Необходимость перевода системы TN-C на TN-S при частичной реконструкции ТП 10/0,4 кВ

Количество просмотров - 221
(ссылка на эту тему)
Romean
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Апреля 2021 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!

Кратко о ситуации:
Выпала честь делать проект по электроснабжению промышленных объектов (пищевая промышленность). Необходимо от ТП 10/0,4 проложить несколько питающих кабелей 0,4 кВ и запитать новый щиты (ЩР, ЩУ и т.д.).  При этом необходимо заменить некоторые коммутационные аппараты (рубильники) и дополнительно установить новые выключатели для щитов. Сейчас в ТП выполнена система TN-C.

А теперь вопросы:
1. Считается ли данная ситуация реконструкцией?
2. Если да, то необходимо ли переводить систему TN-C на TN-S в ТП или достаточно разделить PEN в каждом щите?
3. Если необходимо перевести на TN-S в ТП, то какими документами это можно подкрепить?

P.S.: Начальник говорить, что не надо ничего переводить. Я считаю, что надо и привожу пункт ПУЭ-7 п.7.1.13. Он говорит, что это только для общественный и жилых зданий и нам для производственных не подходит. В общем и целом как быть?

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Дмитpий
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 01 Апреля 2021 года, 10:02
(ссылка на это сообщение)

[/i]
2. ... или достаточно разделить PEN в каждом щите?
Обычно этого достаточно и для промышленных установок. В этом случае получится система TN-C-S. Что разрешается и п. 7.1.13 ПУЭ, на который Вы сослались. Другое дело, что в жилых и общественных зданиях разделение РЕN выполняется на вводе в ВРУ. А в промышленности эти щиты могут быть разбросаны по всему зданию. И их корпуса необходимо присоединять к "внутреннему контуру заземления" (повторное заземление и уравнивание потенциалов).
Цитата
ПУЭ
7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.
 При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.

Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Патриотка
Вчера в 07:46

автор: Инженер 162
Вчера в 05:26

автор: ТОЭ
02 Августа 2021 года, 13:40

автор: Pactu
02 Августа 2021 года, 11:12

автор: Kairat-
02 Августа 2021 года, 09:35

автор: Привод
02 Августа 2021 года, 05:38

автор: Привод
02 Августа 2021 года, 05:33

автор: R 13
01 Августа 2021 года, 18:20

автор: Сурен
31 Июля 2021 года, 08:24

автор: Патриотка
30 Июля 2021 года, 12:45

автор: ТОЭ
30 Июля 2021 года, 09:20

автор: Bonita
30 Июля 2021 года, 08:30

автор: Госсть
29 Июля 2021 года, 13:10

автор: Romus
28 Июля 2021 года, 16:05

автор: Максим R
28 Июля 2021 года, 02:27

Последние 10 cообщений чата:
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
22 Июля 2021 года, 18:06
Всем привет.
[улыбка]
28 Июня 2021 года, 22:41
Уже нет.
20 Июня 2021 года, 17:38
Проектант.орг потихоньку превращается в филиальчик аншлага.
10 Июня 2021 года, 16:29
Привет, -- в мирном Днепре -- дождливое лето !!
19 Апреля 2021 года, 09:35
Привет, -- в мирном Днепре -- весна !!
18 Марта 2021 года, 16:55
Совсем скоро будет ровно 10 лет как я зарегистрировалась на этом форуме! Медальки юбилярам не полагаются?)))
11 Марта 2021 года, 22:12
Все проблемы с доступом к ресурсу были решены до 8 марта путем перехода на другой хостинг.
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 301, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, Ingener 523, Skkoker
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines