Помещение служебное для работы с документами. Категорирование помещения

Количество просмотров - 932
(ссылка на эту тему)
Евгения Shvetsova
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Апреля 2021 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Прошу помощи в следующем вопросе:
стоит ли категорировать по взрывопожарной и пожарной опасности служебные помещения, предназначенные для работы с документами (в помещении постоянно находятся несколько металлических шкафов в закрытом виде (в них хранится бумага) и несколько постоянных рабочих мест).

Технолог (Воронеж, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 24 Апреля 2021 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

категорировать по взрывопожарной и пожарной опасности служебные помещения, предназначенные для работы с документами

Это помещение категорированию не подлежит, поскольку не относится к классу функциональной пожарной опасности Ф.5. (См. ФЗ-123)

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Евгения Shvetsova
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Апреля 2021 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)


категорировать по взрывопожарной и пожарной опасности служебные помещения, предназначенные для работы с документами

Это помещение категорированию не подлежит, поскольку не относится к классу функциональной пожарной опасности Ф.5. (См. ФЗ-123)

Спасибо!

----- добавлено 26 Апреля 2021 года, 14:16 -----

категорировать по взрывопожарной и пожарной опасности служебные помещения, предназначенные для работы с документами

Это помещение категорированию не подлежит, поскольку не относится к классу функциональной пожарной опасности Ф.5. (См. ФЗ-123)

Еще подскажите пожалуйста, корректно ли в подобных расчетах опираться только на класс функциональной пожарной опасности? попадались статьи с указанием, что класс функциональной пожарной опасности может быть определен неправильно и обоснованием необходимости проведения категорирования помещения может быть только назначение помещения, указанное в плане БТИ

Технолог (Воронеж, Россия)
ЗемскийГТ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Апреля 2021 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

класс функциональной пожарной опасности может быть определен неправильно и обоснованием необходимости проведения категорирования помещения может быть только назначение помещения, указанное в плане БТИ

Класс функциональной пожарной опасности определяется согласно Федеральному закону ФЗ-123, по которому определяется также категория по взрывопожарной и пожарной опасности. БТИ в этих вопросах ничего не значит.

Ведущий научный сотрудник (Ногинск, Россия)
Евгения Shvetsova
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Апреля 2021 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)


класс функциональной пожарной опасности может быть определен неправильно и обоснованием необходимости проведения категорирования помещения может быть только назначение помещения, указанное в плане БТИ

Класс функциональной пожарной опасности определяется согласно Федеральному закону ФЗ-123, по которому определяется также категория по взрывопожарной и пожарной опасности. БТИ в этих вопросах ничего не значит.
Помогите еще с вопросом: кто присуждает класс функциональной опасности и есть ли точные критерии, по которым помещение можно отнести к тому или иному классу (насколько я поняла, в ФЗ-123 нет расшифровки этих понятий, а идет их перечисление)


Технолог (Воронеж, Россия)
ЗемскийГТ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Апреля 2021 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

кто присуждает класс функциональной опасности и есть ли точные критерии, по которым помещение можно отнести к тому или иному классу (насколько я поняла, в ФЗ-123 н

К классу ФПО 5.1-5.3 относятся производственные, складские и сельскохозяйстенные помещения, а также технические помещения такие как лаборатории, мастерские, трансформаторные, электрощитовые и др.
В затруднительных случаях советую воспользоваться "методом от противного".  Если помещение не относится к жилым, общественным, торговым и прочим (Ф.1-Ф.4), значит оно относится к Ф.5.

Ведущий научный сотрудник (Ногинск, Россия)
Евгения Shvetsova
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Апреля 2021 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)


кто присуждает класс функциональной опасности и есть ли точные критерии, по которым помещение можно отнести к тому или иному классу (насколько я поняла, в ФЗ-123 н

К классу ФПО 5.1-5.3 относятся производственные, складские и сельскохозяйстенные помещения, а также технические помещения такие как лаборатории, мастерские, трансформаторные, электрощитовые и др.
В затруднительных случаях советую воспользоваться "методом от противного".  Если помещение не относится к жилым, общественным, торговым и прочим (Ф.1-Ф.4), значит оно относится к Ф.5.

кто присуждает класс функциональной опасности и есть ли точные критерии, по которым помещение можно отнести к тому или иному классу (насколько я поняла, в ФЗ-123 н

К классу ФПО 5.1-5.3 относятся производственные, складские и сельскохозяйстенные помещения, а также технические помещения такие как лаборатории, мастерские, трансформаторные, электрощитовые и др.
В затруднительных случаях советую воспользоваться "методом от противного".  Если помещение не относится к жилым, общественным, торговым и прочим (Ф.1-Ф.4), значит оно относится к Ф.5.
Спасибо за ответы, помогите пожалуйста с еще одним вопросом: кто присваивает класс функциональной опасности: планировщики помещения, пожарные или может быть человек, которому предложено провести расчет категории помещения? или я ошиблась и это делает кто-то еще

Технолог (Воронеж, Россия)
ЗемскийГТ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Апреля 2021 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

кто присваивает класс функциональной опасности:

Об это нигде не сказано. Думаю, что тот кто категорирует, тот должен представлять к какому классу следует отнести помещение.

Ведущий научный сотрудник (Ногинск, Россия)
Opornik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Июня 2021 года, 07:56
(ссылка на это сообщение)

Это помещение категорированию не подлежит, поскольку не относится к классу функциональной пожарной опасности Ф.5.

Разве Ф5 - здания производственного или складского назначения- подлежат категорированию?

По 5.1.2 Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные мастерские,лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для
инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием
пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные,
системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию

? (Уфа, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Июня 2021 года, 17:45
(ссылка на это сообщение)

Разве Ф5 - здания производственного или складского назначения- подлежат категорированию?


Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ  "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Цитата
Статья 26. Цель классификации зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности
Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара в зданиях, сооружениях и помещениях.
Статья 27. Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности
1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:
1) повышенная взрывопожароопасность (А);
2) взрывопожароопасность (Б);
3) пожароопасность (В1 - В4);
4) умеренная пожароопасность (Г);
5) пониженная пожароопасность (Д).
2. Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат.


а еще в данном ФЗ есть
Цитата
Статья 17. Цель классификации
Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон применяется для выбора электротехнического и другого оборудования по степени их защиты, обеспечивающей их пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в указанной зоне.
Статья 18. Классификация пожароопасных зон
1. Пожароопасные зоны подразделяются на следующие классы:
1) П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия;
2) П-II - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна;
3) П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный метр;
4) П-III - зоны, расположенные вне зданий, сооружений, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия или любые твердые горючие вещества.
Статья 19. Классификация взрывоопасных зон
1. В зависимости от частоты и длительности присутствия взрывоопасной смеси взрывоопасные зоны подразделяются на следующие классы:
1) 0-й класс - зоны, в которых взрывоопасная смесь газов или паров жидкостей с воздухом присутствует постоянно или хотя бы в течение одного часа;
2) 1-й класс - зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие газы или пары легковоспламеняющихся жидкостей, образующие с воздухом взрывоопасные смеси;
3) 2-й класс - зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования;
4) 20-й класс - зоны, в которых взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом имеют нижний концентрационный предел распространения пламени менее 65 граммов на кубический метр и присутствуют постоянно;
5) 21-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна, способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр;
6) 22-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси горючих пылей или волокон с воздухом при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр, но возможно образование такой взрывоопасной смеси горючих пылей или волокон с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования.

и эти категорирования пожароопасных и взрывоопасных зон уже ни как не завязаны на производственное или нет


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Июня 2021 года, 18:42
(ссылка на это сообщение)

Речь шла о том к какому классу функциональной пожарной опасности отнесены помещения. Может это офисное назначение, а может архив.
Отсюда уже выплывает необходимость категорирования по СП12.13130.2009

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Земский
27 Марта 2024 года, 10:33

автор: Dizel 2012
26 Марта 2024 года, 15:00

автор: Dizel 2012
24 Марта 2024 года, 22:48

автор: Файруза
21 Марта 2024 года, 22:36

автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31

автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49

автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26

автор: AlexeyVL
13 Марта 2024 года, 08:23

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Земский
03 Марта 2024 года, 19:15

автор: delopaso
26 Февраля 2024 года, 09:55

автор: Земский
25 Февраля 2024 года, 17:45

22 Февраля 2024 года, 13:40

21 Февраля 2024 года, 18:17

автор: Теодор
20 Февраля 2024 года, 12:20


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1187, пользователей - 17