Сообщение #16 : 24 Июня 2021 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

.....   В теории при последовательной установке двух одинаковых (расход/напор) вентиляторов напор складывается, расход остается прежним. А на практике сталкивались с такими системами? Как-то сомнительно выглядит подобная схема. ......  


Сталкивался и использовал такие варианты.
И до сих пор использую когда необходимо холодный воздух от канального кондиционера перенести на большое расстояние, когда напора самого кондиционера не хватает или когда нет возможности его разместить как можно ближе к охлаждаемому помещению.
Первый раз "проэкспериментировали" больше двадцати лет назад. Так что практика есть. Немного таких случаев, но они были.

Есть определенные условия, которые чисто для себя сделаны. Не потому что работать не будет, а просто будут вылезать будут другие "ненужности", типа повышение шума, отсутствие места для доп.вентилятора, сложности с подключением и синхронизация работы вентиляторов и т.д. Проще говоря, есть свои тонкости и ограничения в использовании такой варианта.

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Elena vent
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 24 Июня 2021 года, 14:46
(ссылка на это сообщение)


.....   В теории при последовательной установке двух одинаковых (расход/напор) вентиляторов напор складывается, расход остается прежним. А на практике сталкивались с такими системами? Как-то сомнительно выглядит подобная схема. ...... 


Сталкивался и использовал такие варианты.
И до сих пор использую когда необходимо холодный воздух от канального кондиционера перенести на большое расстояние, когда напора самого кондиционера не хватает или когда нет возможности его разместить как можно ближе к охлаждаемому помещению.
Первый раз "проэкспериментировали" больше двадцати лет назад. Так что практика есть. Немного таких случаев, но они были.

Есть определенные условия, которые чисто для себя сделаны. Не потому что работать не будет, а просто будут вылезать будут другие "ненужности", типа повышение шума, отсутствие места для доп.вентилятора, сложности с подключением и синхронизация работы вентиляторов и т.д. Проще говоря, есть свои тонкости и ограничения в использовании такой варианта.


если бы второй вентилятор  был установлен от приточной установки существенно дальше в системе, то у меня вопросов бы не было. А тут столкнулась с ситуацией, когда два вентилятора установлены в единой приточной установке последовательно. Причина: напора, создаваемого одним вентилятором, недостаточно (есть ограничения по габаритам, поэтому больший типоразмер вентилятора физически применить невозможно).  Вентиляторы одинаковые. Суммарный напор равен требуемому. В теории, подобрано верно. Но вот гложут сомнения: будет ли работать система так, как нужно; как синхронизировать вентиляторы. Вентиляторы, кстати, ЕС.

Инженер (Харьков, Украина)
Шамсон
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 28 Июня 2021 года, 16:15
(ссылка на это сообщение)

Как работал на немецком предприятии. Там увидел последовательное соединение насосов на системе отопления. Один основной на подаче, как бы магистральный трубопровод и подается на гребенку. На гребенке 7 контуров, на каждом контуре по насососу дополнительно . Котура, в одну сторону от 150 м до 350м. Все насосы регулируемые дистанционно через пульт. Ну где вода гидравлика там недалеко и аэродинамика. 
Вот сейчас не знаю, взял на вооружение Заказчик мои рекомендации или нет.


Инженер (Астана, Казахстан)
Страниц: 1 [2]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51

автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 294, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Legio Mortis
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines