Защита магистральных линий наружного освещения от токов КЗ. Выбор аппарата защиты

Количество просмотров - 267
(ссылка на эту тему)
Srv
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 28 Марта 2021 года, 21:29
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, коллеги! Сеть освещения дороги - 28 шт. ДКУ63-100-002, расстояние между опорами около 28 метров. Кабель уже проложен - АВБШв 5х10. От ЩНО (в ТП) до первой мачты - 175 м. В проекте указан S203 С10, естественно будет вышибать при пуске. [не знаю]  Проблему планируем решить с помощью устройств ICL-28R Mean Well. Но вопрос не в этом. При проверке правильности расчета ОКЗ у меня получилось значение около 0,037 кА [шок]  (транс. 10/0,4 250 кВА Д/Y0, и кабель 5х10 Al длина 175+27*28 = 931 м). Можно считать петлей ф-0, плюс-минус тоже самое. ОКЗ на конце 37 А при рабочем токе линии 4,8 А!!! Нужно подобрать автомат по условиям срабатывания и обеспечить селективность с автоматами в опорах.
Вариантов остается немного:
1. Трехполюсный ABB XT2 Ekip 25 А I1=10 А / t1=12 c / I2=37,5 А / t2=0.2 c полная селективность с опорами, однако при ОКЗ на магистрали отключает все фазы (участок 750 м).
2. Три вставки ППНИ 6А - время около 1,0 сек (до 5 укладываюсь). Отключает только поврежденную фазу. Однако, возвращаемся к пусковым токам ДКУ63 и реле ICL-28R. Согласно инф. производителя ДУ63-100 импульс одного светильника Ipeak=75 А. На фазе L1 там 10 шт. Значит на фазу 750 А пускового импульса, но ICL-28R "срезает" только 48 А (INRUSH CURRENT LIMITING в паспорте), а как быть с жирным остатком. Я тут ошибаюсь наверно, допущу ошибку - прощай вставки.
3. Три однополюсных S751DR E16 полная селективность. Пофазно [отлично] . Но не уверен что отключать КЗ тепловым расцепителем хорошая идея.

Вопросы у меня такие:
Какой из вариантов выбрать?
Как подобрать ограничители пускового тока, чтобы полностью убрать импульс во 2-м варианте? Не делать же шунт из 15 шт. на каждую фазу.
Предохранители - насколько это вообще серьезно сегодня?

Инженер-проектировщик (Дубна, Россия)
Старинфо
****
Активный участник форумов

Представление продукции, поставляемой ООО НИЦ "СТАРИНФО"
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Марта 2021 года, 09:39
(ссылка на это сообщение)

Предохранители на опорах надежнее автоматов. Во многих проектах применяют именно их. В зависимости от мощности светильников чаще всего берут плавкие вставки на токи 4, 6 и 10А. Сейчас наиболее доступны вставки серии D01.

Директор (Королев, Россия)
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ПТЗ
Вчера в 04:26

автор: ПТЗ
Вчера в 02:35

автор: Samsony 1
14 Мая 2021 года, 19:11

автор: R 13
14 Мая 2021 года, 16:58

автор: Pglubokov
14 Мая 2021 года, 15:51

автор: Aleksandrs
14 Мая 2021 года, 15:31

автор: Mihail 63
14 Мая 2021 года, 08:27

автор: Geklas
13 Мая 2021 года, 18:02

автор: Privodnik
13 Мая 2021 года, 12:04

автор: ТОЭ
13 Мая 2021 года, 12:01

автор: ТОЭ
13 Мая 2021 года, 11:53

автор: Samsony 1
13 Мая 2021 года, 10:46

автор: Avtomatic 2017
12 Мая 2021 года, 17:20

12 Мая 2021 года, 14:07

автор: Samsony 1
12 Мая 2021 года, 12:17

Последние 10 cообщений чата:
19 Апреля 2021 года, 09:35
Привет, -- в мирном Днепре -- весна !!
18 Марта 2021 года, 16:55
Совсем скоро будет ровно 10 лет как я зарегистрировалась на этом форуме! Медальки юбилярам не полагаются?)))
11 Марта 2021 года, 22:12
Все проблемы с доступом к ресурсу были решены до 8 марта путем перехода на другой хостинг.
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение
22 Февраля 2021 года, 09:37
С 22.02.2021 был выполнен переезд форумов на новый хостинг. О проблемах в работе просьба сообщать в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,49723.0.html
13 Января 2021 года, 12:02
С Новым годом! С Рождеством! Со Старым Новым Годом!
06 Января 2021 года, 11:18
Коллеги и Друзья!
Поздравляю всех с наступившим Новым Годом!
03 Января 2021 года, 10:20
Коллеги, с наступившим Новым годом! Успехов на работе и счастья дома!
31 Декабря 2020 года, 21:52
Всех с наступающим Новым годом!!! Пусть все неприятное останется в уходящем 2020 году, а новый год подарит больше поводов для радости!!!
06 Декабря 2020 года, 22:51
 6 декабря / 6 грудня.
День Вооруженных Сил Украины (укр. «День Збройних Сил України»).
С праздником, Украина!! https://wdco.ru/24a6s

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 260, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
Beroes Group, Псю, Evdbor
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines

ставки фаворит онлайн