beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22012
  • Всего тем - 31041
  • Всего сообщений - 288143
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Проектирование двухэтажной ТП 6/0,4 кВ с ТМГ 6х1250 кВА. Особенности при проектировании

Количество просмотров - 1232
(ссылка на эту тему)
Godnk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Февраля 2021 года, 11:17
(ссылка на это сообщение)

Всем доброго дня!

Поставлена задача от Заказчика выполнить проект ТП 6/0,4 кВ 6х1250 кВА и в связи со стеснёнными условиями её требуется выполнить двухэтажного исполнения. С РУ 0,4 кВ на втором этаже.
Вкратце объясню цели и задачи.
1. ТП должна быть габаритами не более 10х10 метров. Почти уложился (10х10,11 возможно, что получится уменьшить немного за счёт стен).
2. ТМГ выбраны в целях экономии фин. средств Заказчика и упрощения дальнейшей эксплуатации сетевой организацией. Кроме того данные трансформаторы выбраны, чтобы не устанавливать вакуумные выключатели и не проектировать маслосборники и маслоприёмники. Так как следующие трансформаторы 1600 кВА - требуют и вакуумники (из-за высоких токов холостого хода) и маслоприёмники.
3. Расстояние от ТП до жилого здания составляет более 16 метров, но рядом есть строение (подземная автопарковка).
4. Под спуск КЛ-0,4 кВ со второго этажа я предусмотрел отдельный коридор на первом этаже.
Эскизный чертёж прилагаю.

На начальном этапе возникли следующие вопросы, прошу поделиться своими опытом и соображениями на этот счёт:
1. Какие есть особенности и нюансы, которые нужно учесть при проектировании двухэтажных ТП.
2. В требованиях по размещению капитальных ТП от нежилых зданий и сооружений я не нашёл, только касательно СанПин от жилых домов, не менее 10 метров... В ПУЭ только к открытому маслонаполненному оборудованию и КТП, но ко мне вроде это не относится. Прошу подтвердить или опровергнуть моё мнение.
3. Под оборудованием РУ 0,4 кВ планирую выполнить фальшпол, для размещения кабеля 0,4 кВ - высотой 0,8 м, достаточно ли такой высоты?
4. Трансформаторные шины 0,4 кВ планирую поднимать через пол второго этажа в двойную панель ЩО70 ТМ, либо думаю выполнить кабелем, может есть какие-то предложения?
* !ТП 6х1250.dwg
(595.6 Кб)  [скачать]  [загрузок: 60]

? (Владивосток, Россия)
Максим R
***
Куратор подраздела "Электроосвещение внутреннее"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 21 Февраля 2021 года, 17:29
(ссылка на это сообщение)

2. ТМГ выбраны в целях экономии фин. средств Заказчика и упрощения дальнейшей эксплуатации сетевой организацией. Кроме того данные трансформаторы выбраны, чтобы не устанавливать вакуумные выключатели и не проектировать маслосборники и маслоприёмники.

https://vsetmg.ru/produkciya/silovye_transformatory/transformatory_maslyanye/tmg_1250/
ТМГ 1250 - масса масла от 580 до 780 кг а значит можно попасть на


Цитата
4.2.102. В закрытых отдельно стоящих, пристроенных и встроенных в производственные помещения ПС, в камерах трансформаторов и других маслонаполненных аппаратов с массой масла в одном баке до 600 кг при расположении камер на первом этаже с дверями, выходящими наружу, маслосборные устройства не выполняются.

При массе масла или негорючего экологически безопасного диэлектрика в одном баке более 600 кг должен быть устроен маслоприемник, рассчитанный на полный объем масла или на удержание 20% масла с отводом в маслосборник.[/b]

если охото вообще избавиться от масляных дел то следует применить сухие трансформаторы

2. В требованиях по размещению капитальных ТП от нежилых зданий и сооружений я не нашёл, только касательно СанПин от жилых домов, не менее 10 метров... В ПУЭ только к открытому маслонаполненному оборудованию и КТП, но ко мне вроде это не относится. Прошу подтвердить или опровергнуть моё мнение.

Цитата
4.2.131. По условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости.
Также необходимо руководствоваться требованиями, приведенными в 4.2.68.
Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).

4.2.68 для маслянонаполненного оборудования,у вас оно не установлено открыто,а трансформаторы стоят внутри здания ПС, в камерах потому его применять к вам, как по мне, было бы странно
также ПУЭ не очень в плане  вопросов противопожарных норм и вопрос  расстояний следует также утрести с специалистом по пожарной безопасности,по их нормам как и что
3. Под оборудованием РУ 0,4 кВ планирую выполнить фальшпол, для размещения кабеля 0,4 кВ - высотой 0,8 м, достаточно ли такой высоты?
  тут все зависит сколько кабелей приходит и уходит....может всего 5 может аж 2500
4. Трансформаторные шины 0,4 кВ планирую поднимать через пол второго этажа в двойную панель ЩО70 ТМ, либо думаю выполнить кабелем, может есть какие-то предложения?
если не кабель то какой нибудь  токопровод

Так как следующие трансформаторы 1600 кВА - требуют и вакуумники (из-за высоких токов холостого хода)
не знал что ток холостого хода  это причина применения вакуумников....

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Godnk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 23 Февраля 2021 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

ТМГ 1250 - масса масла от 580 до 780 кг а значит можно попасть на

Я же рабочку делаю, поэтому однозначно СЭЩ будет - уже письмо от завода на руках о массе трансформаторного масла и габаритах силового трансформатора.

если охото вообще избавиться от масляных дел то следует применить сухие трансформаторы

Цена вопроса решает и наличие аналогичных силовых трансформаторов у сетевой организации, чтобы было что привезти в случае аварии


тут все зависит сколько кабелей приходит и уходит....может всего 5 может аж 2500

Пока по заданию проектировщика сетей 0,4 кВ насчитывается 49 кабелей - основная масса ВВГнг(А)-LS 4х185.. возможно, что заменим на АВВГнг(А)-LS 4х240


не знал что ток холостого хода  это причина применения вакуумников...

Сам не знал, в сетевой организации сказал главный инженер, что свыше 1250 кВА при отключении и включении трансформаторов без нагрузки ВНА вылетают очень часто. Хотя нагрузка холостого хода там вообще смешная, как ВНА может вылететь, если он рассчитан на 400 или 630 А!? Может и правда бред какой-то или разводняк )

? (Владивосток, Россия)
Godnk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 26 Февраля 2021 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

не знал что ток холостого хода  это причина применения вакуумников....

Уточнил у эксплуатационщиков по данному вопросу. Вся проблема кроется в пусковых токах силового трансформатора, которые иногда достигают чуть ли не десятикратных размеров. Если ВНА зачастую просто выходят из строя (привариваются ножи), то вакуумные выключатели легко справляются с данной проблемой путём регулировок уставок времени на отключение.

? (Владивосток, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Февраля 2021 года, 19:53
(ссылка на это сообщение)

Это не токи хх и не пусковые токи. Это броски тока намагничивания.
doctorRaz
***
Куратор подраздела "AutoCAD, AutoCAD LT и СПДС модуль Autodesk"

Мастерская СПДС
Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 26 Февраля 2021 года, 21:47
(ссылка на это сообщение)

Если ВНА зачастую просто выходят из строя (привариваются ножи), то вакуумные выключатели легко справляются с данной проблемой путём регулировок уставок времени на отключение.

Как легко теперь стало впарить всякие ньютехнологии, жду когда жертвы егэ в менеджеры подтянутся..
А было жэж время когда банальный ВМГ на пусковых токах не то что трансформаторов.. двигателей не приваривал свои контакты

----- добавлено 26 Февраля 2021 года, 21:50 -----
Под тупиковый транс ВН с предохранителями за глаза если нет своего РУ СН

Конструктор (Волгоград, Россия)
Владимир-Ф
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 26 Февраля 2021 года, 21:57
(ссылка на это сообщение)

Компоновка не проработана.
Подъём 0.4кВ как крепить токопровод (номинальный токи!),
Выходы со второго этажа и монтажные площадки?
Кабельная шахта 0,4кВ как обслуживается? входы выходы лазы лестница, что?
Фальшпол по высоте определяется допустимы минимальным радиусом изгиба силового кабеля из сборок 0.4кВ.

Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Godnk
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 04 Марта 2021 года, 16:48
(ссылка на это сообщение)


Это не токи хх и не пусковые токи. Это броски тока намагничивания.
верно БНТ - специалист эксплуатирующей организации мне назвал их пусковыми токами

----- добавлено 04 Марта 2021 года, 16:51 -----

Если ВНА зачастую просто выходят из строя (привариваются ножи), то вакуумные выключатели легко справляются с данной проблемой путём регулировок уставок времени на отключение.

Как легко теперь стало впарить всякие ньютехнологии, жду когда жертвы егэ в менеджеры подтянутся..
А было жэж время когда банальный ВМГ на пусковых токах не то что трансформаторов.. двигателей не приваривал свои контакты

----- добавлено 26 Февраля 2021 года, 21:50 -----
Под тупиковый транс ВН с предохранителями за глаза если нет своего РУ СН


Ну вот ни в какую силовые трансформаторы свыше 1250 не хотят принимать без вакуумников.

----- добавлено 04 Марта 2021 года, 16:52 -----

Компоновка не проработана.
Подъём 0.4кВ как крепить токопровод (номинальный токи!),
Выходы со второго этажа и монтажные площадки?
Кабельная шахта 0,4кВ как обслуживается? входы выходы лазы лестница, что?
Фальшпол по высоте определяется допустимы минимальным радиусом изгиба силового кабеля из сборок 0.4кВ.


Это была предварительная планировка. Вобщем задача ушла в небытие ) Заказчик внёс коррективы в тех. задание и решили сделать ТП одноэтажной.

----- добавлено 04 Марта 2021 года, 16:58 -----
Как легко теперь стало впарить всякие ньютехнологии, жду когда жертвы егэ в менеджеры подтянутся..

В Подольске столкнулся с похожими менеджерами недавно.. МОЭСК требует на отпаечную тупиковую КТПН ставить АСП-10 кВ. В результате общения их специалист (аж ИО директора по технологическому присоединению) сказал, если не хотите ставить АСП, то ставьте себе вакуумник (и это в тупиковой КТПНке). Я говорю зачем тратить столько денег на то с чем может легко справиться обычный предохранитель? Ответ поразил. Ничего не хочу слушать, у нас такая политика либо АСП, либо Вакуумный выключатель в КТПН. ))

? (Владивосток, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ольга47
Сегодня в 13:45

автор: Mav
Сегодня в 09:26

автор: Shvet
Вчера в 17:47

TNS
автор: mastaq
Вчера в 16:31

автор: Shvet
Вчера в 11:16

автор: Zve 1
23 Апреля 2024 года, 23:13

автор: 7777
23 Апреля 2024 года, 20:22

автор: Mclaud 72
23 Апреля 2024 года, 09:52

автор: Виталина
22 Апреля 2024 года, 23:12

автор: Наталия26
22 Апреля 2024 года, 15:37

автор: Sasha84_BAV
22 Апреля 2024 года, 14:32

автор: Андрей_888
18 Апреля 2024 года, 17:03

автор: Bonita
18 Апреля 2024 года, 11:03

автор: Максим R
17 Апреля 2024 года, 16:16

автор: Posetitel
17 Апреля 2024 года, 08:51


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 704, пользователей - 10
Имена присутствующих пользователей:
Чистильщик, Ne-rylut, doctorRaz, Mav, Zve 1, Андрей11, Alltta, РоманC, Dmitrii_ID, Beroes Group
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines