Защита магистральных линий наружного освещения от токов КЗ. Выбор аппарата защиты

Количество просмотров - 388
(ссылка на эту тему)
Srv
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Марта 2021 года, 21:29
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, коллеги! Сеть освещения дороги - 28 шт. ДКУ63-100-002, расстояние между опорами около 28 метров. Кабель уже проложен - АВБШв 5х10. От ЩНО (в ТП) до первой мачты - 175 м. В проекте указан S203 С10, естественно будет вышибать при пуске. [не знаю]  Проблему планируем решить с помощью устройств ICL-28R Mean Well. Но вопрос не в этом. При проверке правильности расчета ОКЗ у меня получилось значение около 0,037 кА [шок]  (транс. 10/0,4 250 кВА Д/Y0, и кабель 5х10 Al длина 175+27*28 = 931 м). Можно считать петлей ф-0, плюс-минус тоже самое. ОКЗ на конце 37 А при рабочем токе линии 4,8 А!!! Нужно подобрать автомат по условиям срабатывания и обеспечить селективность с автоматами в опорах.
Вариантов остается немного:
1. Трехполюсный ABB XT2 Ekip 25 А I1=10 А / t1=12 c / I2=37,5 А / t2=0.2 c полная селективность с опорами, однако при ОКЗ на магистрали отключает все фазы (участок 750 м).
2. Три вставки ППНИ 6А - время около 1,0 сек (до 5 укладываюсь). Отключает только поврежденную фазу. Однако, возвращаемся к пусковым токам ДКУ63 и реле ICL-28R. Согласно инф. производителя ДУ63-100 импульс одного светильника Ipeak=75 А. На фазе L1 там 10 шт. Значит на фазу 750 А пускового импульса, но ICL-28R "срезает" только 48 А (INRUSH CURRENT LIMITING в паспорте), а как быть с жирным остатком. Я тут ошибаюсь наверно, допущу ошибку - прощай вставки.
3. Три однополюсных S751DR E16 полная селективность. Пофазно [отлично] . Но не уверен что отключать КЗ тепловым расцепителем хорошая идея.

Вопросы у меня такие:
Какой из вариантов выбрать?
Как подобрать ограничители пускового тока, чтобы полностью убрать импульс во 2-м варианте? Не делать же шунт из 15 шт. на каждую фазу.
Предохранители - насколько это вообще серьезно сегодня?

Инженер-проектировщик (Дубна, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Марта 2021 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

Предохранители на опорах надежнее автоматов. Во многих проектах применяют именно их. В зависимости от мощности светильников чаще всего берут плавкие вставки на токи 4, 6 и 10А. Сейчас наиболее доступны вставки серии D01.

Директор (Королев, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Патриотка
Вчера в 07:46

автор: Инженер 162
Вчера в 05:26

автор: ТОЭ
02 Августа 2021 года, 13:40

автор: Pactu
02 Августа 2021 года, 11:12

автор: Kairat-
02 Августа 2021 года, 09:35

автор: Привод
02 Августа 2021 года, 05:38

автор: Привод
02 Августа 2021 года, 05:33

автор: R 13
01 Августа 2021 года, 18:20

автор: Сурен
31 Июля 2021 года, 08:24

автор: Патриотка
30 Июля 2021 года, 12:45

автор: ТОЭ
30 Июля 2021 года, 09:20

автор: Bonita
30 Июля 2021 года, 08:30

автор: Госсть
29 Июля 2021 года, 13:10

автор: Romus
28 Июля 2021 года, 16:05

автор: Максим R
28 Июля 2021 года, 02:27

Последние 10 cообщений чата:
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
22 Июля 2021 года, 18:06
Всем привет.
[улыбка]
28 Июня 2021 года, 22:41
Уже нет.
20 Июня 2021 года, 17:38
Проектант.орг потихоньку превращается в филиальчик аншлага.
10 Июня 2021 года, 16:29
Привет, -- в мирном Днепре -- дождливое лето !!
19 Апреля 2021 года, 09:35
Привет, -- в мирном Днепре -- весна !!
18 Марта 2021 года, 16:55
Совсем скоро будет ровно 10 лет как я зарегистрировалась на этом форуме! Медальки юбилярам не полагаются?)))
11 Марта 2021 года, 22:12
Все проблемы с доступом к ресурсу были решены до 8 марта путем перехода на другой хостинг.
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 340, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Ingener 523, Skkoker, Zve 1, Mavman, Безрученко, Evdbor, VadGKorn
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines

Проверить билет "6 из 36": https://loto-info.ru/proverit-bilet-6-36.html