Сообщение #1 : 01 Марта 2021 года, 14:14
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Прошу помочь с решением вопроса.
Проектируется подземная емкость производственно-дождевых стоков. В емкость направляются дождевые стоки с отбортованных площадок сливо-наливных эстакад, резервуарных парков нефти и светлых нефтепродуктов.
Примерный состав сточных вод в соответствии с ВНТП 3-85 такой: взвешенных веществ - 300 мг/л, для БПК 20-40 мг/л, для нефтепродуктов - 50-100 мг/л.
Интересует следующий вопрос: какая категория у данной емкости по взрывопожарной опасности АН или ДН по СП 12?
Мое мнение, что ДН, так как нефтепродукты в количестве 100 мг/л воды взрывоопасной смеси не образуют. С другой стороны нефтепродукты могут постепенно накапливаться в емкости в достаточном количестве, чтобы образовывать взрывоопасные смеси. К какой категории вы относите данные емкости и чем обосновываете?
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 02 Марта 2021 года, 14:41
(ссылка на это сообщение)

Логически если так рассуждать, то любая мойка автомобилей будет иметь категорию А

Проектировщик (Демьяново, Россия)
ЗемскийГТ
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Марта 2021 года, 17:22
(ссылка на это сообщение)

Логически если так рассуждать, то любая мойка автомобилей будет иметь категорию А
Причём здесь логика? Нужен расчёт.Какие нефтепродукты? Какая ёмкость? период перекачки?

Ведущий научный сотрудник (Ногинск, Россия)
Dizel 2012
***
Куратор подраздела "Пожарная сигнализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Марта 2021 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

Логика простая. Заехала в мойку машина с разгерметизированным баком. Пока мылась, все содержимое вытекло на пол мойки. Все, бздец. Взрыв и нету мойки. А вода, это видимо не огнетушащее вещество, так случайно проплывала

Проектировщик (Демьяново, Россия)
Pyromaniac 92
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Марта 2021 года, 16:54
(ссылка на это сообщение)

Емкость 140 м3. Если принять коэффициент заполнения 0,9 то вмещает 126 м3 смеси воды и нефтепродукта (бензин, нефть, дизель). В 126 м3 смеси при концентрации 100 мг/л содержится 12,6 кг нефтепродукта. Учитывая, что нефтепродукт (бензин, нефть, дизель) легче воды, они находятся на ее поверхности и могут испаряться и образовывать взрывоопасные смеси.
Емкость откачивают после полного заполнения.
Земский
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 03 Марта 2021 года, 18:54
(ссылка на это сообщение)

К какой категории вы относите данные емкости и чем обосновываете?
Ёмкости не категорируются. Категорированию подлежат помещения, здания и наружные установки. Подземная ёмкость - это наружная установка. В случае взрыва паров внутри ёмкости давление  стравится через люк вверх. В случае горения внутри из люка будет вырываться пламя.Давление внутри ёмкости при взрыве паров можно определить. Излучение от пламени тоже можно определить.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Joy
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 04 Марта 2021 года, 17:34
(ссылка на это сообщение)

Емкость 140 м3. Если принять коэффициент заполнения 0,9 то вмещает 126 м3 смеси воды и нефтепродукта (бензин, нефть, дизель). В 126 м3 смеси при концентрации 100 мг/л содержится 12,6 кг нефтепродукта. Учитывая, что нефтепродукт (бензин, нефть, дизель) легче воды, они находятся на ее поверхности и могут испаряться и образовывать взрывоопасные смеси.
Емкость откачивают после полного заполнения.
Есть трагичный, но интересный "кейс" на предприятии, под звездно-полосатым флагом, с похожим сценарием.
Если вкратце:
Емкость заполнена конденсатом, загрязненным скипидаром. В норме концентрация незначительна. Расслаиваясь, скипидар с поверхности жидкости периодически удалялся, путем повышения уровня в емкости. Но вдруг кому-то приспичило закрыть арматуру на этой линии. Концентрация начала возрастать.
 
2021-03-04.jpg
 
* 2021-03-04.jpg
(36.6 Кб, 819x415)  [скачать]  [загрузок: 29]

Через три месяца, удалые техасские парни решили заняться сваркой на эстакаде, аккурат над этой емкостью.
 
2021-03-04 1.jpg
 
* 2021-03-04 1.jpg
(91.53 Кб, 657x469)  [скачать]  [загрузок: 30]

Судя по отчету, работы должны были уже завершаться, но все пошло не по плану.
 
2021-03-04 2.jpg
 
* 2021-03-04 2.jpg
(168.05 Кб, 685x726)  [скачать]  [загрузок: 28]
 
2021-03-04 3.jpg
 
* 2021-03-04 3.jpg
(101.96 Кб, 648x492)  [скачать]  [загрузок: 30]

Взрыв, полет на 100 м и 3 погибших ковбоя
Yandex
Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью.
Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Создать тему
Последние сообщения на форуме «Пожарная безопасность»
автор: Dizel 2012
28 Июля 2021 года, 08:37

автор: Dizel 2012
27 Июля 2021 года, 11:48

автор: Dizel 2012
27 Июля 2021 года, 09:23

автор: Dizel 2012
24 Июля 2021 года, 08:40

автор: Dizel 2012
22 Июля 2021 года, 17:07

автор: Sytik 7878
13 Июля 2021 года, 07:44

автор: Земский
12 Июля 2021 года, 19:14

автор: Dizel 2012
10 Июля 2021 года, 09:19

автор: Офисмэн
06 Июля 2021 года, 14:46

автор: Dizel 2012
01 Июля 2021 года, 12:13

22 Июня 2021 года, 09:11

автор: Dizel 2012
21 Июня 2021 года, 14:14

автор: Dizel 2012
18 Июня 2021 года, 12:21

автор: Сопки
11 Июня 2021 года, 10:17

автор: Dizel 2012
10 Июня 2021 года, 18:42

Последние 10 cообщений чата:
24 Июля 2021 года, 15:37
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
24 Июля 2021 года, 15:29
Нужна помощь в расчете емкостей для очистки ливневых сточных вод
22 Июля 2021 года, 18:06
Всем привет.
[улыбка]
28 Июня 2021 года, 22:41
Уже нет.
20 Июня 2021 года, 17:38
Проектант.орг потихоньку превращается в филиальчик аншлага.
10 Июня 2021 года, 16:29
Привет, -- в мирном Днепре -- дождливое лето !!
19 Апреля 2021 года, 09:35
Привет, -- в мирном Днепре -- весна !!
18 Марта 2021 года, 16:55
Совсем скоро будет ровно 10 лет как я зарегистрировалась на этом форуме! Медальки юбилярам не полагаются?)))
11 Марта 2021 года, 22:12
Все проблемы с доступом к ресурсу были решены до 8 марта путем перехода на другой хостинг.
28 Февраля 2021 года, 23:41
У ряда операторов Internet периодически возникают проблемы с доступом к форумам. Можно решить включением VPN, например в браузере Opera. Ищем решение

Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 234, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Максим R, Avtomatic 2017
Контактные данные | Рекламно-информационные услуги | Баннерная реклама | Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines