Рафаэль 2015
|
Согласно Главе 6 Таблице №2 ГОСТ 31565-2012 кабель для детских образовательных учреждений должен быть "нг(A)-HFLTx" Согласно Главе 10 Таблице №17 ГОСТ 31996-2012 кабель для детских образовательных учреждений должен быть "ППГ" В сумме получаем ППГнг(A)-HFLTx. Такой кабель существует? Нигде цены на него нет! Никто не сталкивался? ГИП звонит не может проценить
|
Проектировщик (Казань, Россия)
|
|
|
Коты
|
Раньше такой кабель был, на нем делал школы. Для ДОУ вполне достаточно ВВГнг(A)-LSLTx. Таблицы в ГОСТ 31565-2012 рекомендуемые.
|
Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Что-то не встречал такой кабель. В Китае, слухи ходили, все могут сделать
----- добавлено 26 Мая 2021 года, 16:30 ----- 10.6 Преимущественные области применения кабелей в зависимости от типа исполнения и класса их пожарной опасности по ГОСТ 31565 должны соответствовать указанным в таблице 17. Т.е. пошла ссылка на тот же ГОСТ 31565-2012
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
дебаты на тему автора - здесь
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Коты
|
Как раз во 2012-2013 годах делал школу на 1200 мест. От 1000 мест учреждения можно считать "с массовым пребыванием людей". HF - для "с массовым пребыванием людей". Тоже искал кабель нг(A)-HFLTx и нашел только ППГнг(A)-HFLTx. Тогда его закупили. Какая сейчас ситуация с этим кабелем я не знаю, но мне кажется что на заказ сделают все что угодно.
|
Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Samsony 1
|
я тоже на сайтах в 2012 году видел. на заказ может быть значительно дороже, ведь не серийная продукция, не массовая, куда остатки девать.
|
Главный специалист (Тюмень, Россия)
|
|
|
Vоlk
|
мне кажется что на заказ сделают все что угодно. Не совсем
|
|
|
|
Роспроект
|
Слежу за темой...
|
Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Ответ в принципе в этом письме
----- добавлено 27 Мая 2021 года, 08:37 ----- Упоминается правда еще письмо ВНИИКП, но я его в свободном инете не нашел
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Рафаэль 2015
|
ППГнг(A)-HFLTx Dizel 2012 Спасибо большое данное письмо. Жизнь от таких строк становиться чуть-чуть яснее!! Только вот остается вопрос по части требования "ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия" Таблица №17 где точно прописана ППГ для дестких дошкольных образовательных учреждений. Письмо от ВНИИПО разъесняется же только по показателям пожарной опасности (нг(A)-HFLTx). Что с ППГ то делать? Иначе говоря кабель то ПГГнг(А)-LSLTx должен быть! Вообщем друзья, а можно я тоже напишу письмо ВНИИПО о применении кабеля, пусть ответят!!! Требую справедливости!!
|
Проектировщик (Казань, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Вы зациклились на ППГ. ВВГнг(А)-LSLTx точно существует
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Рафаэль 2015
|
Вы зациклились на ППГ. ВВГнг(А)-LSLTx точно существует
Но норматив же обязывает, разве можно в разрез требованиям проектировать. тем более для детских дошкольных учереждений. Ладно, спасибо за письмо!!! от ВНИИПО В любом случае буду закладывать тогда ПГГнг(А)-LSLTx.
|
Проектировщик (Казань, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Что обязывает норматив? Чем не нравится ВВГнг(А)-LSLTx? Это как я понял чисто производственный момент. Технологический невозможно или не получается сделать определенный уровень изоляции в зависимости от применяемых компонентов
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Рафаэль 2015
|
"ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия" Таблица №17 Там же четко прописано, что ППГ должно быть. Друзья поймите меня правильно, не ищу спора. Просто хочется добиться истины. Что бы в бедующем не спотыкаться об один и тот же камень перед баней.
|
Проектировщик (Казань, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Вы имеете ввиду изоляция из полимерных композиций
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
|