ВЛ 6-10 кВ. Обслуживание болтового присоединения ВЛ к проходному изолятору на крыше КРУН

Количество просмотров - 786
(ссылка на эту тему)
Каи 74
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Апреля 2021 года, 21:45
(ссылка на это сообщение)

Всем добрый вечер. Можете подсказать, кто должен обслуживать болтовое присоединение ВЛ к проходному изолятору на крыше КРУН-10 кВ, если нет акта раздела, или если в акте не оговаривается данный момент?
И попутно сразу - кто пишет наряд на протяжку данного болта?

Электрик (Черкесск, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Апреля 2021 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)


Всем добрый вечер. Можете подсказать, кто должен обслуживать болтовое присоединение ВЛ к проходному изолятору на крыше КРУН-10 кВ, если нет акта раздела, или если в акте не оговаривается данный момент?
И попутно сразу - кто пишет наряд на протяжку данного болта?

Владелец КРУН-10 если нет акта или в акте не прописано
Разумеется в этом случае наряд пишет владелец крун
Каи 74
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Апреля 2021 года, 12:23
(ссылка на это сообщение)

А есть ли какая либо ссылка на НТД? А то у нас подход иной.

Электрик (Черкесск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Апреля 2021 года, 14:05
(ссылка на это сообщение)

Разумеется в этом случае наряд пишет владелец крун

Нет, наряд выдаёт организация, под чьим оперативным управлением находится эта штуковина. Пишет и выдаёт наряд это вообще то разные вещи.
Владелец КРУН-10 если нет акта или в акте не прописано

Да владелец любой штуковины проводит обслуживание и ремонт своей собственности самостоятельно или привлекая для этого стороннюю организацию.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Каи 74
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Апреля 2021 года, 15:55
(ссылка на это сообщение)


Разумеется в этом случае наряд пишет владелец крун

Нет, наряд выдаёт организация, под чьим оперативным управлением находится эта штуковина. Пишет и выдаёт наряд это вообще то разные вещи.
Владелец КРУН-10 если нет акта или в акте не прописано

Да владелец любой штуковины проводит обслуживание и ремонт своей собственности самостоятельно или привлекая для этого стороннюю организацию.


Полемика.  Вопрос не в этом.

Электрик (Черкесск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Апреля 2021 года, 16:16
(ссылка на это сообщение)

Полемика.

Полемика для тех, кто не знаком с нарядной системой.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Апреля 2021 года, 20:11
(ссылка на это сообщение)

Нет, наряд выдаёт организация, под чьим оперативным управлением находится эта штуковина. Пишет и выдаёт наряд это вообще то разные вещи.

С какого бодуна?
Это смотря что за ВЛ. ВВод на КРУН-10 или отходящая. Оперативное управление и ведение - большая разница и делятся по признаку собственности. По этому под словами "владелец КРУН-10" имеется ввиду организация которая осуществляет ремонт и эксплуатацию этой электроустановки. Так-же у этой организацией должно быть положение о взаимоотношениях со "смежниками".

Пишет и выдаёт наряд это вообще то разные вещи.

Поясните?[непонятно]


----- добавлено 14 Апреля 2021 года, 20:16 -----
А есть ли какая либо ссылка на НТД? А то у нас подход иной.

Уже и не вспомню где это.
Вообще-то чтобы исключить любые непонятки должно быть между организациями подписано "Положение о взаимоотношениях" где можно всё что нужно прописать.

Каи 74
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Апреля 2021 года, 20:35
(ссылка на это сообщение)

ну да. нужно было. раньше.как всегда все случилось сейчас. но управились полюбовно. наряд и допускающий с производителем с подстанции, члены бригады РЭС. общими усилиями. организация одна. подразделения разные. так что все норм. ну а на будущее придется какое то положение сочинять.
сегодня кстати услышал еще одну интересную интерпретацию почему болт должен быть на обслуживании РЭС. якобы когда подстанционщики шаманят свой крун, они это делают внутри, не поднимаясь на крышу. поэтому включения ЗЛ в линию достаточно. Ну а когда нужно тянуть болт, то, тогда, без установки ПЗ на линии не обойтись, следовательно, нехай РЭС его и тянет, сей болт.

----- добавлено 14 Апреля 2021 года, 20:39 -----

Разумеется в этом случае наряд пишет владелец крун

Нет, наряд выдаёт организация, под чьим оперативным управлением находится эта штуковина. Пишет и выдаёт наряд это вообще то разные вещи.

организацией, в оперативном управлении может находиться оборудование, может быть ОДГ (не организация, а подразделение организации. А наряды ОДГ выдает только в аварийных случаях. в рабочем режиме они только дают разрешение на подготовку рабочего места и допуск. странно что приходится это обьяснять. Впрочем в каждом монастыре свои законы. я говорю о своем.

по поводу пишет и выдает я тоже не понял

Электрик (Черкесск, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Апреля 2021 года, 21:14
(ссылка на это сообщение)

ну да. нужно было. раньше.как всегда все случилось сейчас. но управились полюбовно. наряд и допускающий с производителем с подстанции, члены бригады РЭС. общими усилиями. организация одна. подразделения разные. так что все норм. ну а на будущее придется какое то положение сочинять.
сегодня кстати услышал еще одну интересную интерпретацию почему болт должен быть на обслуживании РЭС. якобы когда подстанционщики шаманят свой крун, они это делают внутри, не поднимаясь на крышу. поэтому включения ЗЛ в линию достаточно. Ну а когда нужно тянуть болт, то, тогда, без установки ПЗ на линии не обойтись, следовательно, нехай РЭС его и тянет, сей болт.

Похоже у вас там игра в дурака.

Каи 74
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Апреля 2021 года, 21:17
(ссылка на это сообщение)


ну да. нужно было. раньше.как всегда все случилось сейчас. но управились полюбовно. наряд и допускающий с производителем с подстанции, члены бригады РЭС. общими усилиями. организация одна. подразделения разные. так что все норм. ну а на будущее придется какое то положение сочинять.
сегодня кстати услышал еще одну интересную интерпретацию почему болт должен быть на обслуживании РЭС. якобы когда подстанционщики шаманят свой крун, они это делают внутри, не поднимаясь на крышу. поэтому включения ЗЛ в линию достаточно. Ну а когда нужно тянуть болт, то, тогда, без установки ПЗ на линии не обойтись, следовательно, нехай РЭС его и тянет, сей болт.

Похоже у вас там игра в дурака.
Отключите их пока дефект не устранят



кого их? устранили совместными усилиями. на местах люди адекватные.

Электрик (Черкесск, Россия)
Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 15 Апреля 2021 года, 04:48
(ссылка на это сообщение)

По этому под словами "владелец КРУН-10" имеется ввиду организация которая осуществляет ремонт и эксплуатацию этой электроустановки.

С головой подружись или сразу поясняй все свои "термины". Владелец - это собственник, собственник имеет право привлекать для эксплуатации и ремонта сторонние организации. И это могут быть разные организации, не имеющие ни какого отношения к правам владения собственностью.
Поясните?

Пишут свои разделы наряда практически все "лица ответственные за безопасное ведение работ в электроустановках", указанные в наряде, а выдаёт наряд только один "лицо выдающее наряд". Нарядную систему изучай и будет тебе счастье.
Ну а когда нужно тянуть болт, то, тогда, без установки ПЗ на линии не обойтись, следовательно, нехай РЭС его и тянет, сей болт.

Тупая логика. Тут как раз "тянет болт" или собственник болта или "наёмник собственника" и не важно кому приходится осуществлять "подготовку рабочего места для выполнения работ по наряду-допуску".

Монтажник (Челябинск, Россия)
Mihail 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 15 Апреля 2021 года, 08:03
(ссылка на это сообщение)

С головой подружись или сразу поясняй все свои "термины". Владелец - это собственник, собственник имеет право привлекать для эксплуатации и ремонта сторонние организации. И это могут быть разные организации, не имеющие ни какого отношения к правам владения собственностью.

Суть вопроса автора была не в терминологии.
Пишут свои разделы наряда практически все "лица ответственные за безопасное ведение работ в электроустановках"

Теперь мне понятно.
У Вас в селе наверное пишут свои разделы наряда.
Вообще-то применительны  другие слова как "вносят в наряд все поручаемые операции", "фиксируют в наряде", "оформляют в наряде"
А вот выдаёт наряд конечно только один работник - "выдающий наряд"

Foxson
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Апреля 2021 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

Суть вопроса автора была не в терминологии.

Ну и не морочьте людям голову, что наряд выдаёт собственник оборудования.
У Вас в селе наверное пишут свои разделы наряда.

Нет как раз в нашем сельском клубе термин "написать наряд" вообще не в ходу, используют "выдать наряд". Для вас это удивительно как я понял.

Монтажник (Челябинск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1020, пользователей - 14
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, РоманC, Sasha84_BAV, Electroac 36, AlexeyVL, Spayn, Дилмуродпроектировщик, Beroes Group, Hmf, Андрей 37, doctorRaz, Shvet, Electrik 1998, AnPo
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines