beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 21988
  • Всего тем - 31022
  • Всего сообщений - 288033
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Резервирование каналов оптических линии связи. Оборудование для подключения второго кабеля

Количество просмотров - 913
(ссылка на эту тему)
Pentogono
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Апреля 2021 года, 22:58
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток. Не являюсь специалистом оптоволоконным сетям, но в разделе АК пришлось столкнутся в оптическими кабелями. Есть щит АСУ-ИС (автоматизации инженерных систем), который разрабатывается в проекте АК. Есть шкаф телекоммуникационный, не входит в раздел АК. По заданию - предусмотреть резервированный канал связи – 2 волокна, тип волокна одномод 9/125, тип разъемов LC-дуплекс. В АСУ-ИС подобран конвертер, где есть 1 разъем дюплекс LC. Заказчик просит предусмотреть пассивное оборудование для подключения оптического кабеля. Понимаю, что канал связи с конвертера нужно разветвить на 2, чтобы на выходе подключить 2 кабеля. Если так, то что именно из оборудования нужно закладывать? Или может есть примеры в сети.

Проектировщик ( ? , Россия)
Коты
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Апреля 2021 года, 23:33
(ссылка на это сообщение)

Насколько я понимаю, речь об оптическом кроссе. 19 дюймовый кросс ставится в шкаф телекоммуникационный, от него патч корд до конвертера.
ITK Кросс оптический укомплектованный 1U LC (duplex) 8шт, OS2 - на 8 портов
Можно по отдельности набирать, но если Вы не в теме, то лучше готовый взять, так не запутаетесь

Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Pentogono
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Апреля 2021 года, 09:11
(ссылка на это сообщение)


Насколько я понимаю, речь об оптическом кроссе. 19 дюймовый кросс ставится в шкаф телекоммуникационный, от него патч корд до конвертера.
ITK Кросс оптический укомплектованный 1U LC (duplex) 8шт, OS2 - на 8 портов
Можно по отдельности набирать, но если Вы не в теме, то лучше готовый взять, так не запутаетесь

Резервированный канал связи, разве это не предусматривает 2 отдельных кабеля?

Проектировщик ( ? , Россия)
Pentogono
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Апреля 2021 года, 10:01
(ссылка на это сообщение)



Насколько я понимаю, речь об оптическом кроссе. 19 дюймовый кросс ставится в шкаф телекоммуникационный, от него патч корд до конвертера.
ITK Кросс оптический укомплектованный 1U LC (duplex) 8шт, OS2 - на 8 портов
Можно по отдельности набирать, но если Вы не в теме, то лучше готовый взять, так не запутаетесь

Резервированный канал связи, разве это не предусматривает 2 отдельных кабеля?


Похоже уже запутался. Дюплекс это и есть исполнение, когда в патч корде идет не 1 кабель, а 2 (т.е это и есть резервированный). Оптический кросс как нужно/можно подключить к коммутатору? Что нужно заложить и в каком количестве?

+ у заказчика ограниченный набор производителей, оборудование которого можно заложить. Но это уже другой вопрос, главное понять логику и что именно заложить.

Проектировщик ( ? , Россия)
Коты
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Апреля 2021 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

Дуплекс - 1 волокно на прием,1  на передачу. Чтобы понять проще - 1 порт как это электророзетка. Сколько контактов в обычной розетке?
Оптический кросс подключить к коммутатору - через оптический патчкорд - с теми же параметрами SM LC duplex
Нужен укомплектованный кросс и пара патч кордов SM LC duplex

Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
В. Г.
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Мая 2021 года, 09:26
(ссылка на это сообщение)

По заданию - предусмотреть резервированный канал связи – 2 волокна
В грамотно построенной сети диспетчеризации (технологической сети связи) коммутаторы Eternet включают по кольцевой топологии, когда есть два "физических" пути к коммутационному устройству. Всегда можно показать основной и резервный маршруты. Но настройка и эксплуатация такой схемы сложнее. В осоюо ответсвенных случаях прибегают к резервированию по радиоканалу.

Руководитель (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11

04 Апреля 2024 года, 16:10

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05

автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09

автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09

автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50

11 Марта 2024 года, 13:59

11 Марта 2024 года, 13:51

11 Марта 2024 года, 13:49

автор: kollega_
08 Марта 2024 года, 15:14

автор: VadGKorn
04 Марта 2024 года, 19:09

26 Февраля 2024 года, 16:37

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18

автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 289, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Екатерина2011, Neverlock
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines