beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22004
  • Всего тем - 31033
  • Всего сообщений - 288114
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Заземление электрооборудования. Повторное заземление оборудования, подключаемого в розетку

Количество просмотров - 555
(ссылка на эту тему)
Rusenergetik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 12 Мая 2021 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Подскажите пожалуйста. Производится реконструкция цеха, система заземления TN-C-S. Подключение оборудования производится через розетки 380 В 3P+N+PE. Нужно ли делать повторное заземление оборудования, из-за подключения их через розетку?

Начальник ЭМУ (Курск, Россия)
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Мая 2021 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)

Подключение оборудования производится через розетки 380В 3P+N+PE. Нужно ли делать повторное заземление оборудования, из-за подключения их через розетку?

Сначала опишите оборудование и помещение, где оно стоит. Через розетку подключается только переносное (передвижное) оборудование с дополнительной диф. защитой. Если у вас оно стационарное, то и кабель должен быть с постоянно присоединенным болтами, РЕ проводником. Если оборудование стоит близко друг от друга, то делаете ДСУП по ПУЭ рис. 1.7.7., проводник №3

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Rusenergetik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 12 Мая 2021 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)


Подключение оборудования производится через розетки 380В 3P+N+PE. Нужно ли делать повторное заземление оборудования, из-за подключения их через розетку?

Сначала опишите оборудование и помещение, где оно стоит. Через розетку подключается только переносное (передвижное) оборудование с дополнительной диф. защитой. Если у вас оно стационарное, то и кабель должен быть с постоянно присоединенным болтами, РЕ проводником. Если оборудование стоит близко друг от друга, то делаете ДСУП по ПУЭ рис. 1.7.7., проводник №3


Оборудование стационарное для переработки пластика (пресса, дробилки и тд.). Т.к оборудование будет поступать частями (в процессе закупки), просят уставить розетки 380В на лотки на подвесах, для быстрого подключения, ссылаясь на то, что оборудование может передвигаться из-за смены планировки

Начальник ЭМУ (Курск, Россия)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 12 Мая 2021 года, 22:06
(ссылка на это сообщение)

Оборудование стационарное, но может передвигаться?  Выберите что нибудь одно! А-то на отмазку, чтобы не делать повторного уравнивания  очень похоже. И посчитайте напряжение прикосновения при КЗ, не превышает-ли оно 50 вольт по ПУЭ?  Сразу станет ясно, делать или все-таки можно обоснованно обойтись.
Rusenergetik
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Мая 2021 года, 01:01
(ссылка на это сообщение)


И посчитайте напряжение прикосновения при КЗ, не превышает-ли оно 50 вольт по ПУЭ?  Сразу станет ясно, делать или все-таки можно обоснованно обойтись.

Вы имеете ввиду, что слишком большое расстояние между эл. оборудованием и ВРУ? (есть методичка по его расчёту?). Только смущает факт подключение оборудования стационарного через розетки, в пуэ нет запрета, и в паспорте производителя розеток указано что можно подключать станки и т.д.

Начальник ЭМУ (Курск, Россия)
Sasha 4312
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Мая 2021 года, 09:42
(ссылка на это сообщение)

Запрета на розетки нет, но оборудование, обычно подключаемое через розетки, так сказать - переносное и передвижное, должно иметь двойную усиленную изоляцию. К стационарному оборудованию, это требование усиленной двойной изоляции обычно  не предъявляется. Там свои заморочки типа разделительных трансформаторов и так далее. Подчеркиваю слово - обычно! Зато, существует повторное уравнивание потенциалов, снижающее напряжение прикосновения при КЗ на корпус аппарата.
И длинна кабеля от устройства до вилки может быть сегодня одной, а завтра другой (взяли, да и нарастили или обрезали), и аппарат переключили с ближней розетки на дальнюю, отсюда и требование к усиленной изоляции.

А посчитать напряжение прикосновения при КЗ не так и сложно. (нарисовать не могу, так что попробую объяснить словами).
Дано: два станка на расстоянии, предположим,  метра  друг от друга. А и Б. Корпуса обоих станков соединены через шины РЕ.
На станке А произошел пробой на корпус.
Напряжение прикосновения человека дотронувшегося руками до обоих станков одновременно будет равно току короткого замыкания умноженному на сопротивление РЕ проводника станка А от точки прикосновения к станку А до точки объединения проводников РЕ обоих станков в силовом щите или распределительном устройстве, если станки подключены к разным щитам и щиты не имеют между собой связи повторного уравнивания.
Сопротивление РЕ проводника станка Б не учитывается, так как оно включено в схему последовательно с сопротивлением тела человека, а сопротивление тела человека много больше сопротивления даже самых плохих РЕ проводников.
Напряжение прикосновения станок А - пол помещения, тоже будет в большинстве случаев меньше, чем станок - станок,  так как сопротивление пола обычно больше сопротивления РЕ проводника, если только пол не цельно-металлический и силовые щиты не приварены к этому полу (это особый случай, но тоже считаемый).
Задачка на закон Ома, и параллельно - последовательное соединение проводников, не более того. 
Это один из примеров, но в каждом конкретном случае надо конкретно и считать.
ТОЭ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Мая 2021 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Только смущает факт подключение оборудования стационарного через розетки, в пуэ нет запрета, и в паспорте производителя розеток указано что можно подключать станки и т.д.

Запрета нет , если соблюдёте из ПУЭ п.1.7.145-151-159-168-169 и др.

Инженер-электрик (Симферополь, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Mclaud 72
Сегодня в 09:52

автор: Виталина
Вчера в 23:12

автор: Наталия26
Вчера в 15:37

автор: Sasha84_BAV
Вчера в 14:32

автор: M525AX
Вчера в 12:47

автор: Dizel 2012
Вчера в 12:10

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51

автор: Овощь
16 Апреля 2024 года, 23:34

автор: Перельман
16 Апреля 2024 года, 10:34

автор: Opornik
15 Апреля 2024 года, 09:22

автор: Storm amr
12 Апреля 2024 года, 17:19

автор: DenKLJ
12 Апреля 2024 года, 12:07


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 589, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Beroes Group, Земский, Evdbor, Vikkkkktor, РоманC, Shvet
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines