beliit.com
Форумы Проектант
Размещение
рекламы
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
ТочкаВсего пользователей - 20036
ТочкаВсего тем - 32202
ТочкаВсего сообщений - 275949
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Помещение служебное для работы с документами. Категорирование помещения

Количество просмотров - 455
(ссылка на эту тему)
Евгения Shvetsova
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 24 Апреля 2021 года, 15:54
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Прошу помощи в следующем вопросе:
стоит ли категорировать по взрывопожарной и пожарной опасности служебные помещения, предназначенные для работы с документами (в помещении постоянно находятся несколько металлических шкафов в закрытом виде (в них хранится бумага) и несколько постоянных рабочих мест).

Технолог (Воронеж, Россия)
Земский
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 24 Апреля 2021 года, 17:01
(ссылка на это сообщение)

категорировать по взрывопожарной и пожарной опасности служебные помещения, предназначенные для работы с документами
Это помещение категорированию не подлежит, поскольку не относится к классу функциональной пожарной опасности Ф.5. (См. ФЗ-123)

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Евгения Shvetsova
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Апреля 2021 года, 09:03
(ссылка на это сообщение)

категорировать по взрывопожарной и пожарной опасности служебные помещения, предназначенные для работы с документами
Это помещение категорированию не подлежит, поскольку не относится к классу функциональной пожарной опасности Ф.5. (См. ФЗ-123)
Спасибо!

----- добавлено 26 Апреля 2021 года, 14:16 -----
категорировать по взрывопожарной и пожарной опасности служебные помещения, предназначенные для работы с документами
Это помещение категорированию не подлежит, поскольку не относится к классу функциональной пожарной опасности Ф.5. (См. ФЗ-123)
Еще подскажите пожалуйста, корректно ли в подобных расчетах опираться только на класс функциональной пожарной опасности? попадались статьи с указанием, что класс функциональной пожарной опасности может быть определен неправильно и обоснованием необходимости проведения категорирования помещения может быть только назначение помещения, указанное в плане БТИ

Технолог (Воронеж, Россия)
ЗемскийГТ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Апреля 2021 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

класс функциональной пожарной опасности может быть определен неправильно и обоснованием необходимости проведения категорирования помещения может быть только назначение помещения, указанное в плане БТИ
Класс функциональной пожарной опасности определяется согласно Федеральному закону ФЗ-123, по которому определяется также категория по взрывопожарной и пожарной опасности. БТИ в этих вопросах ничего не значит.

Ведущий научный сотрудник (Ногинск, Россия)
Евгения Shvetsova
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Апреля 2021 года, 14:47
(ссылка на это сообщение)

класс функциональной пожарной опасности может быть определен неправильно и обоснованием необходимости проведения категорирования помещения может быть только назначение помещения, указанное в плане БТИ
Класс функциональной пожарной опасности определяется согласно Федеральному закону ФЗ-123, по которому определяется также категория по взрывопожарной и пожарной опасности. БТИ в этих вопросах ничего не значит.
Помогите еще с вопросом: кто присуждает класс функциональной опасности и есть ли точные критерии, по которым помещение можно отнести к тому или иному классу (насколько я поняла, в ФЗ-123 нет расшифровки этих понятий, а идет их перечисление)


Технолог (Воронеж, Россия)
ЗемскийГТ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 26 Апреля 2021 года, 15:42
(ссылка на это сообщение)

кто присуждает класс функциональной опасности и есть ли точные критерии, по которым помещение можно отнести к тому или иному классу (насколько я поняла, в ФЗ-123 н
К классу ФПО 5.1-5.3 относятся производственные, складские и сельскохозяйстенные помещения, а также технические помещения такие как лаборатории, мастерские, трансформаторные, электрощитовые и др.
В затруднительных случаях советую воспользоваться "методом от противного".  Если помещение не относится к жилым, общественным, торговым и прочим (Ф.1-Ф.4), значит оно относится к Ф.5.

Ведущий научный сотрудник (Ногинск, Россия)
Евгения Shvetsova
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Апреля 2021 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

кто присуждает класс функциональной опасности и есть ли точные критерии, по которым помещение можно отнести к тому или иному классу (насколько я поняла, в ФЗ-123 н
К классу ФПО 5.1-5.3 относятся производственные, складские и сельскохозяйстенные помещения, а также технические помещения такие как лаборатории, мастерские, трансформаторные, электрощитовые и др.
В затруднительных случаях советую воспользоваться "методом от противного".  Если помещение не относится к жилым, общественным, торговым и прочим (Ф.1-Ф.4), значит оно относится к Ф.5.
кто присуждает класс функциональной опасности и есть ли точные критерии, по которым помещение можно отнести к тому или иному классу (насколько я поняла, в ФЗ-123 н
К классу ФПО 5.1-5.3 относятся производственные, складские и сельскохозяйстенные помещения, а также технические помещения такие как лаборатории, мастерские, трансформаторные, электрощитовые и др.
В затруднительных случаях советую воспользоваться "методом от противного".  Если помещение не относится к жилым, общественным, торговым и прочим (Ф.1-Ф.4), значит оно относится к Ф.5.
Спасибо за ответы, помогите пожалуйста с еще одним вопросом: кто присваивает класс функциональной опасности: планировщики помещения, пожарные или может быть человек, которому предложено провести расчет категории помещения? или я ошиблась и это делает кто-то еще

Технолог (Воронеж, Россия)
ЗемскийГТ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 26 Апреля 2021 года, 16:28
(ссылка на это сообщение)

кто присваивает класс функциональной опасности:
Об это нигде не сказано. Думаю, что тот кто категорирует, тот должен представлять к какому классу следует отнести помещение.

Ведущий научный сотрудник (Ногинск, Россия)
Opornik
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 09 Июня 2021 года, 07:56
(ссылка на это сообщение)

Это помещение категорированию не подлежит, поскольку не относится к классу функциональной пожарной опасности Ф.5.
Разве Ф5 - здания производственного или складского назначения- подлежат категорированию?

По 5.1.2 Размещаемые в жилых и общественных зданиях помещения производственного и складского назначения (ремонтные мастерские,лаборатории, кладовые различного назначения), а также помещения для
инженерного оборудования и технического обслуживания с наличием
пожароопасных и пожаровзрывоопасных процессов и веществ (котельные,
системы газоснабжения, электроснабжения и т.д.) подлежат категорированию

? (Уфа, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 10 Июня 2021 года, 17:45
(ссылка на это сообщение)

Разве Ф5 - здания производственного или складского назначения- подлежат категорированию?

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ  "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Цитата
Статья 26. Цель классификации зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности
Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара в зданиях, сооружениях и помещениях.
Статья 27. Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности
1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:
1) повышенная взрывопожароопасность (А);
2) взрывопожароопасность (Б);
3) пожароопасность (В1 - В4);
4) умеренная пожароопасность (Г);
5) пониженная пожароопасность (Д).
2. Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат.

 а еще в данном ФЗ есть
Цитата
Статья 17. Цель классификации
Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон применяется для выбора электротехнического и другого оборудования по степени их защиты, обеспечивающей их пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в указанной зоне.
Статья 18. Классификация пожароопасных зон
1. Пожароопасные зоны подразделяются на следующие классы:
1) П-I - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия;
2) П-II - зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна;
3) П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на квадратный метр;
4) П-III - зоны, расположенные вне зданий, сооружений, в которых обращаются горючие жидкости с температурой вспышки 61 и более градуса Цельсия или любые твердые горючие вещества.
Статья 19. Классификация взрывоопасных зон
1. В зависимости от частоты и длительности присутствия взрывоопасной смеси взрывоопасные зоны подразделяются на следующие классы:
1) 0-й класс - зоны, в которых взрывоопасная смесь газов или паров жидкостей с воздухом присутствует постоянно или хотя бы в течение одного часа;
2) 1-й класс - зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие газы или пары легковоспламеняющихся жидкостей, образующие с воздухом взрывоопасные смеси;
3) 2-й класс - зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования;
4) 20-й класс - зоны, в которых взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом имеют нижний концентрационный предел распространения пламени менее 65 граммов на кубический метр и присутствуют постоянно;
5) 21-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна, способные образовывать с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр;
6) 22-й класс - зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси горючих пылей или волокон с воздухом при концентрации 65 и менее граммов на кубический метр, но возможно образование такой взрывоопасной смеси горючих пылей или волокон с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования.
и эти категорирования пожароопасных и взрывоопасных зон уже ни как не завязаны на производственное или нет


Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 10 Июня 2021 года, 18:42
(ссылка на это сообщение)

Речь шла о том к какому классу функциональной пожарной опасности отнесены помещения. Может это офисное назначение, а может архив.
Отсюда уже выплывает необходимость категорирования по СП12.13130.2009

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
13 Октября 2021 года, 13:57

автор: Dfs
06 Октября 2021 года, 14:35

автор: Земский
04 Октября 2021 года, 14:37

автор: Exbely
03 Октября 2021 года, 12:12

автор: Dizel 2012
30 Сентября 2021 года, 14:42

автор: Земский
28 Сентября 2021 года, 18:15

автор: Luck
20 Сентября 2021 года, 17:54

автор: Dizel 2012
08 Сентября 2021 года, 14:35

автор: Карзаков
07 Сентября 2021 года, 09:28

автор: Земский
02 Сентября 2021 года, 17:05

автор: Dizel 2012
30 Августа 2021 года, 16:30

автор: E.S.
23 Августа 2021 года, 09:46

автор: Kordan
13 Августа 2021 года, 11:38

автор: Dizel 2012
02 Августа 2021 года, 13:59

автор: Dizel 2012
28 Июля 2021 года, 08:37

Последние 10 cообщений чата:
Вчера в 20:16
Вопрос медленной загрузки ресурса спустя месяцы, актуален.
Никак починить нельзя? Мож через прокси или впны ходить сюда.
Почините?
14 Сентября 2021 года, 00:05
Возможно в оранжевом блоке Личной информации нажать "Показать блок «Поиск»"
12 Сентября 2021 года, 08:08
Доброе утро. Подскажите - где на форуме окно "поиск"?
Спасибо.
09 Сентября 2021 года, 23:35
Здравствуйте. К сожалению есть проблема со скростью работы ресурса. В поиске решения.
08 Сентября 2021 года, 14:28
Грузится очень медленно, да. Но это мы с вами, наверное, где-то далеко)
07 Сентября 2021 года, 21:39
Здравствуйте. Давненько не заглядывал я на проектант. Что-то сегодня сайт тормозит страшно. Или мне кажется?
 
11 Августа 2021 года, 22:09
Здравствуйте. Необходимо воспользоваться ссылкой "Уведомить Санитаров форумов", находится внизу каждого сообщения. И описать что именно не так и как нужно.
06 Августа 2021 года, 08:20
Подскажите пжста, как можно изменить название темы?
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 310, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Nikee, Земский, Виктор Костров, РоманC, Ixion
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines