11
(ссылка на это сообщение)

Слежу за темой...

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 27 Мая 2021 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

Ответ в принципе в этом письме

----- добавлено 27 Мая 2021 года, 08:37 -----
Упоминается правда еще письмо ВНИИКП, но я его в свободном инете не нашел
Письмо ВНИИПО о применении кабеля.png
 
* Письмо ВНИИПО о применении кабеля.png
(201.97 Кб, 580x854)  [скачать]  [загрузок: 73]

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 28 Мая 2021 года, 13:22
(ссылка на это сообщение)

ППГнг(A)-HFLTx

Dizel 2012
Спасибо большое данное письмо. Жизнь от таких строк становиться чуть-чуть  яснее!!
Только вот остается вопрос по части требования  "ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия"
Таблица №17 где точно прописана ППГ для дестких дошкольных образовательных учреждений. Письмо от ВНИИПО разъесняется же только по  показателям пожарной опасности (нг(A)-HFLTx).
Что с ППГ то делать?
Иначе говоря кабель то ПГГнг(А)-LSLTx должен быть!
Вообщем друзья, а можно я тоже напишу письмо ВНИИПО о применении кабеля, пусть ответят!!!
Требую справедливости!!

Проектировщик (Казань, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 28 Мая 2021 года, 13:25
(ссылка на это сообщение)

Вы зациклились на ППГ. ВВГнг(А)-LSLTx точно существует

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 28 Мая 2021 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)

Вы зациклились на ППГ. ВВГнг(А)-LSLTx точно существует
Но норматив же обязывает, разве можно в разрез требованиям проектировать. тем более для детских дошкольных учереждений.
Ладно, спасибо за письмо!!! от ВНИИПО
В любом случае буду закладывать тогда ПГГнг(А)-LSLTx.

Проектировщик (Казань, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 28 Мая 2021 года, 13:34
(ссылка на это сообщение)

Что обязывает норматив? Чем не нравится ВВГнг(А)-LSLTx?
Это как я понял чисто производственный момент. Технологический невозможно или не получается сделать определенный уровень изоляции в зависимости от применяемых компонентов

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Рафаэль 2015
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 28 Мая 2021 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

"ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия"
Таблица №17
Там же четко прописано, что ППГ должно быть.
Друзья поймите меня правильно, не ищу спора.
Просто хочется добиться истины. Что бы в бедующем не спотыкаться об один и тот же камень перед баней.
Требование по исполнению кабеля- ППГ.png
 
* Требование по исполнению кабеля- ППГ.png
(32.11 Кб, 507x287)  [скачать]  [загрузок: 52]

Проектировщик (Казань, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 28 Мая 2021 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

Вы имеете ввиду изоляция из полимерных композиций

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
Вчера в 01:05

автор: Евгeний 1976
24 Сентября 2021 года, 18:51

автор: ТОЭ
24 Сентября 2021 года, 16:04

23 Сентября 2021 года, 17:47

автор: РоманC
23 Сентября 2021 года, 16:36

автор: Rplay
23 Сентября 2021 года, 13:43

автор: Aerohost
22 Сентября 2021 года, 18:57

22 Сентября 2021 года, 15:21

автор: Evdbor
22 Сентября 2021 года, 15:00

автор: Posetitel
22 Сентября 2021 года, 09:03

автор: Beroes Group
21 Сентября 2021 года, 23:59

автор: Vlb
21 Сентября 2021 года, 11:43

автор: Mihail 63
21 Сентября 2021 года, 08:55

автор: Fe1in
21 Сентября 2021 года, 08:12

автор: Ka3ax
20 Сентября 2021 года, 19:46

Последние 10 cообщений чата:
14 Сентября 2021 года, 00:05
Возможно в оранжевом блоке Личной информации нажать "Показать блок «Поиск»"
12 Сентября 2021 года, 08:08
Доброе утро. Подскажите - где на форуме окно "поиск"?
Спасибо.
09 Сентября 2021 года, 23:35
Здравствуйте. К сожалению есть проблема со скростью работы ресурса. В поиске решения.
08 Сентября 2021 года, 14:28
Грузится очень медленно, да. Но это мы с вами, наверное, где-то далеко)
07 Сентября 2021 года, 21:39
Здравствуйте. Давненько не заглядывал я на проектант. Что-то сегодня сайт тормозит страшно. Или мне кажется?
 
11 Августа 2021 года, 22:09
Здравствуйте. Необходимо воспользоваться ссылкой "Уведомить Санитаров форумов", находится внизу каждого сообщения. И описать что именно не так и как нужно.
06 Августа 2021 года, 08:20
Подскажите пжста, как можно изменить название темы?
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
22 Июля 2021 года, 18:06
Всем привет.
[улыбка]

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 453, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Проектант 63, Сomings, Чистильщик
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines

Статьи вот.